Электрофорум
Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: slonik от 02.12.2015, 16:17:16
-
Добрый день.У меня такой вопрос-в последнее время несколько раз сталкивался с лампами дневного света внутри которых кроме обычных дросселей и стартеров еще стоит электронный балласт к которому подключен аккумулятор.И из балласта на весу на проводках висит светодиод.Для чего это все нужно?
-
фото...
-
Poka net.Kak nibudj sdelaju.
-
... кроме обычных дросселей и стартеров еще стоит электронный балласт к которому подключен аккумулятор.И из балласта на весу на проводках висит светодиод.
Любопытно ... тоже узнать хочу ... "вангую"!!! ... поди, блок приема команды от "лентяйки" ... которую от Вас припрятали!!! >:(
-
Ничего там нет шибко интересного. Это аварийки. Блок нужен для работы лампы от низкого напряжения аккумулятора.
-
То есть при пропадании напряжения лампа будет еще какое-то время гореть от аккумулятора?
А зачем там торчит светодиод?
-
обычный аварийный светильник.
-
Ничего там нет шибко интересного. Это аварийки. Блок нужен для работы лампы от низкого напряжения аккумулятора.
Интересно ... а как блок узнает, что произошла авария, а не тупо ... кто то выключил свет? Тама что ... постоянно присутствует напруга?
-
Ja toze ne ponjal kak eto rabotaet.
-
Аварийники обычно делают спаренными. Одна лампа работает по классической схеме, вторая через АКБ (по сути это то же устройство бесперебойного питания)
Аварийки подключаются напрямую, миную коммутационную аппаратуру типа выключателей. При пропадании напруги одна лампа гаснет сразу, вторая работает минут 20 насколько акб хватит. Горящий светодиод тупо индикация, типа идет зарядка АКБ.
-
А примерной схемки у вас нет ?
-
а копнуть в гугле ни как?
-
А примерной схемки у вас нет ?
Принципиальную схему электронного преобразователя типа DC-CA(с постоянки на переменку) представляете?
Там скорее всего ... высокочастотный генератор с повышающим трансформатором ... Вам это надо?
-
Нет.Я все равно не понял как это работает.Вот сейчас эта лампа горит и там светится сетодиод.Выключаю свет.Она выключается.Светодиод все равно горит.Что управляет аварийкой?Мне нужна хотя бы блок схема-что куда идет.
-
Для работы люмки через эпру на нее надо подать 220. Как получить из постоянки 6-12В? Стоит генератор который преобразует постоянку в переменку,
переменка успешно трансформируется до 220 и на эпру. Ктати если акб разряжена, пытаться включить такой светильник он дико моргает.
-
пожалуйста
-
Спасибо.А для чего кнопка EVG?
-
Спасибо.А для чего кнопка EVG?
Если я правильно понял ... выключатель ... чтобы ночью спать в темноте. ;)
Ну может и не так ... писал, что никогда не имел с ними делов.
-
выключатель.
-
Я все равно не понял как это работает.
Благодаря блок-схеме от ув. igor, теперича могу объяснить ... упрощенно ... как это работает.
Когда в сети имеется напруга, в блоке аварийки включено реле, которое своими НО_контактами подключает вторую лампу к ЭПРА,по стандартной схеме, а контактом НЗ отключает питание генератора от аккумулятора.
Когда выключателем отключаем питание от ЭПРА, на аварийный блок питание продолжает поступать - реле остается включенным.
Когда в сети пропадает напруга - реле в аварийке вырубается - лампа от ЭПРА отключается - аккумулятор подключается к генератору - вторая лампа горит, пока аккум не "сдохнет".
Что не понял спрашивай ...
-
Так то это понятно.А вот непонятно где находится этот блок аварийного питания. В самой лампе есть только дроссели стартеры и электронный балласт с аккумулятором.
-
...кроме обычных дросселей и стартеров еще стоит электронный балласт к которому подключен аккумулятор.И из балласта на весу на проводках висит светодиод.
А вот непонятно где находится этот блок аварийного питания. В самой лампе есть только дроссели стартеры и электронный балласт с аккумулятором.
Если дросселя и стартера достаточно для зажигания лампы при обычных условиях, то очевидно, что то, что вы называете балластом
является в купе с аккумулятором источником аварийного питания
-
Это не я так называю. На нем сверху написано -Electronic ballast.
Сообщения объединены: 03.12.2015, 13:38:50
Мне вот как описали это работает- Там стоит 2 груповых баласта ЭПРА Feron 2x18(каждый на 2 лампы) или один ЭПРА на 4х18
так вот РЕЛЕ ТАМ НЕТ к выходу 310в (послле филтров и моста -подключен паралелно выход инвертора флайбека работающий от 12(6)в АКБ со схемкой дежурного хранения и быстрого заряду (в файлах я выкладывал) при пропадани сети снимается лок с ннвертора и лампа светит от батареи пока та не сядет до 9,5в потом инвертор блокируется до зарядки
эти лампы должны запитываться от отделной линии дежурного освещения питание на которую идет ВСЕГДА миную выключатель
-
Вот нашел то что я искал
http://f-bit.ru/731369 (http://f-bit.ru/731369)