Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09

Название: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09
Помогите пожалуйста.
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.
4)Четырехполюсной автомат 40А.
5)Однополюсной автомат 6А.
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?
Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).
10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: dcent25 от 17.01.2013, 00:03:30
Помогите пожалуйста....Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
...

Согласно выданным вам тех. условий.
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: electro от 17.01.2013, 01:57:09
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.

хороший максимальный выбор сечения питающей линии, более 16 квадрат в автомат уже не вставить, хотя смотря какой серии выбрать автомат, мощность на такой кабель составляет 36 кВт (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)

2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).

с таким вопросом лучше обратиться к производителям счетчиков, например меркурий или энергомера

3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.

если такой автомат оговорен техническими условиями, то он проходит по току по сечению питающей линии
для трехфазной сети, устанавливайте только автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер

4)Четырехполюсной автомат 40А.

этот автомат используется в качестве вводного, его можно и завысить до 63 Ампер, чтобы в случае перегрузки не срабатывало у вас два автомата одновременно

5)Однополюсной автомат 6А.

не слишком ли много у вас групп освещения, но если размеры бюджета и щита позволяют, то почему бы и нет
только вот на группы мощностью по 1кВт поставьте 10 Ампер
отходящие питающие линии от них сечением не менее 1,5 кв.мм

6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?

берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА

7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?

в зависимости от важности нагрузки и возможности ее одновременного отключения в случае сработки по утечки вводного узо
возможно на некоторые виды нагрузок установить индивидуальные дифференциальные автоматы
отходящие линии сечением не менее 2,5 кв.мм

Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?

в качестве вводного автомата на трехфазные группы возьмите по максимуму на 63 Ампера

9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).

все верно, только опять же, все автоамты выбирайте на ток максимального отключения не менее 6000 Ампер

10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).

для 9 кВт достаточно 16 Амперного автомата
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43
Спасибо за ответы, поправил все верно?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
7)Однополюсные диф.автоматы (16А).
8 )Трехполюсной автомат защиты(32A).
9) Четырехполюсные диф.автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсной диф.автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
Разводка по щитку медным проводом 10кв.
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: electro от 17.01.2013, 07:03:57
сложно однозначно сказать верно или нет
вы не указали для нас самое главное
разрешенную мощность по техническим условиям

1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.

для вводного токоограничивающего автомата на 40 ампер, кабель по токовым нагрузкам проходит с запасом

2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).

ну с этим вопрос лучше к производителям счетчиков обратится

3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер

если такой выставлен по техническим условиям, то все правильно

4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.

да хорошо подойдет

5)Однополюсной автомат 6А.

многовато конечно групп освещения, но "кашу маслом не испортишь"

7)Однополюсные диф.автоматы (16А).

однополюсных дифференциальных автоматов я не встречал, только двухполюсных

8 )Трехполюсной автомат защиты(32A).

можно увеличить до 40 Ампер

9) Четырехполюсные диф.автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.

учтите что на электродвигатели помимо автомата требуется для защиты еще тепловое реле

10) Четырехполюсной диф.автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.

с этим все нормально

Разводка по щитку медным проводом 10кв.

тут лучше применить гребенки (http://www.rif.su/pics/10103.jpg) для автоматов
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 17.01.2013, 12:53:05
Спасибо за ответы, поправил все верно? Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4
Обычный или диф.автомат?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
6)Диф. Автомат 63 Ампера, ток утечки 30 мА
7)Однополюсные автоматы
8) Диф.автомат защиты(40A).
9) Четырехполюсные автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Skeptik от 17.01.2013, 13:01:36
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА
Эт вы с какой такой бухты барахты 63 Ампера при 40 на водном?! : ) Не ошиблись вы батенька?! : ) Может 32А будет достаточно?

Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 17.01.2013, 13:04:19
Господин electro написал, не смею с ним спорить))
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 17.01.2013, 16:00:53
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4 Обычный или диф.автомат? Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
6)Диф. Автомат 63 Ампера, ток утечки 30 мА
7)Однополюсные автоматы
8) Диф.автомат защиты(40A).
9) Четырехполюсные автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсные автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
11)Векторный преобразователь частоты
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Skeptik от 17.01.2013, 16:04:11
Господин electro написал, не смею с ним спорить))
Значит так тому и быть : )
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 17.01.2013, 16:18:50
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4 Обычный или диф.автомат? Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 18.01.2013, 01:22:34
Замаялся, слишком много инфы, может кто за небольшую денюшку отрисовать всю схему как надо?
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: aspid_das от 18.01.2013, 22:44:01
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался

А зачем вам диффы? Дифф это комбинация УЗО и автомата. Но автоматы в схеме уже есть. Поставьте УЗО на группу автоматов это будет гораздо дешевле. Только на ток не менее суммарного тока группы.
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: aspid_das от 18.01.2013, 22:52:26
Я бы розетки так не стал подключать. У вас утечка возникнет где нибудь на компрессоре и дифф будет постоянно шлепать и офис без электричества. Объедините группы офис, например, с обогревателем под один дифф, а цех, венткамера и компрессор под другой дифф.
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Haidar от 19.01.2013, 13:51:00
А я бы автоматы под №7 подключил к разным фазам, а не к одной. при включении всех нагрузок уже больше 40А на одной фазе, а ещё котёл, двигатели.
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 21.01.2013, 02:10:48
Что скажите вроде поправил?
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: sergey_sav® от 21.01.2013, 03:34:39
Двухполюсные УЗО №6 (по порядку): 25/0,03, 25/0,03 и 40/0,03
УЗО №8 40/0,03
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Skeptik от 21.01.2013, 12:10:28
Офф топ - сори 8)

Серёжа, этот пациент ТРОЛЛ, пишет на всех форумах свой пост с 100% копипастером не зависимо от ответов, вот посмотри

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=33972&st=0&gopid=265923&#entry265923 (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=33972&st=0&gopid=265923&#entry265923)
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: aspid_das от 21.01.2013, 22:38:04
этот пациент ТРОЛЛ

интересно, зачем это людям? тем не менее приятно что мы шли параллельным курсами с товарищами с аналогичного форума. 
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 22.01.2013, 01:09:41
2 Skeptik В чем проблема что я пишу на нескольких форумах чтобы за единицу времени получить больше информации? Для начала хоть разберись что такое инет-ТРОЛЬ прежде чем писать чушь!
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 22.01.2013, 01:12:48
Двухполюсные УЗО №6 (по порядку): 25/0,03, 25/0,03 и 40/0,03
УЗО №8 40/0,03
спасибо
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 22.01.2013, 02:54:18
Спасибо, мощность поднял но до 32А т.к. одновременно все оборудование ни когда работать не будет.
Еще несколько  вопросов:
1)Как устанавливать  векторный преобразователь частоты перед ним только узо или узо+автоматы?
2)При установке векторного преобразователя частоты не надо дополнительно устанавливать никакие другие устройства для управления двигателем?
3)Я собираюсь заказывать автоматы и узо но не разбираюсь в них. По номинальному току(амперы) я понял автоматы еще отличатся по Характеристике срабатывания электромагнитного расцепителя (В, С, D) и Отключающей способности  (кА) какие именно мне нужны автоматы?
4)Узо однофазные брать  1P+N или 2P?
5)Возможно ли между щитком(3) и автоматом(4) врезать рубильник?
6)Автоматы 3 и 4 какого типа 3 или 3P+N или 4P?
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 25.01.2013, 04:14:21
Что посоветуете под 4 номером автомат или УЗО?
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: dcent25 от 25.01.2013, 11:28:32
32А после счетчика хватает  то?

По предварительному прикиду одновременно включенные нагрузки превышают этот ток,особенно в ночное время.......
Название: Re: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?
Отправлено: Жора екб от 25.01.2013, 12:21:04
точно хватает, 32 это с запасом