Название: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: griha09 от 13.10.2013, 16:56:58
Обнаружил в подвале одного дома вот такую беду(first_foto.jpg). Вот думаю как исправить. Натянуть провод, чтоб орехом зажать, невозможно. Страдать такой фигней как на втором фото(second_foto.jpg) неохота. Может есть в природе какой-нибудь длинный  зажим типа "орех", длиной 5-6см, чтоб просто перекрыть проблемный участок. Мне бы маркировку и фото такого зажима. Длина проблемного участка 3см, провод алюминий 16мм.
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: SHTuZER от 13.10.2013, 18:59:29
Орехов не встречал, разве что http://www.nextonmarket.com/u/6982/m/640x480/783a4611f33bd376bbf46a12000c1295.jpg (http://www.nextonmarket.com/u/6982/m/640x480/783a4611f33bd376bbf46a12000c1295.jpg) Может взять коробку и болтовые наконечники?
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: moshkarow от 13.10.2013, 20:21:30

Наименование   Сечение проводов, мм²
Магистральных    Ответвительных
У731М (КВТ)    4-10    1,5-10
У733М (КВТ)    16-35    1,5-10
У734М (КВТ)    16-35    16-25
У739М (КВТ)    4-10    1.5-2.5
У859М (КВТ)    50-70    4-35
У870М (КВТ)    95-150    16-50
У871М (КВТ)    95-150    50-95
У872М (КВТ)    95-150    95-120



Сжимы ответвительные У731, У733, У734, У859, У870, У871, У873
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: moshkarow от 13.10.2013, 20:22:49
http://energobelarus.by/upload/iblock/2c7/1cc/1_real.jpg (http://energobelarus.by/upload/iblock/2c7/1cc/1_real.jpg)
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: aspid_das от 13.10.2013, 20:27:04
А зачем так все усложнять? Фигня на нижнем снимке не такая уж и фигня. Надо только не зажимать коррозийное место, а обкусить провод сантиметра по 2 от поврежденного участка зачистить и зажать под орех чистую неповрежденную жилу, а орехи соединить проводом соответствующего сечения.
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: moshkarow от 13.10.2013, 20:38:24
мы не знаем назначение этого зажима и нагрузку.
может монтажники ошиблись с выбором зажима
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: megrad от 13.10.2013, 21:53:42
как собираетесь ремонтировать
если под напряжением что будет являтся грубейшим нарушением птб
то лучше взять "средние" кабельные сжимы у них сжим происходит болтами
если отключением то лучше заменить весь провод
или соеденить гильзами так что бы проводники в гильзе накладывались друг на друга
но лучше заменить
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: moshkarow от 13.10.2013, 22:00:04
если под напряжением что будет являтся грубейшим нарушением птб

 в чем конкретно
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: megrad от 13.10.2013, 23:07:20
если под напряжением что будет являтся грубейшим нарушением птб

 в чем конкретно
Работа без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них - работа,
 выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или
 наведенным), или на расстояниях от этих токоведущих частей менее допустимых
 Работа со снятием напряжения - работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на
 которой будут производиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин,
 кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на
 токоведущие части к месту работы
 Рабочее место при выполнении работ в электроустановке - участок электроустановки,
 куда допускается персонал для выполнения работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей
 эксплуатации
 Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации - небольшие по объему (не _____более
 одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в
 электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на
 закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем (главным инженером)
 организации перечнем
 Работы на высоте - рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстоянии
 менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями в
 соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.
 При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с
 использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ
 12.3.107-83
 Работник, имеющий группу II-V - степень квалификации персонала по электробезопасности.
 (В Правилах указываются минимально допускаемые значения групп по электробезопасности, т.е. в
 каждом конкретном случае работник должен иметь группу не ниже требуемой: II, III, IV или V)

тем более что работать прийдётся в подвале состояние которого не известно
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: aspid_das от 13.10.2013, 23:24:49
в этой длинной цитате я не нашел указания на нарушение почему нельзя работать без снятия напряжения с соблюдением соответствующих мер предосторожностей
Название: Re: Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
Отправлено: megrad от 14.10.2013, 00:57:51
в этой длинной цитате я не нашел указания на нарушение почему нельзя работать без снятия напряжения с соблюдением соответствующих мер предосторожностей
согласен
1 не понятно что за ввод
2 не понятно состояние подвала
3 если ввод под нагрузкой то возможна дуга
без снятия напряжения работать можно но не при ремонте на линини