Электрофорум
Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Hager от 25.10.2012, 19:48:53
-
Подскажите как долго в теории до срабатывания по теплозащите проработает связка - 3х фазный автомат+ УЗО (оба 63А) если дать ток в 67 ампер?
-
В теории при токе в 67 А автомат на 63 А вообще не сработает (если речь о модульных автоматах широкого применения). Автомат входит в зону срабатывания при Iн*1.13=63*1,13=71,19 А. Вот начиная от этого значения тепловой расцепитель начинает розогреваться. При токе допустим 72 А отключение произойдет где-то через час, а то и больше (нужно смотреть ВТХ конкретного автомата)
-
Привет.
Подскажите как долго в теории до срабатывания по теплозащите проработает...... - 3х фазный автомат.......если дать ток в 67 ампер?
http://www.emna.ru/katalog/nva/avt_VA4729_47100.htm (http://www.emna.ru/katalog/nva/avt_VA4729_47100.htm)
Плюс к этому температура окружающего воздуха ,наличие в щите нагрева от других автоматов ,катушек и естественная вентиляция щита.
Подскажите как долго в теории до срабатывания по ........ проработает........ УЗО ... 63А..?
УЗО 63А может обладать разным временем срабатывания (селективные УЗО типа G и типа S);
Максимальное время срабатывания УЗО нормируется как 0,3 секунды.
Высококачественными можно считать УЗО с временем срабатывания меньше или равным 0,1 секунды.
Столь высокая скорость срабатывания является невостребованной и на практике вполне достаточно скоростей срабатывания УЗО в диапазоне от 40 до 100 мсек при номинальном токе утечки.
-
Если щит при температуре плюс 40(лето),то сработает в общем случае,быстрее,а если прри минус 30,то может и вовсе не сработать.
-
И еще. Если стоит автомат на 63 А то УЗО которое работает с ним в паре должно быть с током на одну ступень выше во избежании подгорония контактов УЗО при превышении тока выше значения 63 А. Поскольку при токе в 63 А автомат точно еще не отключиться а для УЗО это уже максимальный ток контактов.
-
Короче, дело так - шкаф управления нагревательными секциями, 2 вида кабелей резистив и самрег, реактивная общая мощность 44кВт. Отсюда вопрос - не вырубится ли (чисто в теории) 3 фазный автомат на 63 ампера с такой же узохой перед ним. Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать в течении 30 секунд при каждом включении.
-
Отсюда вопрос - не вырубится ли (чисто в теории) 3 фазный автомат на 63 ампера с такой же узохой перед ним. Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать в течении 30 секунд при каждом включении.
не вырубиться, тем более что ток в 67 А будет только 30 сек.
-
...Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать в течении 30 секунд при каждом включении.
Как часто включения?