Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: aspid_das от 21.06.2017, 01:45:00

Название: Заземление шкафов ВРУ
Отправлено: aspid_das от 21.06.2017, 01:45:00
Имеется Вру — шкаф самого вру, слева и справа от него щиты освещение, розетки, вентиляция и прочее. Под ними полоса контур.
Шкафы заземлены изнутри, жилой РЕ. Вопрос: обязательно ли видимое заземление с корпуса каждого щита на полосу?
Добавлю, что питание не всех щитов от данной вру.
Название: Re: Заземление шкафов ВРУ
Отправлено: zosel от 19.07.2017, 15:50:44
Недавно был инспектор с РТТН, сказал что необходимо ВИДИМОЕ заземление всех шкафов. Если надо, могу скинуть пункт правил, откуда это взято.
Название: Re: Заземление шкафов ВРУ
Отправлено: aspid_das от 19.07.2017, 20:28:06
Недавно был инспектор с РТТН, сказал что необходимо ВИДИМОЕ заземление всех шкафов. Если надо, могу скинуть пункт правил, откуда это взято.

Да, пожалуйста. У меня крутится это в голове, но откуда не помню. Уже начал сомневаться, может старая редакция правил.