Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
-
Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
У Вас нет допуска к яндекс, гугл_поисковикам? Там же подробно всё описано/разжовано ... защита от молний и больше ничего.
-
...принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
Системы молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений (http://www.kabsys.com/images/Download_pdf/160316/obo-bettermann/Zashita-ot-perenapryazhenij-dlya-silovyh-setej-razryadniki-tipa-2-3.pdf)
-
Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат ?И вообще автомат ставить до него или после него ?
-
Вам же уже написали, это просто защита от разряда молнии, и все. Автомат ставить после него, а еще лучше перед автоматом установить УЗО на 300 мА, и собирать все это в уличном щитке, выход с разрядника подключить к "повторке".
-
В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе на 4 этаже.
-
Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат ?И вообще автомат ставить до него или после него ?
В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе на 4 этаже.
Перед вводом в класс надо ставить.Тогда при перенапряжении закоротит(отключит ) линию ,а дальше не пропустит завышенное напряжение .
... лучше перед автоматом установить УЗО на 300 мА, и собирать все это в уличном щитке, выход с разрядника подключить к "повторке".
УЗО не спасет ,не успеет отработать ,выгорит.....
Что такое" повторка" ?
-
В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе на 4 этаже.
Защита II+III, как и просто III, ставится непосредственно перед защищаемым оборудованием. Принцип работы, как и всей варисторной защиты, при импульсном перенапряжении снижается сопротивление, что вызывает шунтирование защищаемой линии и сработку вышестоящего автомата.
(в двух словах...)
-
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ? :'(
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
-
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ? :'(
Логике.....А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
Все зависит от амплитуды напряжения ,прямого тока через разрядник и времени импульса.......
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2916.0;attach=6218;image)
-
Так кому же верить ?
Техдокументации на девайс... ;)
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. ....
Варисторы не обладают стабилизирующими свойствами, а посему и уменьшать импульсное напряжение не могут (по крайней мере так, как это следует из приведённого описания)
При появлении импульсного напряжения выше "пробивного", сопротивление варистора резко уменьшается (за доли мкс до долей Ом), то есть происходит шунтирование нагрузки, а весь ток будет протекать через варистор (защита варистора от перегрева и возгорания - вышестоящий предохранитель).
Про вышестоящий автомат было сказано "в двух словах" по классической схеме включения варисторных разрядников, если невольно ввёл в заблуждение, извините.
-
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ? :'(
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
Применяю 10кА для защиты дорого стоющего оборудования, в основном при переключениях городской сети.Ставлю на три фазы и ноль( не все импортные работают на нуле, а оборудование зачастую "прописано" по нулевой шине), фазные после автомата С25, ноль на прямую. При перенапряжение работают как написал выше sergey_sav®, а автомат обычно не успевает сработать ;), зато дает возможность замены не отключая щит.