Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Михаил Тарасов от 07.02.2012, 23:40:50

Название: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: Михаил Тарасов от 07.02.2012, 23:40:50
Подскажите пожалуйста следующую вещь. Встала необходимость соединить приходящий от счетчика с автоматами кабель 2x4мм^2 к четырем или пяти отходящих кабелей 2x2,5мм^2 на розетки. Можно ли для соединения использовать не клеммные колодки (мне они кажутся какими-то хлипкими), а нулевые шины? Например, соединить все нулевые жилы на одну нулевую шину, а все фазные на вторую - "фазную". Надежен ли будет контакт в данном случае? Может быть даже пропустить каждую жилу через два винта по очереди (петлей), для более надежного соединения?

Планируется использовать шинки наподобие таких:

(http://i32.fastpic.ru/big/2012/0207/97/8adbd2557e267fad6599e9809f880097.jpg)

http://i32.fastpic.ru/big/2012/0207/97/8adbd2557e267fad6599e9809f880097.jpg (http://i32.fastpic.ru/big/2012/0207/97/8adbd2557e267fad6599e9809f880097.jpg)
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: danilll от 08.02.2012, 00:09:51
провода из какого металла?
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: Михаил Тарасов от 08.02.2012, 00:55:24
Провода медные ВВГ, сечение 2,5 и 4 мм кв. Однопроволочные жилы
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: SVINTUS от 08.02.2012, 01:42:45
Можно ли для соединения использовать не клеммные колодки ... нулевые шины? Например, соединить все нулевые жилы на одну нулевую шину, а все фазные на вторую - "фазную".
Планируется использовать шинки наподобие таких: .....
Лучше для этой цели использовать Леграндовскую шинку - она уже в изоляции.
Но их очень трудно найти...
Надежен ли будет контакт в данном случае? Может быть даже пропустить каждую жилу через два винта по очереди (петлей), для более надежного соединения?
Но тогда и нулевые пропустите петлёй - для более надежного соединения. Чем нулевые хуже?!
Или лучше "змейкой" под все болты...
Для 2,5мм одного болта хватит.
--- Я покривил душой.. :-[   Использую присоединение петлёй через 2 болта при присоединении к шинке приходящего толстого питающего провода (например РЕ проводника).

Кстати, а как Вы собирались использовать клеммные колодки для соединения 3-4-5 проводов?
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: haramamburu от 08.02.2012, 02:03:18

--- Я покривил душой.. :-[   Использую присоединение петлёй через 2 болта при присоединении к шинке приходящего толстого питающего провода (например РЕ проводника).

Я тоже "фома" :)
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: danilll от 08.02.2012, 02:19:56
ну коль провод таки медный,не проще ли спаять?
впринцепе,я не вижу ни одного факта,мешающего испоьзовать колодки заземления в таких целях,но вот только изоляции у них нет
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: SVINTUS от 08.02.2012, 02:23:59
... колодки заземления ...
Вы имели ввиду клеммные колодки или шинку заземления?

Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: Михаил Тарасов от 08.02.2012, 03:09:02
SVINTUS

Кстати, а как Вы собирались использовать клеммные колодки для соединения 3-4-5 проводов?

Чисто теоретически - соединяя вторые концы колодок гребенкой. Вот только где эти гребенки искать ещё одна головная боль.
Я сначала имел ввиду клемные колодки, но потом от этой идеи отказался в пользу вот таких нулевых шин, исключительно из большей механической прочности последних. (как мне кажется)

danilll
Насчет изоляции не критично наверно, так как никто больше туда не полезет. Можно поискать закрытого типа такие же шинки с крышечками всякими, но то уже изрядно подороже. Имеет смысл?
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: komparator07 от 08.02.2012, 08:58:07
Можешь использовать вот эти шины. Смотри во вложении. Они в корпусе, и применяется именно для распределения внутри шкафа. Сажается на DINрейку.
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: electro от 09.02.2012, 14:07:37
--- Я покривил душой.. :-[   Использую присоединение петлёй через 2 болта при присоединении к шинке приходящего толстого питающего провода (например РЕ проводника).


я тоже так подключаю скажем так, питающий провод, через 2 болта
а отходящие концы проводов загибаю, для увеличения площади соприкосновения контакта
хорошая штука, рекомендую
причем можно подключать проводоа из разного материала (медь и алюминий)

(http://electro.narod.ru/images/forum/DSC08030.JPG)

(http://electro.narod.ru/images/forum/DSC08035.JPG)
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: sylfaen от 10.02.2012, 00:14:48
Я делаю так же, только сначала на мелком камне скругляю торцы винтов клеммников( чтобы они не подрезали провода). Тогда зажатый провод держит долго. Если конец винта имеет острый коай или фаску - во-первых, плохой контакт со стороны винта, во-вторых - он подрезает провод, и тот ломается или рвется на месте подреза.
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: kopernic от 10.02.2012, 01:04:28
А что корифеи молчат, WAGO товарищу не предлагают (супер соединение) , товарищ явную ахинею несет, и все молчат .
Название: Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Отправлено: sergey_sav® от 10.02.2012, 01:53:51
И WAGO и монтажную планку на дин-рейку для них автору уже предложили на другом форуме... ;)