Электрофорум

Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: Павел 12345 от 26.09.2017, 09:45:40

Название: СУЗ-40
Отправлено: Павел 12345 от 26.09.2017, 09:45:40
Проблема с СЗУ-40 постоянно срабатывает защита перекоз фаз хотя напряжение сети допустимое однофазное 225-235-235 а линейное 407-412-412 помогите разобраться уже мозги кипят :o :o
http://www.agrovodcom.ru/file/pdf/livnynasos_suz10_40.pdf (http://www.agrovodcom.ru/file/pdf/livnynasos_suz10_40.pdf)
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=14430 (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=14430)
Название: Re: СУЗ-40
Отправлено: dcent25 от 26.09.2017, 23:41:12
- отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;
- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фа-
зах);
- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;
-световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы,
режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния
электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной
емкости (относительно датчиков уровней).
- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия,
время задержки включения регулируется.



7.1 Установка станции должна производиться в помещениях доступных толь- ко для квалифицированного персонала, на вертикальной плоскости, не подвержен- ной ударам, вибрации, непосредственному воздействию атмосферных осадков, при помощи винтов или шурупов
Название: Re: СУЗ-40
Отправлено: Topmo3 от 27.09.2017, 19:43:28
Проблема с СЗУ-40 постоянно срабатывает защита "перекос фаз" хотя напряжение сети допустимое однофазное 225-235-235 а линейное 407-412-412 помогите разобраться уже мозги кипят :o :o
Цепь формирования сигнала "перекос фаз" ... три резистора по 100К (R35, R36 и R37) ... потом подстроечник R38 (2,2М) ... потом неизвестный нам квадратик-плата А2 (скорее всего, именно в ней формируется аварийный сигнал) ... с этого квадратика сигнал поступает на светодиод-индикатор "перекос фаз" и на микросхему DD2.1 (4ИЛИ-НЕ) и далее на отработку "Авария".
Вы, что нибудь, в этой линии, проверяли?
Проверьте отсутствие обрывов, целостность резисторов ... для начала (только не вздумайте крутить подстроечник, пока не разберетесь со схемой!!!).
Название: Re: СУЗ-40
Отправлено: Павел 12345 от 05.10.2017, 18:23:23
Спасибо со схемой все нормально все проверили оказалось все еще проще чем я думал.Оказалось что не было заземления,поводок был а контура не было.Заземлились от скважины и проблема исчезла,так что у кого подобное проверте заземление.