Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Shturman от 13.07.2012, 20:17:39

Название: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: Shturman от 13.07.2012, 20:17:39
Здравствуйте. Такая ситуация.
Есть кондиционер MIDEA с електрической мощностью 6 кВт. Трёхфазный. Устанавливаеться для торгового зала супермаркета. Я хочу подключать внутренний блок на отдельный автомат, а внешний на отдельный. Соответственно на внутренний и внешний блоки отдельные кабеля.
Вопрос.
1. Может такое быть, что на внутренний блок хватит однофазного питания (на внешний понятно что три фазы надо)?
2. Как определить какую электрическую мощность имеет отдельно внутренний блок, а какую внутренний (для подбора сечения кабелей)?
Спасибо.
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: dcent25 от 13.07.2012, 22:35:44
. Я хочу подключать внутренний блок на отдельный автомат, а внешний на отдельный. Соответственно на внутренний и внешний блоки отдельные кабеля.
НЕТ!
1.Читайте в паспорте в разделе "подключение кондиционера к эл. сети".
2.Читайте пункт 1.
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: komparator07 от 13.07.2012, 23:52:25
Очень не советую так делать, есть несколько причин.  Во первых, наверняка устройство не рассчитано на подобное разделение питания и неспособно диагностировать наличие напряжения на каждом блоке, проще говоря если один из блоков будет отключен от питания (отключили по незнанию, или КЗ, или перегрузка, не важно), второй не будет знать об этом и может продолжать работать, это может привести к нехорошим последствиям, не нужно так играть с оборудованием, в котором есть компрессор, повышенное давление, химические элементы типа хладагента и в котором протекают разные физические процессы. Во вторых, придется лезть в нутро аппарата и кулибиничать, это как минимум приведет к срыву гарантии агрегата, в худшем - к вышеописанным процессам. В третьих, 6 кВт это не так много для 3 фазной сети, если точно - 9,12 А и выдержит это и кабель 2,5мм2 сечением. Выбор за вами.
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: Shturman от 14.07.2012, 00:28:47
Цитировать
1.Читайте в паспорте в разделе "подключение кондиционера к эл. сети".

Та, блин если б был этот паспорт, то и вопросов таких не было. Я просто делаю проэкт, а в задании от кондиционерщиков кроме общей мощности 6 кВт и напряжения нифига больше нет.

Цитировать
Очень не советую так делать, есть несколько причин

Ну подскажите как тогда будет правильно. От одного автомата заводить кабель сначала на внутренний блок, а потом шлейфом на внешний, или сначала на внешний а потом на внутренний?
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: dcent25 от 14.07.2012, 00:38:15
http://conditioner-mo.ru/sam/95-09-samouchitel-ustanovki-condicionera (http://conditioner-mo.ru/sam/95-09-samouchitel-ustanovki-condicionera)
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: Shturman от 14.07.2012, 00:50:33
dcent25, спасибо за ссылку.
Ещё один вопрос. Между блоками кондиционера прокладываеться только силовой кабель или еще какой-то сигнальный (контрольный) нужен?
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: evs от 14.07.2012, 03:29:29
Цитировать
6 кВт это не так много для 3 фазной сети, если точно - 9,12 А
Не верно ток считаете, его по кВА надо считать.
А что до можно раздельно или не можно, так это без схемы конкретного девайса или без его осмотра не узнать.
Shturman,  чисто интересно, какой у этого кондиционера COP?
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: aspid_das от 14.07.2012, 12:28:56
Вообще все кондеры устроены примерно одинаково. Внешний блок - компрессор, контактор компрессора, вентилятор, контактор вентилятора и теплуха на компрессоре. внутренний блок - мозги, кулеры, двигатель привода жалюзи. между собой блоки соединены сигнальным кабелем (не считая труб с хладагентом) по которому с мозгов идет команда на вкл - откл. при обесточивании одного из блоков устройство конечно работать не будет, но и к необратимым последствиям это не приведет. всю расчетную мощность закладывайте на внешний блок - главный потребитель - компрессор. потребление внутреннего блока очень символическое
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: Shturman от 14.07.2012, 14:28:23
Цитировать
Shturman,  чисто интересно, какой у этого кондиционера COP?

2,6 (указана только мощность охлаждения 16 кВт)
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: evs от 14.07.2012, 14:50:18
В смысле сами поделили?
А потребляемый ток указан?
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: Shturman от 14.07.2012, 15:47:47
Цитировать
В смысле сами поделили?
Ну да поделил. А разве не правильно?

Цитировать
А потребляемый ток указан?
Нет не указана. Со всей информации только напряжение и мощность потребления. Паспорта тем более нету
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: evs от 14.07.2012, 16:31:04
Почти правильно, два и шесть в периоде. Правда это в неизвестной точке, а очень интересна зависимость от внешней и внутренней температур.
Вот изверги. Могли бы и полную мощность указать. Или косинус. Впрочем вы ее сами легко замерить можете.
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: Shturman от 14.07.2012, 17:13:00
Цитировать
Впрочем вы ее сами легко замерить можете.
Повторюсь. Я делаю проэкт поэтому ничего измерить не могу. Всё на бумаге.
Название: Re: Внутренний и внешний блоки кондиционера
Отправлено: evs от 14.07.2012, 17:48:34
Как же можно делать проект, если помимо основного параметра нагрузки - тока, даже само слово неизвестно. Финансовые ресурсы что ли "пилите", бумага всё стерпит?