Электрофорум

Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: electro от 19.07.2016, 21:45:45

Название: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: electro от 19.07.2016, 21:45:45
приветствую
сегодня поступила заявка, заменить старый индукционный (дисковый) электросчетчик СО-И446, 1979 года (рождения) от 10 до 34 Ампер, пятизначный, 1kW*h = 600 оборотов диска

(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/IMG_20160719_185150.jpg)
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: electro от 19.07.2016, 21:49:48
при установке нового электросчетчика Меркурий 201.7, выяснилось что дата изготовления его 21.07.2015 года, а сегодня 19.07.2016
предупредил заказчика о возможной проблеме, т.к. срок установки счетчиков составляет один год с момента его изготовления, потом могут не принять на учет и отправить на проверку
заказчик сказал, что успеет и завтра сделает заявку

(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/IMG_20160719_191306.jpg)

(http://electro.narod.ru/img/smf/mercury/IMG_20160719_191206.jpg)
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: sergey_sav® от 19.07.2016, 22:02:11
Цитировать
т.к. срок установки счетчиков составляет один год с момента его изготовления,
Не знаю, как в Казахстане, а в России срок не один год, а два года для однофазных счётчиков, для трёхфазных - один год.
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: Kuarbo от 19.07.2016, 22:27:30
Год с момента покупки, 2 года, откуда вообще такая информация?
Насколько мне известно перед подключением(сам электромонтер), учитывается 2 фактора: 1) Класс точности(с этим в данном случае проблем нет); 2)Межповерочный интервал(указывается в паспорте счетчика)

Из личного опыта: Ставил счетчик 2004г.  класс точности 2.0, межповерочный интервал 16 лет(т.е на момент установки прошло 12 лет). Был опломбирован без проблем и разговоров. :)

Чуть позже, после того как написал, заметил, что топик-стартер из Казахстана  :D
Ваших законов не знаю, поэтому ответить трудно
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: sergey_sav® от 19.07.2016, 23:45:11
Год с момента покупки, 2 года, откуда вообще такая информация?
Из нормативки, аднакама.
Да и о покупке не говорилось... речь о дате изготовления, а следовательно и о дате поверки.
ПУЭ изд. 7
Цитировать
1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: yuoras от 20.07.2016, 00:32:31
Если не примут , нарушат нормативную документацию.
Один год для трёх фазных и два для однофазных.
Гласит ПУЕ "Библия для любого електрика"
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: Kuarbo от 20.07.2016, 00:39:13
Год с момента покупки, 2 года, откуда вообще такая информация?
Из нормативки, аднакама.
Да и о покупке не говорилось... речь о дате изготовления, а следовательно и о дате поверки.
ПУЭ изд. 7
Цитировать
1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.


Благодарю за просвещение :)
Ситуации немного разные, я не так понял, в моем случае речь о счетчике б/у, а тут новый(в моем то случае межповерочный интервал учитывается)
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: electro от 20.07.2016, 09:55:46
Не знаю, как в Казахстане, а в России срок не один год, а два года для однофазных счётчиков, для трёхфазных - один год.

да немного другие требования, и не важно какого года выпуска счетчик, тут важно срок его поверки

Цитата: ПУЭ РК 2015 год
5. Учет электроэнергии и контроль мощности
Параграф 3. Требования к коммерческим счетчикам
92. Счетчик электроэнергии, используемый в качестве коммерческого, должен быть сертифицирован и включен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.
Каждый установленный коммерческий счетчик должен иметь на устройстве крепления кожуха, пломбы с клеймом поверителя, а на зажимной крышке или другом устройстве, исключающем доступ к ряду зажимов электросчетчика, пломбу электроснабжающей и (или) энергопередающей организации.
На вновь устанавливаемых счетчиках должны быть пломбы поверки с давностью не более 12 месяцев.

ранее в правилах 2003 было указано

Цитата: ПУЭ РК 2003 год
1.5.13. Счетчик электроэнергии, используемый в качестве коммерческого, должен быть сертифицирован и включен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.
Каждый установленный коммерческий счетчик должен иметь на устройстве крепления кожуха, пломбы с клеймом поверителя, а на зажимной крышке или другом устройстве, исключающем доступ к ряду зажимов электросчетчика, пломбу электроснабжающей и (или) энергопередающей организации.
На вновь устанавливаемых счетчиках должны быть пломбы поверки с давностью не более 12 мес.
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: danilll от 20.07.2016, 15:29:00
думаю , примут. Я так понимаю, любой измерительный прибор, в том числе и счётчик(чего мы на них зациклились?) ,включённый в гос.реестр средств измерений, может свободно эксплуатироваться весь срок поверки ,причём,он может быть продан,куплен,передан от 1 собственника другому,переставлен с 1 установки на другую.
А зачем  СО старый меняли?
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: electro от 20.07.2016, 16:09:46
А зачем  СО старый меняли?

было предписание, о замене счетчика
во первых он старый, чуть моложе меня (межповерочный интервал, можно умножить на два)
во вторых уже подгоревший, под зажимной коробках одна клемма уже почти выгорела

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2818.0;attach=6025;image)

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2818.0;attach=6027;image)
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: Kuarbo от 20.07.2016, 16:34:10
А зачем  СО старый меняли?

было предписание, о замене счетчика
во первых он старый, чуть моложе меня (межповерочный интервал, можно умножить на два)
во вторых уже подгоревший, под зажимной коробках одна клемма уже почти выгорела

Скорее всего причина в классе точности, минимально допустимый(в РФ) 2.0, а у счетчика 2,5
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: danilll от 21.07.2016, 02:48:39
2.0 это при строительстве новой электроустановки,а когда старая-то работает до реконструкции,у меня вон в старой хате со-2м ещё стоит
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: Kuarbo от 21.07.2016, 03:11:48
2.0 это при строительстве новой электроустановки,а когда старая-то работает до реконструкции,у меня вон в старой хате со-2м ещё стоит

Энергосбытовая организация узнает, штраф впаяет, ПУЭ запрещены к использованию счетчики ниже 2.0
Они чуть ли не каждый год с проверками приходят, так что, как говорится, до первой проверки :)
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: danilll от 21.07.2016, 03:49:48
только вот пуэ-7, не зарегистрированы в минюсте,так что законом и не являются. Если чисто с технической стороны смотреть-на кой, для таких целей,счётчики,точнее 5-10%? а со-2м, и того менее- 2,5
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: sergey_sav® от 22.07.2016, 06:17:16
Энергосбытовая организация узнает, штраф впаяет, ПУЭ запрещены к использованию счетчики ниже 2.0
Энергосбытовая знает и периодически выписывает предписания о замене счётчиков на новые с допустимым классом точности. :D
А вот штрафы никаким правовым актом не предусмотрены...
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: Kuarbo от 22.07.2016, 13:00:33
Энергосбытовая знает и периодически выписывает предписания о замене счётчиков на новые с допустимым классом точности. :D
А вот штрафы никаким правовым актом не предусмотрены...

Да я знаю, но у них свои правила, мне они долго угрожали штрафом, но угрозы так и остались угрозами :)
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: electro от 23.07.2016, 08:00:39
позвонил вчера (22.07) заказчику, узнать опломбировали их счетчик или нет
сказал, что контроллер пришел 21 числа, все проверил и опломбировал
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: danilll от 23.07.2016, 13:28:53
иначе и быть не могло. кстати, я свой со-2м возможно на поверку повезу вскоре
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: Kuarbo от 23.07.2016, 13:31:39
иначе и быть не могло. кстати, я свой со-2м возможно на поверку повезу вскоре

Смысл? Его по классу точности не пропустят
Название: Re: Делайте ставки господа-электрики
Отправлено: danilll от 23.07.2016, 13:58:02
а куда они денутся? правда, у меня ещё гдето со-404 лежит, срока поверки осталось 7 лет у него,может на него заменим