Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: vavilon79 от 01.12.2011, 13:11:45

Название: подключение электросчетчика са4-и672
Отправлено: vavilon79 от 01.12.2011, 13:11:45
добрый день.
подскажите что делаю не так.

подключаю эл. счетчик са4-и672 (3х5А) через трансформаторы тока т-0,66 (300\5 А), а он крутит в обратную сторону.

схема подключения:
имеется рубильник, после него стоят тр-ры тока с которых:
1 клема тр-ра подключена к 1 клеме счетчика
2 клема тр-ра подключена к 3 клеме счетчика
с этой же фазы(на которой сидит тр-р тока) с нижней клемы рубильника подключил фазу ко 2 клеме счетчика

и так по каждой фазе, клемы тр-ров тока подключал к счетчику (4,6) фазу на 5, и (7,9) фазу на 8
ноль присоеденил на колодку 10

подскажите что не так, почему счетчик крутит в обратную сторону(не по стрелке)
Название: Re: подключение электросчетчика са4-и672
Отправлено: sergey_sav® от 01.12.2011, 20:19:37
подскажите что не так, почему счетчик крутит в обратную сторону(не по стрелке)
Проверить фазировку ТТ.
(http://f9.ifotki.info/org/de7bcfaced9ff23fa0c2a9027285788e5c3e3e105409382.jpg)
Название: Re: подключение электросчетчика са4-и672
Отправлено: vavilon79 от 02.12.2011, 02:33:30
спасибо, разобрался, (вернее методом тыка) что-то с обмоткой тт поменял полярность на колодке счетчика и все заработало как надо. хотя на тт было явно написано И1 и И2 соответственно подключал 1 и 3 колодки счетчика
Название: Re: подключение электросчетчика са4-и672
Отправлено: NAIVE от 15.01.2012, 19:47:21
спасибо, разобрался, (вернее методом тыка) что-то с обмоткой тт поменял полярность на колодке счетчика и все заработало как надо. хотя на тт было явно написано И1 и И2 соответственно подключал 1 и 3 колодки счетчика
Значит, "кверх ногами" подключили в начале приходящие и уходящие основные провода. Это так, на будущее.