Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: S8888B от 24.08.2016, 02:10:43

Название: Помогите, тупик: реле контроля напряжения ЗУБР D 40t
Отправлено: S8888B от 24.08.2016, 02:10:43
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста. Установил реле контроля напряжения ЗУБР D 40t , когда напряжение превышает 222 В на счетчике (ЛЕО М 1.4 однофазный) загорается индикатор "ЗЕМЛЯ" и пропадает "ОТСУТСТВИЕ НАГРУЗКИ" и соответственно счетчик считает(и гораздо больше чем нужно реле). Автоматы все выключены(потребители). Когда напряжение 222В и ниже индикатор "ЗЕМЛЯ" пропадает и загорается "ОТСУТСТВИЕ НАГРУЗКИ". На реле заводские настройки Верхнее 242 В, нижнее 186(по моему). Когда реле выбрасываю из схемы все ОК. Отвечу сразу есть контур заземления и ноль с землей не соединен,проверял много раз(отсоединял все).Когда включаю нагрузку(свет и т.д.) ЗЕМЛЯ исчезает. Нормально ли работает реле и почему так происходит ? Заранее СПАСИБО.
Название: Re: Помогите, тупик: реле контроля напряжения ЗУБР D 40t
Отправлено: dcent25 от 24.08.2016, 02:18:48
Куда посадили нулевой провод реле?
Нужна однолинейка,что бы судить о дефекте.....


P/S
Инструкция по установке паспорт и эксплуатаци (http://voltmarket.com.ua/sites/default/files/zubr_D40t_ru.pdf)


Название: Re: Помогите, тупик: реле контроля напряжения ЗУБР D 40t
Отправлено: danilll от 27.08.2016, 00:25:04
я б убрал это реле и не парился