Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: tsvigo от 04.01.2016, 01:12:29

Название: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: tsvigo от 04.01.2016, 01:12:29
В квартире стоит на входе такой автомат - два года примерно всё было нормально. Кто виноват и что делать?
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: sergey_sav® от 04.01.2016, 01:48:11
Вызвать электрика и поменять автомат.
И не надо тратить время на гадалку...
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: tsvigo от 04.01.2016, 01:58:55
Вызвать электрика и поменять автомат.
И не надо тратить время на гадалку...
Электрик приходил - говорит (и правильно - я проверил) что даже при таком автомате проводка может загореться.
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: sergey_sav® от 04.01.2016, 02:20:13
Электрик приходил и видел, а нам то ничего не видно... А посему предложение в силе - вызвать электрика, пусть на месте и разбирается
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: electro от 04.01.2016, 10:25:53
Электрик приходил - говорит (и правильно - я проверил) что даже при таком автомате проводка может загореться.

рекомендация правильная, также советую вызвать электрика, который не просто так придет и скажет все нормально, а для начала замерит нагрузку на автомате
измерительными клещами

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2598.0;attach=5399;image)

осмотреть и пощупать автомат, есть ли подгорание на контактах и сильный нагрев корпуса автомата
если автомат выбивает даже без нагрузки на него, то больше всего у вас пробой изоляции, для начала осмотрите в ванной и кухне нет ли протечек воды на пол
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: tsvigo от 04.01.2016, 18:38:24
Электрик щупал автомат - сказал не греется.
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: aspid_das от 04.01.2016, 21:29:58
Электрик щупал автомат - сказал не греется.

3 возможных варианта:
1 не исправность самого автомата – проверяется заменой на заведомо исправный
2 перегрузка – отключаете по возможности самые мощные потребители – автомат должен включиться
3 КЗ в проводке или в нагрузке. Если отключение потребителей не даёт эффекта,  надо разъединять провода
   в коробках и прозванивать
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: tsvigo от 04.01.2016, 22:35:46

3 возможных варианта:
1 не исправность самого автомата – проверяется заменой на заведомо исправный
2 перегрузка – отключаете по возможности самые мощные потребители – автомат должен включиться
3 КЗ в проводке или в нагрузке. Если отключение потребителей не даёт эффекта,  надо разъединять провода
   в коробках и прозванивать
2 пункт - не включится мой автомат - не таковский - надо поднимать жёлтый рычажок. Не дифф. автомат, а простой автовыключатель. Я про такие и не слышал которые сами включаются.
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: dcent25 от 04.01.2016, 23:54:19
..- два года примерно всё было нормально. Кто виноват и что делать?

...  надо разъединять провода
   в коробках и прозванивать
Ослабло крепление проводов(а) в автомате! :)
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: danilll от 05.01.2016, 02:10:00
Автомат вырубает с громким хлопком,или просто звук как при отключении автомата вручную? если с хлопком,то это КЗ если без то перегрузка . Кз такое непостоянное найти- иногда непростая задача

Сообщения объединены: 05.01.2016, 02:11:45
а да, вот ещё что- в условиях квартиры, перегрузить автомат на 40 ампер очень как непросто
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: dcent25 от 05.01.2016, 04:13:41
..а да, вот ещё что- в условиях квартиры, перегрузить автомат на 40 ампер очень как непросто
Но нагреть"теплуху", плохим контактом на клеммах автомата ,вполне хватит и 10 А... :)
Название: Re: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
Отправлено: aspid_das от 05.01.2016, 11:49:33

2 пункт - не включится мой автомат - не таковский - надо поднимать жёлтый рычажок. Не дифф. автомат, а простой автовыключатель. Я про такие и не слышал которые сами включаются.

Разумеется сам не включится,  не надо понимать все так буквально, я лишь намекаю на алгоритм поиска.
Сначала отсоединить от автомата отходящие провода,  включаем- выбило – дохлый автомат,  не выбило вытаскивает из розеток все вилки,
выключаем все выключатели,  включаем- выбило, ищем не исправность в проводке, нет последовательно включаем, что выключили, на чем
сработало то и копать