Тематический раздел => Электрооборудование => Нагреватели => Тема начата: pavel_web от 01.12.2014, 17:45:55
-
Всем привет. Купил электро котел общей мощностью на 9кв., но столкнулся с проблемой автомата на счетчике, автомат на 25ампер. У котла 2 режима один на 3 КВ, а второй на 6КВ, дело в том что когда я включаю котел в 1м режиме на 3КВ то с автоматом проблем нет но мощности не хватает протопить дом, а когда я включаю на 6КВ то после 5 мин работы автомат выбивает. Сначала я хотел заменить автомат на более мощный, но в данное время это очень дорого! И я хочу узнать можно ли перед котлом установить какое нибудь устройство, на котором можно бы было выставить проходимую через него мощность, например 5 КВ? И если такое возможно, то с котлом все будет в порядке от такой работы? Всем спасибо.
-
А как по вашему котел должен потреблять 5 кВт если он может потреблять или 3 кВт или 6 кВт?
А про устройство, то ИМХО нет таких.
Котел одно или трехфазный?
-
Заменить автомат на 32А выйдет дешевле,чем искать какое нибудь устройство, на котором можно бы было выставить проходимую через него мощность, например 5 КВ
-
А как по вашему котел должен потреблять 5 кВт если он может потреблять или 3 кВт или 6 кВт?
А про устройство, то ИМХО нет таких.
Котел одно или трехфазный?
Однофазный.
Ну я думаю может ТЭНу на 6КВ без разницы если иму дать 5КВ, просто наверно греть будет чуть слабее.
Сообщения объединены: 01.12.2014, 18:24:09
Заменить автомат на 32А выйдет дешевле,чем искать какое нибудь устройство, на котором можно бы было выставить проходимую через него мощность, например 5 КВ
Сейчас на Украине идет массовая замена автоматов на 3КВ не больше., кто хочет больше тот должен заплатить по 1 тыс. грн. за каждый КВ выше 3КВ, итого мне получиться около 3тыс, + автомат +кабель+ замена. По этому я и спрашиваю, тех кто занимается электричеством, чтобы мне эту кашу не заваривать.
-
Если дружишь с паяльником-почитай http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=169 (http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=169)
-
...можно ли перед котлом установить какое нибудь устройство, на котором можно бы было выставить проходимую через него мощность, ...
Однофазный.
Ну я думаю может ТЭНу на 6 кВт без разницы если ему дать 5 кВт, просто наверно греть будет чуть слабее.
У Вас скорее всего два тэна по 3 кВт ,при 3 кВт включается один тэн ,при 6 кВт два параллельно .
Если для нагрева стоят пластины(электроды ) ,то параллельно подключаются еще пластины для увеличения мощности нагрева .
В первом случае можно попробовать один (или сразу два) тэна на 3кВт подключить через диод (50А ;Uобр 300-400В) ,на радиаторе.Тогда в сумме у вас получится где то 4,5кВт ,при положении переключателя 6 кВт.При использовании электродного котла ,такой вариант не прокатит
P/S
Какой тип котла по паспорту?
-
Тогда в сумме у вас получится где то 4,5кВт
а вот и нет. При подключении через диод и мощность и ток будут те же самые только действовать они будут один полпериод. То есть получиться только сэкономить электроенергию, а автомат как отключался так и будет отключаться ну может просто дольше будет греться биметал теплового расцепителя. А вот установка диода это уже вмешательство в внутреннюю схему котла, что чревато в случае чего остаться вообще без него.
-
а вот и нет.
а вот и да)))
При подключении через диод и мощность и ток будут те же самые только действовать они будут один полпериод.
Угу.. а за периуд?
То есть получиться только сэкономить электроенергию, а автомат как отключался так и будет отключаться ну может просто дольше будет греться биметал теплового расцепителя.
Расцепитель в данном случае как тот же нагревательный элемент, раз среднее за периуд будет в 2 раза меньше, то и отключаться не будет.
А вот установка диода это уже вмешательство в внутреннюю схему котла,
А в котел можно и не вмешиваться ... диод можно поставить "ДО"
Т.о. с диодом можно получить 4,5кВт (9/2=4,5),но.... такую систему городить бы не стал и не советую... пульсации буду ОГОГО... это не ЛН в подъезде через диод включать...
-
Есть еще один малозатратный способ ограничить потребляемую мощность.
На входе вместо диода подключить неполярный конденсатор (типа МБГО, МБГП,ОМБГ, МБГТ и др. достуные)
Ограничить потребляемую мощность можно до любого значения.
-
...А в котел можно и не вмешиваться ... диод можно поставить "ДО"Т.о. с диодом можно получить 4,5кВт (9/2=4,5),но.... такую систему городить бы не стал и не советую... пульсации буду ОГОГО... это не ЛН в подъезде через диод включать...
В принципе при 9 кВт пульсации будут ,но если сеть хорошая , их почти не видно.Диод "До " может повлиять на схему автоматики ,поэтому лучше наверное ставить его в цепь тэна.
...подключить неполярный конденсатор (типа МБГО, МБГП,ОМБГ, МБГТ и др. достуные)
Ограничить потребляемую мощность можно до любого значения.
С емкость идея не плохая ,только ее размеры ...
-
Прикинул ёмкость кондера для режима "6кВт", чтоб осталось 5кВт... У меня получилось в районе 870мкФ... некисло..
-
Осталась идея с дросселем ,но опять же размеры ... :)
Дроссель MBF-1000 для ламп ДРЛ
(http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/037/407/851_big.jpg)
Показатель мощности, Вт - 1000
Значение тока, А - 7,50
Пять штук в параллель и получи 5кВт.... :)
-
Да ими самими можно обогреваться ;D
-
... столкнулся с проблемой автомата на счетчике, автомат на 25ампер. ...
Автомат перед счетчиком или после?
Если после счетчика, можно ... кое что ...
-
Гляньте, какой у вас нагреватель. Для котлов 1ф/3+6 кВт бывает вариант с ТЭНовым модулем 3х3 кВт с 4 или 6 выводами. Если 6 выводов, то рассоединяете нулевые концы сборки, один ТЭН включаете напрямую, а остальные 2 - последовательно между собой и параллельно первому. Получите 4,5 кВт. Если 4-хвыводной, тогда труднее, надо будет включить одну секцию напрямую, а другую -через симисторный регулятор, третью оставить свободной. Таким способом получите мощность от 3 до 6 кВт плавно.
-
... столкнулся с проблемой автомата на счетчике, автомат на 25ампер. ...
Автомат перед счетчиком или после?
Если после счетчика, можно ... кое что ...
Автомат стоит после счетчика, в коробе на улице висит.
Сообщения объединены: 02.12.2014, 17:09:48
Осталась идея с дросселем ,но опять же размеры ... :)
Дроссель MBF-1000 для ламп ДРЛ
([url]http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/037/407/851_big.jpg[/url])
Показатель мощности, Вт - 1000
Значение тока, А - 7,50
Пять штук в параллель и получи 5кВт.... :)
один дроссель стоит 450грн., дорого этот вариант.
Сообщения объединены: 02.12.2014, 17:11:36
Гляньте, какой у вас нагреватель. Для котлов 1ф/3+6 кВт бывает вариант с ТЭНовым модулем 3х3 кВт с 4 или 6 выводами. Если 6 выводов, то рассоединяете нулевые концы сборки, один ТЭН включаете напрямую, а остальные 2 - последовательно между собой и параллельно первому. Получите 4,5 кВт. Если 4-хвыводной, тогда труднее, надо будет включить одну секцию напрямую, а другую -через симисторный регулятор, третью оставить свободной. Таким способом получите мощность от 3 до 6 кВт плавно.
Надо будет посмотреть. Котел вот такой брал http://teploteka.com.ua/product/kotel_elektricheskij_erem_ek_220v_9_kvt (http://teploteka.com.ua/product/kotel_elektricheskij_erem_ek_220v_9_kvt)
Сообщения объединены: 02.12.2014, 17:12:18
Прикинул ёмкость кондера для режима "6кВт", чтоб осталось 5кВт... У меня получилось в районе 870мкФ... некисло..
Что вы имеете в виду? я не совсем понимаю.
-
Что вы имеете в виду? я не совсем понимаю.
Имею ввиду, что этих кондеров будет с "чемодан".
Все же я бы разобрал и посмотрел, что там.. как и говорил sylfaen
-
Основные характеристики котла электрического Erem EK 220V 9 кВт
Автоматическая система управления котлом контролирует работу оборудования.
Подключение комнатного термостата позволяет существенно экономить электроэнергию.
Температура теплоносителя плавно регулируется до 85 °C.
ТЭН котла выполнен из нержавеющей высококачественной стали, устойчивой к коррозии.
На передней панели котла находятся световые индикаторы работы.
Устройство устойчиво к изменениям напряжения в электросети в пределах от -10 до +20 % от номинального значения.
Данное оборудование идеально подходит для работы с системой "теплый пол".
==================================================================================
Что значит плавная регулировка?
Почитайте паспорт может в котле уже стоит регулятор!