Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: antonishen от 28.03.2013, 04:15:03
-
Объясните пожалуйста, кому не жалко времени, в чем разница между 1 и 2-х полюсными автоматами? Я так понимаю, что в 2-х полюсных кроме фазы ище и ноль проходит через автомат. Может быть они работают лучше, и можно ли такие ставить на линии розеток или освещения?
-
в 2-х полюсных кроме фазы ище и ноль проходит через автомат
да
можно ли такие ставить на линии розеток или освещения?
да
-
на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
-
(http://electro.narod.ru/images/automat_1p.jpg)
Однополюсный 1P (однофазный) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения для групп освещения, но часто находит применение для любой однофазной нагрузки (розетки, водонагреватели, кондиционеры и т.п.)
(http://electro.narod.ru/images/automat_1p_n.jpg)
Двухполюсный с нейтральным контактом 1P+N (однофазный с нулем) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения для групп освещения и розеток, нулевой полюс иногда используется в качество нормально разомкнутого контакта, для подключения автоматики и сигнализации, информация состояния фазного полюса (вкл. I или откл. 0)
(http://electro.narod.ru/images/automat_2p.jpg)
Двухполюсный 2P (двухфазный) автоматический выключатель, применяется в сетях 220/380 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки.
Рекомендуемый вариант применения в качестве вводного автомата на квартиру или другова потребителя, удобен для подключения индивидуальной нагрузки (водонагреватель, сварочный аппарат и т.п.)
подробнее Что такое и где использовать 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P (http://electromaster.kz/information/79-automat)
-
на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
Как это :o
-
на линии розеток лучше б поставить дифавтомат или узо + автомат однополюсный на фазу после узо
Как это :o
устанавливается УЗО, а после него автомат защиты
(http://electro.narod.ru/images/electroboard_gaz.gif)
подробнее... (http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm)
-
Интересно откуда берутся такие схемы. :)
Всегда считал что на оборот :)Поэтому узо выбирают на номинал больше чем автомат.Есть книга "Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации зданий при применение устройств защитного отключения" Автоматы после узо ставятся только в случае использование узо на несколько потребителей(на две - три , или более линии).
Не вру ;DНашел одну схему-подключения квартиры.Одна линия на сантехкабину сделана имено так , но узо все равно на номинал больше.
-
Поэтому узо выбирают на номинал больше чем автомат.
УЗО ставят на номинал больше не потому, что оно стоит раньше или позже автомата (какая сбстнно разница?)
а потому, что УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки, его защищает автомат.
Автоматы после узо ставятся только в случае использование узо на несколько потребителей(на две - три , или более линии).
а если вы решили спустя некоторое время добавить автомат, весь щит надо перепахивать?
-
УЗО ставят на номинал больше не потому, что оно стоит раньше или позже автомата (какая сбстнно разница?)
а потому, что УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки, его защищает автомат.
Согласена если вы решили спустя некоторое время добавить автомат, весь щит надо перепахивать?
Скорее всего .А вобще уходим от темы.Позже выложу схемы из приведенной книги в отдельной теме , можно будет пообсуждать что предлогают ребята из МЭИ.
-
Поэтому узо выбирают на номинал больше чем автомат.
тут главное уложиться в нормируемые параметры УЗО
Номинальный ток In — значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы.
In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.
Предельное значение неотключающего сверхтока Inm — минимальное значение неотключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух- и четырехполюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырехполюсных УЗО.
Inm = 6 In.
Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) Im — действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).
Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току IDm — действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение IDm = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).