Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: sergey67 от 25.03.2013, 22:07:09
-
Привет, коллеги! Посоветуйте, какой контактор выбрать (цена/качество) из имеющихся в ближайших магазинах: ESB (ABB); Schneider; LC1 (TeSysE, France); КМИ (IEK, China) и ПМ12 (КЗЭА, Россия) для замены часто начинающих гудеть (новые!) ПМЛ-2100 (Etal, Украина?). Эти 2 контактора управляют 6-ю группами наружного освещения от фотореле (сумеречного выключателя) и иногда пугают жильцов, проходящих вечером мимо ГРЩ. Спасибо.
-
Не знаю как насчет имеющихся в ближайших магазинах.....
Но эти вообще гудеть не будут http://www.contravt.ru/?id=6998 (http://www.contravt.ru/?id=6998)
-
Но эти вообще гудеть не будут
зато жильцы начнут "гудеть" когда узнают об их стоимости
на работе много лет применяем контакторы от Сименс (Siemens) никакого шума
(http://www.electronshik.ru/img/500/5tt57_4p.jpg)
-
Знаю, что клиенты жаловались на контакторы ЭКФ. Знаю, что контакторы Hager не гудят (за всё время был один был гудящий - заменили по гарантии). С ABB один клиент перешел полностью на Hager. Есть подозрение, что КЭАЗ - тоже Чайна. Про ИЭК и Шнайдер ничего не могу сказать (ни положительного, ни отрицательного). У самих на включение рекламной вывески в паре с таймером и фотоэлементом стоит китайский модульный контактор Энергия.
-
"эти вообще гудеть не будут http://www.contravt.ru/?id=6998 (http://www.contravt.ru/?id=6998)"
Верю, гудеть там нечему, но на 6 групп их надо 6х 2тыр.=12000р. Это нашему ЖСК не потянуть.
-
Контактор может гудеть из-за плохого прилегания подвижной и неподвижной части сердечника. Попробовать почистить может смазка попала или мусор.
-
на работе много лет применяем контакторы от Сименс (Siemens) никакого шума
"зато жильцы начнут "гудеть" когда узнают об их стоимости..........................."
http://www.electronshik.ru/card/insta-kontaktor-puskatel-5tt5-24671 (http://www.electronshik.ru/card/insta-kontaktor-puskatel-5tt5-24671)
"эти вообще гудеть не будут [url]http://www.contravt.ru/?id=6998[/url] ([url]http://www.contravt.ru/?id=6998[/url])"
Верю, гудеть там нечему, но на 6 групп их надо 6х 2тыр.=12000р. Это нашему ЖСК не потянуть.
Трехфазное твердотельные реле на 25- 40 А где то 1600 руб ,два 3200 руб и управляйте 6 группами ...
http://kipsamara.ru/files/catalogue/catalogues/katalog_tverdotel_nyh_rele_kip-pribor.pdf (http://kipsamara.ru/files/catalogue/catalogues/katalog_tverdotel_nyh_rele_kip-pribor.pdf)
Кстати на какой коммутируемый ток ориентируетесь Вы?
-
Группы разные, клещей пока не приносил, но полпгаю, все не более 10-12А. Насчёт почистить - спасибо, совсем забыл об этом варианте (м.б. потому, что наработка этоих контакторов всего то 700 часов) - попробую. Задача усложнена тем, что они установлены не на ДИН-рейку, а привинчены к стальному щиту с гайками с той стороны (недоступной)- чисто "по русски". Пока писал, возникла ещё идея - объединить группы попарно на один (не гудящий) контактор. Ведь контакторы пмл-2100 на 25А.
-
Задача усложнена тем, что они установлены не на ДИН-рейку, а привинчены к стальному щиту с гайками с той стороны (недоступной)- чисто "по русски". Пока писал, возникла ещё идея - объединить группы попарно на один (не гудящий) контактор. Ведь контакторы пмл-2100 на 25А.
Пускатели ПМЛ-2100 второй величины .можно разобрать не снимая с панели (предварительно отключив напряжение) и сделать им ТО и все проблемы с гулом исчезнут
-
Пускатели ПМЛ-2100 второй величины .можно разобрать не снимая с панели (предварительно отключив напряжение) и сделать им ТО и все проблемы с гулом исчезнут
Так и сделаю. Спасибо всем.