Всем привет.
Имеется солярий мощностью 8кВт, подключение 380В. Какое сечение провода подводить к установке?
Рядом есть котел отопительный на 28кВт, подключение 380В, подвод 5х2.5 кв.мм, а также электроплита на 7Квт, к которой подвод 5х1.5 кв.мм, но задействованы только две фазы. Могу ли я подключиться к проводу эл. плиты и во время пользования солярием не пользоваться плитой? Или вообще нужно тащить отдельный провод? К слову, расстояние от разводки плиты до солярия будет порядка двух метров.
Название: Re: Подключение солярия
Отправлено: sylfaen от 30.11.2021, 01:21:21
Можете даже при работе плиты, но не на полную мощность. При подключении промеряйте клещами потребление по каждой фазе плиты и солярия. Выровняйте нагрузку по фазам, как плите так и солярию последовательность фаз пофигу.