Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: client76 от 08.06.2013, 01:44:17

Название: Монтаж слаботочных соединений
Отправлено: client76 от 08.06.2013, 01:44:17
Имеется привод для систем вентиляции и кондиционирования. Такой http://www.valtec.ru/goods.shtml?501,VT.TE3041.0,%20%D1%E5%F0%E2%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9 (http://www.valtec.ru/goods.shtml?501,VT.TE3041.0,%20%D1%E5%F0%E2%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9) 24 вольта.
(http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0607/79/6523eef8b525760aab5848bb3f9dc379.jpeg) (http://fastpic.ru/view/46/2013/0607/6523eef8b525760aab5848bb3f9dc379.jpg.html)
К нему приходит кабель для подключения. Обычный ПВС 2*0,75.
Установлено оборудование за подвесным потолком армстронг.
Вопрос: можно ли соединить провода через клеммы WAGO 222 серии без распред.коробки?  Просто в подвесном состоянии. Устанавливать коробку некрасиво, хлопотно и долго. Приводов около 50 штук.
Если можно киньте в меня ссылкой, что такое соединение допускается - разрешается. Перекопал все что можно - не нашел.  :(
Заранее спасибо.



 
Название: Re: Монтаж слаботочных соединений
Отправлено: dcent25 от 08.06.2013, 09:51:14
... можно ли соединить провода через клеммы WAGO 222 серии без распред.коробки?  Просто в подвесном состоянии. Устанавливать коробку некрасиво, хлопотно и долго. Приводов около 50 штук.
Если можно киньте в меня ссылкой, что такое соединение допускается - разрешается. Перекопал все что можно - не нашел.  :(
...


Соединяйте на здоровье...
Параметры по мощности и току клеммника и привода подходят .


(http://axiomplus.com.ua/files/store4240.jpg)
: Wago (Германия)
: 2 провода
Дополнительные опции: Наличие нажимных рычагов
Номинальный ток: 32 А
Сечение провода: до 4 мм. кв.

(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/103567351.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/103567351/)
Название: Re: Монтаж слаботочных соединений
Отправлено: client76 от 08.06.2013, 12:22:19
Цитировать
Соединяйте на здоровье...
Параметры по мощности и току клеммника и привода подходят .
Это то как раз понятно.
Мне то нужно обоснование почему я веду монтаж без распред.коробок.
Название: Re: Монтаж слаботочных соединений
Отправлено: Skeptik от 09.06.2013, 17:09:41
К чему паника? Прибор из серии слаботочных. Нет ТУ (задания) на установку оборудования, значит делай так как подсказывает здравый смысл.

(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151161986/xlarge/174645220.jpg)

(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151161986/xlarge/174645228.jpg)
Название: Re: Монтаж слаботочных соединений
Отправлено: client76 от 09.06.2013, 17:52:38
Угу.
Логика логикой, а сдавать придется шведам. Нашел обоснование ПУЭ 2.1.26
Цитировать
Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
Название: Re: Монтаж слаботочных соединений
Отправлено: Skeptik от 10.06.2013, 01:58:33
Угу.
Логика логикой, а сдавать придется шведам. Нашел обоснование ПУЭ 2.1.26
Цитировать
Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
Этот пункт и к батарейкам относится?

Шведы - гы гы гы ;)
Если всё так серьёзно, то где ТУ подевалось на данное соединение???
Нет проекта значит нет норм, нет норм то какой спрос, а спрос совесть!