Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: griha09 от 01.03.2013, 08:54:03
-
Двухэтажный дом на 8 кв-р либо двухэтажный дом на 16 кв-р, везде на вводе на каждой фазе вставка в 250А. Зачем так много? По-моему 100А с головой хватит.
-
на вводе стоит вставка на 250, скорей всего такой был рубильник в наличии
(http://images.prom.ua/652887_w640_h640_rpb.jpg)
а достаточным будет на вводе 100 Ампер
а отходящие на стояк (вертикаль) питающий квартиры установить 63 ампера, с учетом что сечения стояка должно быть не менее 16 кв.мм (алюминий)
-
надо исходить из условия :
-номинальный условный ток короткого замыкания
http://www.emna.ru/katalog/nva/rubilnik.htm (http://www.emna.ru/katalog/nva/rubilnik.htm)
Технические характеристики:
Номинальные рабочие напряжения для главной цепи:
переменного тока......................................................................................380, 660 В
постоянного тока.......................................................................................220, 440 В
Номинальное напряжение изоляции переменного тока.....................................660 В
Условный тепловой ток на открытом воздухе (Jth).............................................100, 250, 400, 630 А
Условный тепловой ток в оболочке (Jthe).............................................................80, 200, 315, 500 А
Номинальная частота переменного тока...............................................................50 и 60 Гц
Механическая износостойкость
на токи 100 и 250 А.....................................................................................25000 циклов ВО
на токи 400 и 630 А.....................................................................................16000 циклов ВО
Мощность, потребляемая аппаратом на один полюс
ВР32-31...3 Вт
ВР32-35...15 Вт
ВР32-37...35 Вт
ВР32-39...60 Вт
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
ВР32-31...5 кА
ВР32-35...8 кА
ВР32-37...11 кА
ВР32-39...16 кА
Номинальный условный ток короткого замыкания
ВР32-31...8 кА
ВР32-35...14 кА
ВР32-37...22 кА
ВР32-39...32 кА
при кз 100 А предохранители просто поразлетаются ,
• Наименование: ПН-2 100А
• Тип: Предохранитель
• Номинальный ток, А: 100
• Ном. ток плавкой вставки, А: 31,5; 40; 50; 63; 80; 100
• Номинальное напряжение, В: 380 50Гц/220
• Ном. ток отключ., кА:
— переменный U н=380 В — 100
— постоянный U н=220 В — 100
• Вид размещения: в держателях на изоляторах
• Рабочее положение в пространстве: вертикальное или горизонтальное
• Режим работы: продолжительный
А лучше всего сделать замеры тока в часы максимума нагрузок и от этого отталкиваться при выборе предохранителей ,учитывая сечение проводов от рубильника и подходящей на него мощности...
-
надо исходить из условия :
.....
О блин, как накопипастили... ;)
А может перед тем как никчёмную голосовалку по предохранителям устраивать, поинтересоваться выделенной мощностью на квартиру и заложенным кабелем?...
-
.... поинтересоваться выделенной мощностью на квартиру и заложенным кабелем?...
Согласен,с заложенным кабелем ,а выделенной мощностью на квартиру не совсем.
Потребляемая мощность(ток*напряжение) домом в часы масимума нагрузки.....................
-
Если есть проект на дом то лучше от него не отходить, иначе в случае ЧП, инициатора могут сделать крайним.
А вообще, у нас в 9 этажной новостройке с эл. плитами, на один подъезд стоит рубильник перекидной на 250А и предохранители на 250А, от них запитуются 36 квартир и лифт (через дополнительный автомат), на ввод каждой квартиры установлены 40А автоматы.
-
Если есть проект на дом то лучше от него не отходить, иначе в случае ЧП, инициатора могут сделать крайним.
....
Если дому лет 10-20(это 2003-1993 год) о каком проекте может идти речь ,даже типовые можно выбросить на свалку, после эксплуатации и ремонтов за это время ...
Инициаторы это работники ЖЭКа ,текучка у них бешенная что ИТР ,что рабочих,так что крайний действительно последний ,кто отвечает за этот дом ,квартал,район ,город ,страну..... :(
то есть крайних нет! :(
-
Всё правильно. Если это инициатива самого работника и главный инженер с начальником были не в курсе проводимых работ
то основную ответственность будет нести именно простой рабочий, даже если он от туда уволится.
Зарплата маленькая, а нагрузки большие, вот и не хотят нормальные электрики идти к нам работать. Раньше работало 6 человек от ИТР, а сейчас остался один, никакого обслуживания и плановых ремонтов, всё держится только на АТС. Так и работаем от аварии до аварии...
Самое страшное что никто никаких изменений не хочет и похоже это всех устраивает. :-\
-
Сам живу в таком доме. 100 А вставок -хватает . Это ещё при том , что кабель повреждён, и соседний подъезд сидит на одной фазе.Лукавить не буду, вечерами напряжение у них падает. Кабель нужно менять. Но это другой вопрос.
У нас в городе в 4-х этажке с плитами ,со времён постройки , с конца 80-х, жили с нулевыми проводами в подъездных стояках -2*2,5 кв алюминия. То ,что было ,то и прилепили. Не думаю, что по проекту.
А 250 А вставки. И какое сечение проводов идёт до этажных щитов ? 95 кв.мм -?
-
Или по другому можно посчитать. Для квартир с электроплитами до 8,5 кВт -
Удельная нагрузка на вводной кабель- 3,9 ; 3,7 кВт *16=62,4;59,2 кВт,
Или 62,4/3/0,22 = 94,5 А.
-
А 250 А вставки. И какое сечение проводов идёт до этажных щитов ? 95 кв.мм -?
фото ВРУ
(http://proxy10.media.online.ua/photo/r3-d661dabeb8/932437_640.jpg)
(http://proxy10.media.online.ua/photo/r3-517f14aea4/932438_640.jpg)
(http://proxy11.media.online.ua/photo/r2-9d73fe8173/932436_640.jpg)
до этажных щитов идёт две ветки с 1 по 4 этаж и с 5 по 9 этаж. Провод медный, гибкий, его диаметр вместе с изоляцией от 10,5 до 11,5 мм.
Площадь сечения жилы провода, не было возможности измерять.
-
Двухэтажный дом на 8 кв-р либо двухэтажный дом на 16 кв-р, везде на вводе на каждой фазе вставка в 250А. Зачем так много? По-моему 100А с головой хватит.
Если есть проект на дом то лучше от него не отходить, иначе в случае ЧП, инициатора могут сделать крайним.
Вот так мне нужно было выделить цитату. Я про 2-х этажку писал. Очень жаль,если я вас ввёл в заблуждение. Извиняюсь.
-
Arni, ничего страшного. Даже если бы цитата была выделена по другому, я всё равно подумал бы что обращаются ко мне. :)