Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Vladimir_g от 02.09.2015, 10:23:20

Название: Номиналы автомата и УЗО в электрощите в двушке
Отправлено: Vladimir_g от 02.09.2015, 10:23:20
Делаю ремонт. Сделал схему проводки.
Подскажите? могу ли я ставить вводной автомат на 40А и два УЗО 63А 30мА, УЗО 16А 10мА,

если у меня в подъезде стоит автомат на 63А и УЗО на 50А 300мА?

Если нет, то как лучше сделать?

https://yadi.sk/i/kYQzNp0Cip6ed  -  подъезд
https://yadi.sk/i/Wray_FHJip6eh -  схема в квартире
Название: Re: Номиналы автомата и УЗО в электрощите в двушке
Отправлено: sergey_sav® от 02.09.2015, 12:49:52
1. Если речь о вводном автомате после счётчика в квартире, то Вы вправе поставить любой автомат. Но зачем самому себе резать максимальную мощность?
2. У Вас в подъезде стоит выключатель нагрузки на 63А и дифавтомат С50/0,3.
3. Схема с кучей ошибок...

ЗЫ. Выкладывайте схемы и картинки прямо на форум. Не все полезут на сторонние ресурсы...