Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Розетки => Тема начата: Novichok от 21.02.2012, 20:36:57
-
дано. схема подключения розетки. как кабель может пойти после розетки обратно и идти по кабель каналу б?
-
схема подключения розетки. как кабель может пойти после розетки обратно и идти по кабель каналу б
чтобы все соответствовало правилам
то провод из кабель-канала А должен заходит в установочную коробку, там посредством клемм или сжимов, он должен соединяться с проводом который пойдет в кабель-канал Б, также от этого контакта должен отходить шлейф на сам розетки
-
Я бы использовал розетку в качестве колодки разветвления.
-
иначе можно просто все скрутить внутри кабель-канала, приходящий из кабель-канала А, отходящий в кабель-канал Б, а также шлейф на розетку
что является нарушением, но частенько делается и вполне без проблем работает
-
розетка внутренняя составная из 4 штук.
-
В своей практике собираю кабель А Б в коробке за розеткой на СИЗы или клеммники (СИЗы больше нравятся по качеству соединения,хотя укладывать тяжелей),вроде и ПУЭ не противоречет ,ведь соединения в коробке за розеткой и доступ есть!
-
всем спасибо. собрано на коробку между кабелями а и б