Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Розетки => Тема начата: Хронос от 15.02.2017, 19:49:20
-
Здрасти!Петрушка такая! Сдали дом где розетки парно выполнены шлейфом.от распаечной кабель идет в штукатурке(дом блочный) до первой розетки как положено под потолком. Недоходя до подрозетника разделка на сизах в стене прямо над ним(замазано ротбантом) и кусок кабеля в подрозетник и второй кабель на уровне 1,5 метра идет на вторую розетку.То есть не подрозетнике а в стене И так в кухне на двух стенах и в зале.Это допустимо? Соответствует или не противоречит всем правилам?Просто я знаю одно правило это доступность
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали? Спасибо.
-
Замазаны СИЗы прямо так? - Если так, то недопустимо
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
ЗЫ тема названа неправильно, шлейф - это когда от розетки к розетке.
-
Недоходя до подрозетника разделка на сизах в стене прямо над ним(замазано ротбантом) и кусок кабеля в подрозетник и второй кабель на уровне 1,5 метра идет на вторую розетку.То есть не подрозетнике
Абсолютно не допустимое соединение! И вопрос про розетки шлейфом тут абсолютно ни при чём.
-
Вся эта халтура не соответствует здравому смыслу в первую очередь. А во вторую очередь не соответствует правилам.
-
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали?
ПУЭ Глава 2.1. Электропроводки. Там есть требования к соединениям и к распределительным коробкам.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 Глава Соединения электрические
-
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали?
ПУЭ Глава 2.1. Электропроводки. Там есть требования к соединениям и к распределительным коробкам.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 Глава Соединения электрические
Спасибо большое.Познавательно и точно.Буду писать застройщику.
Сообщения объединены: 16.02.2017, 13:16:52
Замазаны СИЗы прямо так? - Если так, то недопустимо
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
ЗЫ тема названа неправильно, шлейф - это когда от розетки к розетке.
Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
-
Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
Да нет же, шлейф - это когда с клемм одной розетки запитывается следующая...
-
Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
Да нет же, шлейф - это когда с клемм одной розетки запитывается следующая...
Эво как!А это как называется?