Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: peca от 28.11.2011, 23:35:49

Название: Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль
Отправлено: peca от 28.11.2011, 23:35:49
всем привет ! , вот такой вопрос. Есть автомат, например тип С 16 При замере петли фаза-ноль ток КЗ 315 ампер 1) как узнать подходит автомат или нет? 2)и как все это рассчитать зная кз и зная номинальный ток данного автомата
Название: Re: Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль
Отправлено: sergey_sav® от 29.11.2011, 01:20:13
Автомат с характеристикой С сработает по току КЗ (5-10)Iном, то есть 80-160А. Значит в цепи с с током КЗ 315А сработает гарантированно.
Название: Re: Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль
Отправлено: electro от 29.11.2011, 13:45:44
Есть автомат, например тип С 16


Характеристика автоматических выключателей (http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm)