Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: kostik-007 от 12.11.2012, 13:57:07

Название: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: kostik-007 от 12.11.2012, 13:57:07
Приветствую! Ай нид хелп.
Ситуация следующая:
Есть устройство, запитанное от бесперебойника. Этот бесперебойник нужно заменить на новый. Причём выключение устройства крайне нежелательно, т.е. в процессе замены источника питания очень хочется сохранить работоспособность устройства.
Возможно ли это?
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: sergey67 от 12.11.2012, 15:35:40
ИМХО, вполне осуществимо. Проверь, что фазировки совпадают, напряжения и частоты - почти совпадают, и - вперёд!
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: kostik-007 от 12.11.2012, 16:04:34
Т.е. Вы имеете ввиду, что можно объединить фазу и ноль с выхода исходного бесперебойника с фазой и нулём выхода целевого бесперебойника?
А какие отклонения напряжения и частоты могут считаться приемлемыми?
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: dcent25 от 12.11.2012, 23:43:41
Цитата: sergey67
ИМХО, вполне осуществимо. Проверь, что фазировки совпадают, напряжения и частоты - почти совпадают, и - вперёд!

Цитата: kostik-007
Т.е. Вы имеете ввиду, что можно объединить фазу и ноль с выхода исходного бесперебойника с фазой и нулём выхода целевого бесперебойника?
..


Сомневаюсь я однако.........................
http://youtu.be/aFPXw48XSRU (http://youtu.be/aFPXw48XSRU)
http://www.power-e.ru/2008_2_68.php (http://www.power-e.ru/2008_2_68.php)
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: dcent25 от 13.11.2012, 01:54:33
...
Есть устройство, запитаное от бесперебойника. Этот бесперебойник нужно заменить на новый. Причём выключение устройства крайне нежелательно, т.е. в процессе замены источника питания очень хочется сохранить работоспособность устройства.
Возможно ли это?

Если не секрет ,что за устройство?
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: electro от 13.11.2012, 17:21:22
А какие отклонения напряжения и частоты могут считаться приемлемыми?
отклонение напряжение не более 10 вольт
частота должна быть максимально равной
лучший вариант взять ИБП той же марки от одного производителя

переключение займет у вас буквально секунду или две, за это время не произойдет разрушения оборудования
хотя действительно неизвестно какое оно
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: SHTuZER от 14.11.2012, 11:30:24
Секунда-две могут быть критичными уже. Может разделительный трансформатор? Две первичных, одна вторичная обмотки. Коэф трансформации 1. и схема переключения первичных обмоток. При включении второго УПС, его напряжение через реле, скажем, разрывает питание первого УПС и подает напряжение на вторую первичную обмотку трансформатора. Переходный процесс, конечно возможен.
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: виталя от 14.11.2012, 11:54:02
хотелось бы подробностей об этом устройстве да и о бесперебойнике тоже.просто мало исходных данных.
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: sergey67 от 14.11.2012, 13:09:23
Если исходить из того, что параллельная работа ИБП возможна (иногда даже длительная), то при включении д.б. соблюдены все условия синхронизации (см. выше+ синфазность векторов напряжения). Т.о., получается, что это не очень просто. М.б. возможно с пом. 2-лучевого осциллоскопа убедиться, что выходные напряжения обоих ИБП синхронизированы с (одной и той же!) сетью. Тогда при вкл. их на параллельную работу не возникнет т.наз. "уравнительных" токов, ктр могут привести к провалу напряжения.
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: kostik-007 от 14.11.2012, 13:17:36
Если не секрет ,что за устройство?
хотелось бы подробностей об этом устройстве да и о бесперебойнике тоже.просто мало исходных данных.

Устройство - PON-модем. Его блок питания - Input: AC 100-240V 1.6A, Output: DC 12V 2.5A.
Про бесперебойник могу пока сказать только, что это обычный настольный APC с батареей 12V 7Ah.
Если нужно больше сведений - скажите какие, буду уточнять.

Но это в принципе частный случай, потому что есть и другие участки с другими устройствами (как правило, это оптические конвертеры и коммутаторы).
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: dcent25 от 14.11.2012, 23:15:09
Если я правильно понял ......
То так..............
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: sylfaen от 14.11.2012, 23:25:58
Включите другой блок DC 12В/2,5А по выходу постоянки параллельно первому от другого UPS, и первый можете спокойно отключать хоть и на месяц.
Название: Re: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?
Отправлено: dcent25 от 14.11.2012, 23:47:52
Включите другой блок DC 12В/2,5А по выходу постоянки параллельно первому от другого UPS, и первый можете спокойно отключать хоть и на месяц.
.

Почти согласен с выше сказанным

Только добавил бы :
-"Включите другой блок DC 12В/2,5А по выходу параллельно первому от другого UPS" с соблюдением полярности ,и от диодов я бы не токазывался