Здравствуйте! Буду очень благодарна за совет)
Совсем недавно стали замечать, что в квартире мигает свет, весьма сильно. Мигает во всех комнатах, и даже в холодильнике. Каких либо тв- помех нет. Опросили некоторых соседей, ни у кого не мигает!
У нас же продолжает переодически мигать, вне зависимости от времени, или количества включенных приборов. Вчера, к примеру, активно мигало бра, это было ночью, кроме холодильников н было включено ничего.
Вызывали электрика, по закону подлости, конечно, свет переставал моргать. Он обошел щитки во всем подъезде, сказал что нет проблем. Также сказал, что если б былапроблема в проводке, то мигал свет бы в конкретной комнате, а не сразу во всех трех плюс кухня. Говорит, никто больше его не вызывал из нашего дома, только мы. Таки чудеса(. Мало того что это раздражает, это еще и тревожит, в чем может быть причина?? Может ли кто- то подсказать..?)
-
Может у вас везде стоят энергосберегающие лампы и в выкл. стоит светодиодная подсветка????
-
Нужно смотреть состояние соединений и контактов апаратов непосредственно в щитку. Если можете выложите фото щитка. Например подгорели контакты пакетника (если таков имееться).
-
Блин, что за электрики пошли? Не могут или не хотят?
-
Раз эл-к всё проверил, значит, вероятнее всего, плохой контакт под пломбой счётчика, куда он не лазил. Попробуйте пошевелить провода, идущие в счётчик, и поймете, если мигание усилится или пропадёт, то надо вызывать "пломбираторщика" - такое мигание иногда чревато пожаром.
-
У вас мигает хаотично,или просадка появляется через несколько секунд ситстематически?
Если мигает хаотично,это означает наличие плохово контакта где-то от подъездного щита до ваших приборов. Скажу сразу,это впринципе,может быть пожароопасно.
Что делать-искать плохой контакт. С очень большой вероятностью,у вас стоят рядом со счётчиком ПАР-"автоматические пробки",и одной из них ,или обеим сразу приходит амбец-плохой контакт начал искрить. Проверить это просто-вкрутить другие пробки. Если дело не вэтом,плохой контакт следует искать дальше -клеммы счётчика,коробки,в конце концов подбитый провод,но это врятли.
Ещё вопросы есть?
-
Раз эл-к всё проверил,
ззнаю я как они(электрики по халупам )проверяют всё!
-
Привет
Раз мигает во всей квартире ,значит :
1. Раз эл-к всё проверил, значит, вероятнее всего, плохой контакт под пломбой счётчика, куда он не лазил. Попробуйте пошевелить провода, идущие в счётчик, и поймете, если мигание усилится или пропадёт, то надо вызывать "пломбираторщика" - такое мигание иногда чревато пожаром.
Это может быть как фазный провод(две левые клеммы счетчика),так и нулевой(две првые клеммы счетчика).
2 ...... следует искать дальше ......коробки......
Но не факт ,скорее всего какая то одна коробка.
3. Нужно смотреть состояние соединений и контактов аппаратов непосредственно в щитке...............Например подгорели контакты пакетника (если таков имеется).
Клеммы в щите к которым подключены провода счетчика. Это может быть как фазный провод,так и нулевой.
-
Спасибо всем большое! Да с нулевым были проблемы как- то однажды, вроде решили) а совсем недавно нам во всем доме меняли "содержимое" щитков. Но из прочитанного выше, я поняла что надо все же заставить нашего электрика уделить щитку больше внимания. Он же как сказал: ничего не нагревается, все хорошо! А мы люди несведущие доверяем, думали даже что у соседей сварочный аппарат появился). короче будем домучивать нашего, и альтернативного тоже вызовем!еще раз спасибо за столь оперативные ответы! Как проблема выявится- напишу чем дело разрешилось.
-
Но не факт ,скорее всего какая то одна коробка.
Ага.. может быть по скрутке аллюминий с медью в каждой коробке.
-
Clio
,вы так и не сказали,какие у вас стоят предохранители на вводе-ПАР,плавкие,или автоматы на din-рейке.
От сварочного аппарата воопервых,сеть так не просядет(ну если там не прям в сеть электрод подключают=). ,да и скачки напряжения от него систематические,а не хаотичные. А как я понял,у вас именно хаотичные.
-
... С очень большой вероятностью,у вас стоят рядом со счётчиком ПАР-"автоматические пробки",и одной из них ,или обеим сразу приходит амбец-плохой контакт начал искрить. Проверить это просто-вкрутить другие пробки. ..
Интересно ... наверно место, такого искрения, легко обнаружится АМ_приемником на СВ_частотах.
-
Что такое АМ приёмник? У меня так однажды ПАР-10 искрила недельки 2,покак корпус не начал вонять.
-
Что такое АМ приёмник? У меня так однажды ПАР-10 искрила недельки 2,покак корпус не начал вонять.
Дык ... я имел в виду наши советские радиоприемнички, которые ловили на ДВ и СВ диапазонах.
Они очень хорошо ловили ... помехи всякие. :)
-
привет
Интересно ... наверно место, такого искрения, легко обнаружится АМ_приемником на СВ_частотах.
Он ловит все помехи в округе -электотранспорт ,электробритвы ,включение и выключение холодильников,выключателей света и т.д.и даже помехи от грозы.Каждая помеха звучит по своему.
Что такое АМ приёмник? У меня так однажды ПАР-10 искрила недельки 2,покак корпус не начал вонять.
АМ -амплитудная модуляция вч сигнала.
-
Раз эл-к всё проверил, значит, вероятнее всего, плохой контакт под пломбой счётчика, куда он не лазил. Попробуйте пошевелить провода, идущие в счётчик, и поймете, если мигание усилится или пропадёт, то надо вызывать "пломбираторщика" - такое мигание иногда чревато пожаром.
тоже когда то был подобный случай, пропало питание вдоме, все проверил вроде норм. думал плохой контакт на вводе в дом (там сопли накинуты на ВЛ 0.4 - скрутка), все подтянул, почистил - света нет.
Стал шивелить провода от счетчика, свет начал мигать... Вот где собака зарыта.. :)
-
короче будем домучивать нашего
Его нужно не мучить, а пытать. Его косяк,что не разобрался.
Может быть всё . От вводного щита ( Если квартира одна на вставке.), все провода и соединение в этажном щите, может кто сверлил стену в подъезде и попал в Ваш провод,может и вводная распред. коробка ( если автомат один на квартиру),соединение в электросчётчике и.т.п.
Причин много, было бы желание искать.
А в ЖКХ приходят очень много случайных людей - " лишь бы день отсидеть".
Не в обиду всем ,было сказано. Сам проработал там 2 года.
-
у меня приёмник океан есть,он помехи не ловил. Ааа,его ж от искрящейся ПАР жб стена отделяла.
Электрика надо пытать утыгом...и не холодным,а ледяным=)
У меня последнее время тоже свет мигает,и еменно хаотично,какой то период времени ,но обязательно вечером. Причина точно не у меня,но и поиски поставщика эл энергии ни чего не дали(ясное дело,я их сразу же предупредил,ибо понимаю,что сегодня искрит-завтра расплавится.
-
Обещала написать, чем дело закончилось) Но все никак не напишу, потому что вроде как и не закончилось. Просто пока электрики говорили что проблем нет, и просили вызывать в момент "мигания", а мы этот момент поджидали, свет в конце концов прекратил мигать. Не знаю уж насколько надолго, но, понятно что проблема если и была то вряд ли растворилась сама по себе, так или иначе, спасибо за ваши комментарии!!