Здравствуйте помогите пожалуйста,,,я подключил проходные выключатели по варианту №2 как у вас на схеме и у меня возникла проблема ,я установил переключатели (ЛЕГРАНТ) и на 5-8 раз после включения каратят переключатели ..а исправить не могу,в распаянной коробке на вариант №1 так как потолки уже зашили.Посоветуйте как мне исправить схему или какие модели переключателей может поставить другие или поставить блок защиты на 2линии Заранее благодарен!
ВАРИАНТ №1 ссылка (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm))
ВАРИАНТ №2 ссылка(http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm))
-
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
-
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
Интересно,при каких?
-
Это только преределыват схему или зделать простой выключатель.
-
На сколько ампер выключатели? А мощность светильников?
-
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
Интересно,при каких?
про КЗ неправильно написал -- согласен, но если переключить обе клавиши то лампа светиться не будет
-
Вариант 2 изначально ущербный и рекомендовать его к применению ... мягко говоря, вредный совет. Возникновение дуги между коромыслом и неподвижными частями контактной группы неизбежно и приведёт к КЗ и выходу из строя выключателей.
-
А почему нельзя было подключить по схеме производителя? В коробки Легран кладет карты со всеми схемами подключения, также можно было взять схему из любого каталога производителя.
-
А почему нельзя было подключить по схеме производителя?
А если бы все читали мануалки, то половину форумов можно было бы закрыть... (см. подпись ;))
-
А если в цепь поставить дросель от ламп дневного света!
-
А если в цепь поставить дросель от ламп дневного света!
Простите... а нахрена?! :-\
-
а исправить не могу........так как потолки уже зашили.
Пусть это будет уроком другим - перед зашивкой потолков, замазкой штробы и поклейкой обоев проверить работоспособность!
-
здравствуйте это опять я
мне посоветовали в цепь посадить конденсатор 0,47мКф 400Вольт
будем пробовать..