Трансформатор работает без проблем, но когда головная подстанция переходит на питание по 1 вводу у нашего транса происходит искажение выходного напряжения. С другими трансами всё в порядке. В чём может быть проблема такой зависимости???
-
Так не "тянет" один ввод подстанцию.... :)
-
Ещё 20 трансформаторов один ввод тянет, а этот особенный :-( и находится он недалеко по расстоянию, большая часть стоит гораздо дальше.
Сообщения объединены: 27.06.2017, 22:43:21
Вот замеры сделанные на станции управления погружным насосом: А -240В, В-290В, С-290В. Межфазное 440В, 440В, 520В. Это напряжение на х.х., т.к. с таким перекосом насос уходит в останов автоматически. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам у транса искажения есть но в рамках приличия, а как ПС переходит на секционирование по одному вводу такая ботва твориться :-(
-
Ещё 20 трансформаторов один ввод тянет, а этот особенный :-( и находится он недалеко по расстоянию, большая часть стоит гораздо дальше.
Вы какой ступени трансформации ведете разговор....? :-\
Вот замеры сделанные на станции управления погружным насосом: А -240В, В-290В, С-290В. Межфазное 440В, 440В, 520В. Это напряжение на х.х., т.к. с таким перекосом насос уходит в останов автоматически. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам у транса искажения есть но в рамках приличия, а как ПС переходит на секционирование по одному вводу такая ботва твориться
Вы уж определитесь,- или станция управления или ПС-110!!!! .
Можно еще привязать плохое вращение кулера в компе к частоте всей энегосистемы России. :)
P/S
Арифметика не сходится!
А -240В, В-290В, С-290В.
Межфазное 440В, 440В, 520В. ???
-
Есть ПС-110 кВ, от неё запитано наше ЗРУ-6 кВ, от ЗРУ-6 кВ запитан кустовой трансформатор от которого запитана Станция Управления Электроцентробежным Насосом. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам то СУЭЦН работает без нареканий, а когда ПС-110 кВ выводят один ввод в ремонт и питают нашу ЗРУ по двум вводам через секционный выключатель, то СУЭЦН выдаёт такие показания и уходит в останов. На других кустах СУЭЦН при этом работают без таких перекосов, т.е. налицо проблема с трансформатором, но вот с чем она может быть связана-загадка :-(
-
Есть ПС-110 кВ, от неё запитано наше ЗРУ-6 кВ,
У нас есть П/ст 35/6кВ на два ввода на 35кВ, на ней стоит три трансформатора 35/6кВ ,которые запитуют три секции по 6кВ
Два тр -ра имеют соединение звезда-звезда,а один звезда -треугольник ,так вот ,когда РУ-6 запитывают от третьего транса 35/6 ,то по сетям 0,4 кВ , после трансформаторов 6/0.4кВ,происходит что то наподобие Вашего случая..