Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: alb2687 от 16.03.2013, 09:23:38

Название: Двухполюсной автомат
Отправлено: alb2687 от 16.03.2013, 09:23:38
В подьезде в щитке до счетчика стоит на фазе автомат-собираю внутриквартирный щиток-нужен ли на вводе после счетчика двухполюсной автомат. И ещё можно ли на свет пустить многожильный провод 2х1.5 медь,если можно то какой?
Название: Re: Двухполюсной автомат
Отправлено: aspid_das от 16.03.2013, 18:05:49
В подьезде в щитке до счетчика стоит на фазе автомат-собираю внутриквартирный щиток-нужен ли на вводе после счетчика двухполюсной автомат.
Необязательно.
Цитировать
И ещё можно ли на свет пустить многожильный провод 2х1.5 медь,если можно то какой?
Для жилых помещений ВВГнг или NYM оба с индексом LS. Но не вижу препятствий чтобы например взять РКГМ и засунув его в гофру проложить. Ни гореть ни дымить он уж точно не будет. Дороговато правда, но если вы готовы платить за свой каприз...
Название: Re: Двухполюсной автомат
Отправлено: Серый от 16.03.2013, 20:03:41
нужен ли на вводе после счетчика двухполюсной автомат.
Я бы поставил. Цена ему 20 грн, зато надежно. В подъезде может стоять непоймичто вместо автомата.

И ещё можно ли на свет пустить многожильный провод 2х1.5 медь,если можно то какой?
Многожильным подключаются передвижные электроустановки. Для внутренней проводки достаточно одножильной "лапши", она дешевле и за те же деньги можно взять побольше сечением, что тоже добавляет надежности.
Название: Re: Двухполюсной автомат
Отправлено: alb2687 от 16.03.2013, 21:19:58
   Серый    А реле напряжения на 40А какое посоветуете?
Название: Re: Двухполюсной автомат
Отправлено: Серый от 16.03.2013, 22:46:33
Не посоветую. Когда будет своя квартира, тогда озабочусь этим.
Название: Re: Двухполюсной автомат
Отправлено: DAIM от 18.03.2013, 00:07:41
Я бы поставил у себя в щитке еще один автомат - защиты много не бывает ;) Делать проводку многопроволочным кабелем нет смысла никакого - дороже, да еще и все концы нужно или пропаивать, или в наконечники. Про реле напряжения уже писал в соседних ветках: всё зависит от количества денег, которые вы готовы потратить, и религии))) Есть китайские (например, Энергия РН http://electromirbel.ru/rele-kontrolya-napryazheniya-rn (http://electromirbel.ru/rele-kontrolya-napryazheniya-rn)) от 350 рублей, есть российские и псевдороссийские по цене 1-2 тысячи рублей, а есть и европейские по цене 3-6 тысяч.
Название: Re: Двухполюсной автомат
Отправлено: electro от 29.03.2013, 17:34:26
А реле напряжения на 40А какое посоветуете?

посоветую, но не 40, а на 32 ампера
Однофазное реле напряжения РН-113
преимущество перед аналогами
самостоятельная регулировка пределов напряжения по минимуму и по максимум
автоматическое повторное включение, время также регулируется
табло с значением фактического напряжения
(http://electro.narod.ru/images/forum/rn113.png)
при большем значении нагрузки применяются магнитные пускатели, но для однофазной нагрузки в квартире с газовой плитой вполне достаточно
подробнее технические характеристики и схема подключения http://electromaster.kz/information/rn113.htm (http://electromaster.kz/information/rn113.htm)

Цитировать
И ещё можно ли на свет пустить многожильный провод 2х1.5 медь,если можно то какой?

многопроволочный провод применять в стационарном монтаже нецелесообразно, т.к. дороже относительно однопроволочного и сложнее монтировать
можно применить стандартный кабель ВВГ-П