Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: dron от 17.03.2012, 22:24:12

Название: Теплые полы.
Отправлено: dron от 17.03.2012, 22:24:12
Сделали мне порожки в дом с электроподогревом, и теперь жена жалуется что ее щиплет. Наверное что то мастера ннеправильно сделали, если можно обьясните есть какие то требования и инструкции и где можно почитать что они неправильно сделали. Спасибо.
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: drug от 17.03.2012, 23:38:52
Цитировать
...Сделали мне порожки в дом с электроподогревом, и теперь жена жалуется что ее щиплет...
    Порожки находятся на улице под дождем?
    Щиплет при мокрых порожках?
    Или при одновременном прикосновении к трубопроводу, металлической двери?
    Или это током от "шагового"  напряжения щиплет (при широких шагах)?
    Через сырую обувь щиплет или по босым ногам ?
    Сделана ли была экранирующая заземленная сетка, монтаж выполнялся по технологии или с нарушением?
    Желательно описать конструкцию Ваших теплых полов, что Вы видели при монтаже...
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: evs от 18.03.2012, 03:57:51
Попробуйте, как временную меру, поменять местами проводники питания.
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: dron от 18.03.2012, 09:48:34
Цитировать
...Сделали мне порожки в дом с электроподогревом, и теперь жена жалуется что ее щиплет...
    Порожки находятся на улице под дождем?
    Щиплет при мокрых порожках?
    Или при одновременном прикосновении к трубопроводу, металлической двери?
    Или это током от "шагового"  напряжения щиплет (при широких шагах)?
    Через сырую обувь щиплет или по босым ногам ?
    Сделана ли была экранирующая заземленная сетка, монтаж выполнялся по технологии или с нарушением?
    Желательно описать конструкцию Ваших теплых полов, что Вы видели при монтаже...
ДОЖДЬ И СНЕГ ПОПАДАЕТ НА ПОРОЖКИ.
А щиплет когда жена пытается протереть их после дождя тряпкой, хотя терморегулятором они выключены.
Когда они сухие, все нормально.
Мастера укладывали провод, который уже был прикреплен к сетке, сверху сделали стяжку а потом на клей положили плитку.
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: aspid_das от 18.03.2012, 10:34:25
Попробуйте, как временную меру, поменять местами проводники питания.

Тоже так думаю. Предположительно 2 варианта: сетка не заземлена а у кабеля повреждена изоляция. Или более вероятно использовано не заземление а зануление и перепутаны провода. При этом датчик успешно разрывает нулевой проводник а фазный остается на сетке
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: dron от 18.03.2012, 18:22:53
Попробуйте, как временную меру, поменять местами проводники питания.
поменял, еще хуже стало. Уже даже не щиплет, а шарахнуло меня так, что с глаз звездочки сыпались. выключил автоматический выключатель, завтра спецов позаву которые делали, пусть разбираются.
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: haramamburu от 18.03.2012, 18:32:39
"спецов"... не надо их так называть...
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: evs от 18.03.2012, 19:18:09
Дак аккуратнее надо, зачем же под напряжение то было лезть если элементарных правил безопасности не соблюдаете. Гнать тех кто делал, прадварительно востребовав сумму, а не звать.
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: drug от 18.03.2012, 21:01:37
А какая мощность на порог подводится ?  Можно запитать его через разделительный трансформатор (если придется ломать все и повторно приобретать комплект, то тогда обдумать о разделении гальванической связи)
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: evs от 18.03.2012, 21:23:39
Запитаться через трансформатор с "единичным усилением" можно при любой мощности, да только абы какой трансформатор ставить опасно, в нём непременно должен иметь место надёжный заземлённый экран между обмотками.
Bторым номером идёт трансформатор с таким пространственным разнесением обмоток, когда  максимально возможно исключается гальванический контакт между ними.
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: drug от 18.03.2012, 23:40:58
dron, Вам смонтировали теплый пол с нагревательным кабелем или с нагревательным матом, как показано в ролике  http://video.yandex.kz/users/baskad/view/42# (http://video.yandex.kz/users/baskad/view/42#)   ?
   Если переделывать заново, то такой вариант не требует ломать старое...
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: FLUBUS от 19.03.2012, 00:09:02
Почему нет узо?
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: evs от 19.03.2012, 00:12:08
Хоть матом хоть этикетом, любой вариант включает в себя ломать, ведь сверху уложена плитка. Разве что оставить всё как есть и с развязкой от земли по питанию связаться.
Почему нет узо?
Потому что СПЕЦЫ устанавливали. Да и не факт, что его нет, отсутствие искры из глаз и с ним не гарантировано.
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: evs от 19.03.2012, 00:14:29
 Не удаляется! Что за движок такой непроработанный!
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: dron от 19.03.2012, 08:40:25
Почему нет узо?
УЗО есть, но оно часто отключало напряжение в доме и его мне как сказали "загрубили"
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: dron от 19.03.2012, 08:47:23
dron, Вам смонтировали теплый пол с нагревательным кабелем или с нагревательным матом, как показано в ролике  [url]http://video.yandex.kz/users/baskad/view/42#[/url] ([url]http://video.yandex.kz/users/baskad/view/42#[/url])   ?
   Если переделывать заново, то такой вариант не требует ломать старое...

именно такой мат и ложили, наверное как и в видео придется так же переделать, вот только специалистов уже других буду искать.
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: drug от 19.03.2012, 09:43:04
   На месте, конечно, виднее. Но, думаю, что нужно измерить мегомметром сопротивление изоляции нагревательного кабеля Вашего пола относительно земли (у Вас она присутствует? Сеть трехпроводная?).
   А потом обдумать вопрос о гальваническом отделении питания пола от сети за счет применения разделительного трансформатора (220/220 В. соответствующей мощности).
   А если питание пола сделано через отдельный автомат, то трансформатор разместить в районе щитка.
   Если уж так получилось, то такая переделка будет менее затратная...
Название: Re: Теплые полы.
Отправлено: haramamburu от 19.03.2012, 20:02:09
УЗО есть, но оно часто отключало напряжение в доме и его мне как сказали "загрубили"
Точно "спецы"  :o