у меня стоаит такая задача: установить электронагреватель для воды. Выбор в сторону проточного(системного) электронагревателя - уже однозначен. Вопрос только в мощности: что установить - 5-ти киловатник или 7-ми?
Ну то, что я буду подбирать автомат и кабель отдельно и большой мошности и проводимости - это понятно...буду делать по справочнику при покупке, но что вот меня беспокоит - выдержит ли подводнАя сеть к квартире и счетчик подобную нагрузку?
Начну с того, что основной переключатель там мощный (советский) провода подводятся в стене алюминиевые в толстой изоляции сама металлическая жила - 2,5 мм сечения, а счетчик украинский... фото находится во вложении.
параметры нагревателя такие:
ATMOR IN-LINE DUO 7 KW (СИСТЕМНЫЙ)
Тип питания электросеть, 220В
Безопасность IP 24
остальное к электрике не относится
-
но что вот меня беспокоит - выдержит ли подводнАя сеть к квартире и счетчик подобную нагрузку?
счетчик выдержит, судя по его данным максимальная нагрузка на нем до 16 кВт
но провода подключенные к нему 2,5 кв.мм алюминиевые выдержат не более 4,4 кВт
http://electro.narod.ru/tables/current.htm (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)
поэтому замените провод заходящий в счетчик и после него на медный провод 10 кв.мм
этот провод подключите индивидуально с электрического стояка, через орешки
в щитовой подключите сразу после счетчика необходимый автомат и подведите соответствующего сечения питающую линию
но необходимо учесть, что "вертикаль" (электрический стояк) на все квартиры может быть и не рассчитана на такую мощность
"проточники" можно без проблем установить в домах с электрическими плитами, с газовыми вы можете посадить весь подъезд
в некоторых населенных пунктах, также необходимо учитывать разрешенную мощность подключения
-
... провода подводятся в стене алюминиевые в толстой изоляции сама металлическая жила - 2,5 мм сечения ...
Имхо ... не хватит Вам этого сечения.
Сколько я знаю ... на такое сечение допустимо около 4,5 КВт ... возможно подправят по опытнее товарищи.
з.ы. ... подправили. :)
-
спасибо...жалко...
ну буду обращаться в ЖЭК и спрашивать разрешенные параметры...
-
но провода подключенные к нему 2,5 кв.мм алюминиевые выдержат не более 4,4 кВт
а я слышал, что сечениео пределяется по формуле, а я указал диаметр провода, но не его сечение! это имеет значение?
-
а я указал диаметр провода, но не его сечение! это имеет значение?
в данном варианте, даже если у вас будет алюминиевый провод максимально возможного сечения 10 кв.мм, то он потянет не более 11 кВт
а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт
-
в данном варианте, даже если у вас будет алюминиевый провод максимально возможного сечения 10 кв.мм, то он потянет не более 11 кВт
а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт
надо будет точно штангелем померить... а как сечение определять? по формуле Пи-эр квадрат?
-
лощадь поперечного сечения провода подсчитывается по формуле S = 0,785 d2.
Самому трудно поискать? :)
-
а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт
простите мне мое тугодумие, но давайте попробуем порассуждать:
Площадь сечения =ПиR2 Правильно? Диаметр провода 2.5 мм, радиус=1.25 мм
или 3.14 Х 1.25 Х 1.25 = 4.9 кв. мм.
4.9 находится по середине между 4 и 6, значит среднее показание мощности между 6.1 и 7.9 будет примерно 7 киловат.
То есть ставить 7-ми киловатник на данный провод нельзя, а только 5-ти киловатник, так?
-
Ответьте на вопрос. У вас квартира с газом или с электроплитой?
-
Ответьте на вопрос. У вас квартира с газом или с электроплитой?
газ
-
Ответьте на вопрос. У вас квартира с газом или с электроплитой?
газ
в домах с газовыми плитами, установка 7 кВт проточного водонагревателя, может вызвать недовольство соседей (если узнают), а также велика вероятность личного неудобства в использовании данного изделия, из-за падения сетевого напряжения в момент включения проточника
а если электросеть дома в плачевном состоянии (см. вложение), то со временем к отключению электроснабжения или того хуже перенапряжению в сети
к 5 кВт водонагревателю вышеописанное тоже относится
-
Ответьте на вопрос. У вас квартира с газом или с электроплитой?
газ
Вариант может быть такой. Протянуть от електрощитовой дома в свою квартиру отдельный кабель соответствующего сечения. Тогда вы будете независимы от общих стояков. Но это сложный путь в смысле получения разрешений и оформления документации. Все остальное туфта. ИМХО вам лучше забыть про проточник. Ставьте накопительный
-
Ответьте на вопрос. У вас квартира с газом или с электроплитой?
газ
варианты
1. протянуть отдельную линию от главного распределительного щита дома, до своей квартиры, хороший вариант для вас, но электрик обслуживающей организации не одобрит ваши действия, если таковой есть, который допустил до такого состояния этажных щитов
2. привести в порядок этажные щиты, на вашем этаже и ниже расположенные, по возможности разгрузив фазу на которой вы будете "сидеть", если щиты действительно в плачевном состоянии, то электрик вам скажет молча спасибо и даже не заметит, что одна фаза в стояке стала вашей индивидуальной
есть и другие варианты, но требуется больше информации об электросетях вашего дома
-
по возможности разгрузив фазу на которой вы будете "сидеть",
хорошая идея...
но я сначала попробую нагрузить сеть: у меня есть масляный радиатор -2,5 квт, чайник -2 квт...еще один чайник 2 квт с дачи привезу вместе с кипятильником -2 квт и попробую нагрузить (по разным розеткам, конечно) и посмотрю, как поведет себя основная сеть.
-
но я сначала попробую нагрузить сеть: ........................ и посмотрю, как поведет себя основная сеть.
ваш эксперимент может привести к плохим последствиям, установите хотя бы защиты на квартиру надежную, в виде вводного автомата (с каким нибудь брендовым названием и максимальным отключаемым током на 6000А)
-
но я сначала попробую нагрузить сеть: ........................ и посмотрю, как поведет себя основная сеть.
ваш эксперимент может привести к плохим последствиям, установите хотя бы защиты на квартиру надежную, в виде вводного автомата (с каким нибудь брендовым названием и максимальным отключаемым током на 6000А)
да у нас там все стоит новое кстати: только что я включил одновременно масленый радиатор - 2,5 квт и чайник -2 квт - ничего...правда лампочки чуть "присели", а провода потрогал - холодные (см на рисунке).
но нужно учесть,что время позднее, все дома и все повключали.
-
решение одно новая линия
экономия черевата
-
решение одно новая линия
экономия черевата
понятно...только я из тех, кто сначала покупает шнурки, а уж потом туфли...)))))
Если серьезно - я учту ваше мнение...
огромное спасибо за участие!!!