Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: paninters от 26.07.2015, 21:18:24

Название: Прокладка СИП по опорам ВЛ 6кВ
Отправлено: paninters от 26.07.2015, 21:18:24
Доброго дня товарищи электрики. Помогите решить сложившеюся ситуацию. На нашей базе электрики подвесили СИП 4*50 на ВЛ-6кВ, все бы хорошо, но на одной из опор расстояние между СИПом и ВЛ проводом менее 1м. Допустимо это, стоит переделать? Жду Ваших советов.
Название: Re: Прокладка СИП по опорам ВЛ 6кВ
Отправлено: Arni от 27.07.2015, 09:54:01
ПУЭ 7  ст 2.4.33
1м- при подвеске СИП с изолированной нейтралью (СИП 2,СИП4)
1,75м - для СИП  1
Название: Re: Прокладка СИП по опорам ВЛ 6кВ
Отправлено: paninters от 27.07.2015, 21:05:07
ПУЭ 7  ст 2.4.33
1м- при подвеске СИП с изолированной нейтралью (СИП 2,СИП4)
1,75м - для СИП  1
                 
В общем необходимо опустить кабель. Спасибо