Электрофорум

Электрический народ => "Серый" список => Тема начата: danilll от 20.01.2012, 13:25:43

Название: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 20.01.2012, 13:25:43
Итак,первый житель серого списка
 
Счётчик Меркурий-201 Однофазный
производитель-ООО "Инкотекс"

За что сюда внесён-заклинивает счётный механизм,перестаёт крутится,но пропускает ток.В таком грехе замечен много раз.

Нанесённый урон-в моём случае-пока меняли по гарантии(это заняло около месяца,ибо сразу не было в наличии таких счётчиков),дом стоял без электроэнергии,а значит,и без отопления(оно электрическое),что привело к замораживанию и разрушению водопроводных труб. +150 руб за переопломбировку. Итого-около тысячи рублей
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: electro от 20.01.2012, 18:28:56
Счётчик Меркурий-201 Однофазный
производитель-ООО "Инкотекс"


добавлю
контактный разъем для подключения проводов, при затягивании разъезжаются изоляционные колодки вокруг контактов
как у однофазный, так и у трехфазных счетчиков
особенно при вторичном монтаже

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/merkury230_kontakt.jpg)
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 20.01.2012, 20:47:10
А это приводило к ухудщению контакта?
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: electro от 20.01.2012, 20:49:57
А это приводило к ухудщению контакта?
нагрузка минимальна, счетчик подключается через трансформаторы тока
нет жалоб не поступало, но очень некрасиво получается
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 20.01.2012, 21:01:36
Ну,если плохого контакта нет,то угрозы пожара при установке в незащищённом от пожаров помещении(что не запрещено)нет.
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: electro от 20.01.2012, 21:07:29
Ну,если плохого контакта нет,то угрозы пожара при установке в незащищённом от пожаров помещении(что не запрещено)нет.
причем здесь пожар, в случае монтажа счетчика неопытным электриком, это может привести к повторному монтажу
контактные пластины очень тонкие (зажим действует по принципу струбцины) на которые прикладывается провод, а сверху давят болты
могут быть подрезаны и обломиться при сильной затяжке
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 20.01.2012, 21:16:53
Ну,плохой контакт может искрить,и теоретически поджечь пластмассовый корпус,хотя я такого не разу не видал.
Ладно,с этим трёхфазным счётчиком понял.
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: ОлегП от 20.01.2012, 22:43:42
Подтверждаю, контакты разъезжаются к сожалению,а по условию должны быть затянуты плотно, к сожалению. 
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 20.01.2012, 23:19:50
была б ещё отвёртка с измерителем момента затяжки винтов у всех,а то в понятие туго каждый вкладывает своё понимание-один только до того затянет,как болт в провод упрётся,и усилие появится,а другой-пока хруст не услышит,не успокоится=) и такая проблема не только в электрике
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: DAIM от 23.01.2012, 02:50:09
Много раз слышал от энергетиков, что клеммники у таких Меркуриев "одноразовые" - т.е. один раз зажал и всё гуд, а вот второй раз уже не получится. Кстати, интересно было услышать комментарии представителя Инкотекс: "...про клеммники мы знаем, но менять ничего не будем, т.к. это на не выгодно. Это простейшие счетчики и особой прибыли они компании не приносят - основное направление, которое мы развиваем - это счетчики с АСКУЭ". Вот так!
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 23.01.2012, 22:56:45
ну,счётчики бытовые вообще по сути одноразовые. Хотя,вот именно мой,который заклинил,мыуже демонтированный в магазине проверяли,и ничего,контакты держали.
Но всё равно признаю,контакты там дебильные
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: jeka от 27.12.2012, 22:26:51
Кклемным колодкам еще добавлю, что чем больше сечение кабеля тем хуже зажимается (болтается)+корпус горит проверено
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 28.12.2012, 00:34:25
Ну меньше,чем 16 кв мм разумный субъект не применит.
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 30.12.2012, 02:47:03
У кого нибудь есть на руках такой счётчик,и хотябы точный мультиметр? Сможете померить сопротивление токового шунта?
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: electro от 30.12.2012, 08:50:54
Сможете померить сопротивление токового шунта?

при замере токовыми клещами (http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm) показывает примерно 0,1 Ом
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 06.01.2013, 12:51:29
Вполне нормально. Я думал,больше будет.  У меня такой же счётчик стоит,так вот,при подключении чайника (ну,около 2 киловат),из 240 вольт в сети,остаётся 215 где то. Я вот думал на счётчик.
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: SHTuZER от 06.01.2013, 15:24:07
danilll
Круто. А напруга до счетчика и после него какая?
Название: Re: Счётчик Меркурий-201 Однофазный
Отправлено: danilll от 06.01.2013, 16:04:43
до-х.з. а после счётчика и автоматов я какраз мерял.