Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: waspet от 10.10.2012, 23:31:05

Название: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: waspet от 10.10.2012, 23:31:05
На работе есть кран-балка управляемая пультом с пола. Расположена она на улице под открытым небом. Катушки пускателей на 380В, т. е. в пульте (в руках у человека) напряжение 380В. В сырую (дождливую) погоду рабочие жалуются что пульт бьётся током: оборачивают его целофановыми пакетами, одевают на руки диэлектрические перчатки.
Предложил переделать схему управления на 42В. Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов и денег на это не выделят.
Может кто сталкивался и подскажет ссылку на документ запрещающий на пульте 380В.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: Topmo3 от 10.10.2012, 23:53:05
Нормально заземлить не судьба? А пульт у Вас на кабеле висит или как?
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: sylfaen от 11.10.2012, 01:04:26
Гляньте исполнение пульта и защиту кнопок. Для размещения снаружи пульт должен иметь исполнение климатическое УХЛ1, по защищенности IP54 или выше, с герметичной заделкой кабеля в пульт, с диэлектрическим или заземленным металлическим герметичным корпусом пульта и кнопками, защищенными изолирующим герметичным чехлом.
Большинство пультов кран-балок рассчитаны на размещение в помещении или под навесом.
При применении таких пультов на открытом пространстве есть две опасности - возможность поражения электрическим током и возможность самопроизвольного включения кран-балки на движение в любом направлении. Я затрудняюсь назвать, который случай опаснее.
Доведите до сведения начальства, что независимо от наличия инженера по ТБ, ответственность за безопасность труда в первую очередь несет руководитель предприятия.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: Серый от 11.10.2012, 10:07:09
Цитировать
всё сделано согласно правил и ГОСТов
Еще есть инструкция по эксплуатации, в которой написано, при каких условиях можно использовать кран-балку. Вряд ли она для улицы.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: Topmo3 от 11.10.2012, 10:48:05
... А пульт у Вас на кабеле висит или как?
Тросик имеется на подвеске пульта?
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: waspet от 12.10.2012, 00:20:30
И тросик имеется, и пульт диэлектрический пока новый, и с герметичной заделкой.  Но со временем на корпусе пульта появляются микротрещины, на выходе из пульта постоянно переламываются жилы кабеля, снашивается (трескается) изоляция.   
     НО ВОПРОС СОВСЕМ НЕ О ТОМ!
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: dcent25 от 12.10.2012, 15:47:24
На работе есть кран-балка управляемая пультом с пола. ............Предложил переделать схему управления на 42В. Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов ......
Может кто сталкивался и подскажет ссылку на документ запрещающий на пульте 380В.

Привет.
   Переделать схему управления на 42В нельзя .
Можно только купить уже с готовой (переделанной)схемой.http://electricalschool.info/main/electroshemy/535-jelektrooborudovanie-i-skhemy.html (http://electricalschool.info/main/electroshemy/535-jelektrooborudovanie-i-skhemy.html)
Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций (типа Гостехнадзора,.....),так как это грузоподъемный механизм .Для того чтобы получить такое разрешение необходимо оббегать кучу организаций и потратить кучу денег.........
   А как же замеры сопротивления изоляции проводов кран-балки ,переходного сопротивления между электрооборудованием кран-балки и заземляющим устройством ?
Если они отсутствуют или просрочены вы вообще не имеете права эксплуатировать кран-балку.
  Почитайте ПУЭ  раздел "Электроустановки грузоподъемных машин " в подпункте "Защитные меры безопасности" и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",раздел "Электрооборудование"
 А дальше решайте сами как поступить не перекладывайте решение на других людей .
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: electro от 12.10.2012, 16:31:34
Предложил переделать схему управления на 42В. Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов и денег на это не выделят.
может проще на схему управления кран-балкой поставить разделительный трансформатор на 380 Вольт
и это обезопасит надежнее диэлектрических перчаток
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: Arni от 12.10.2012, 17:50:29
на выходе из пульта постоянно переламываются жилы кабеля, снашивается (трескается) изоляция.   
     НО ВОПРОС СОВСЕМ НЕ О ТОМ!
Вопрос не о том, но всё же рискну.
 Чтобы не переламывались провода у основания пульта, примотайте изолентой к кабелю, что-нибудь твёрдое, длиною сантиметров 10-15.  Получиться шина.

Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций (типа Гостехнадзора,.....),так как это грузоподъемный механизм .Для того чтобы получить такое разрешение необходимо оббегать кучу организаций и потратить кучу денег.........
 
Какой проверяющий будет вскрывать тельфер, или мерять напряжение на пульте?
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: dcent25 от 12.10.2012, 22:53:36
Какой проверяющий будет вскрывать тельфер, или мерять напряжение на пульте?

Привет.
         1 .Прокурор- когда переделанная кран-балка кого нибудь задавит.
У него будет только один вопрос  кто разрешил?
         2."Мерять  напряжение на пульте" не будет ,а протоколы потребует  и тот же  инспектор пожарник ,и много других "прихлебателей".
 А вот производились замеры или нет ,это уже на совести лиц ответственных за безопасную  експлуатацию .И если что случится(типа убьет током),
то смотри пункт1 -это будет второй вопрос прокурора.
Цитата: electro
"может проще на схему управления кран-балкой поставить разделительный трансформатор на 380 Вольт
и это обезопасит надежнее диэлектрических перчаток"

Не хочу быть назойливым ;
   Можно только купить уже с готовой (переделанной)схемой.
   Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций .
"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
P/S
Может лучше найти кабель и пульт управления в соответствующем исполнении и вовремя(не дожидаясь вопросов прокурора) установить его вместо старого.
http://www.es-by.com/download/Pendant_stations.pdf (http://www.es-by.com/download/Pendant_stations.pdf)
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: Arni от 13.10.2012, 00:39:22
Вспомнился случай.
У токаря над станком висел светильник -  НСП -" Жёлудь"  Под лампу -100Вт. Вкручивал лампы мощнее - перегревались, быстро перегорали.
Бедный токарь штангелем замеряят заготовку и тянется к светильнику , разглядеть.
Повесить новый светильник - просто так нельзя. плафон должен быть закрытым и заявку на него нужно сделать заранее.
Наложил я на всё, повесил огромную открытую " тарелку " Вкрутил  энергосберегающюю лампу на 100 Вт ( = 500 ) . Прикрыл плафон с низу сеткой. Токарь доволен.
А то жил он 10 лет в потёмках до меня и если уж очень всё по правилам , жил бы так и 10 лет и после меня.

Купить новый тельфер. ??? Вы как будто не от мира сего.
У "совкого " начальства всё равно все козыри на руках. Живут по принципу " Не навреди......СЕБЕ. " Так и будут ходить по кругу , решая где правильно, а где не очень.
А с управлением на 380 В прибьёт быстрее ,чем на 42 В.

Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: electro от 13.10.2012, 07:07:27
Наложил я на всё, повесил огромную открытую " тарелку " Вкрутил  энергосберегающюю лампу на 100 Вт ( = 500 ) . Прикрыл плафон с низу сеткой. Токарь доволен.
а токарь то еще живой надеюсь
энергосберегающие лампы имеет особенность мерцания
и когда частота вращения шпинделя совпадет или приблизится к частоте мерцания лампы, произойдет обман зрения, он как бы остановится или замедлит скорость
поэтому на обрабатывающих станках всегда ставят лампы накаливания
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: Arni от 13.10.2012, 10:18:16
Современные лампы ,вроде как избавлены от мерцания.  :-\ Я не замечал.
Есть в запасах ЛН на 500. В понедельник перекручу.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: aspid_das от 13.10.2012, 12:19:14
Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов и денег на это не выделят.
Может кто сталкивался и подскажет ссылку на документ запрещающий на пульте 380В.

Вообще в классификации помещений по степени опасности есть такой момент, что электроустановки вне помещений приравниваются к особо опасным.Отсюда должно проистекать и питание сверхнизким напряжением и степень защиты по IP.
А на какие ГОСТы ссылается ваше руководство?
Если принять во внимание что балка эксплуатируется уже с нарушением ваш ответственный за эл хозяйство имеет все шансы познакомиться с прокурором - стоит пойти на маленькое нарушение и поставить разделительный транс на управление как предлагал electro по крайней мере это кардинально обезопасит оператора и по деньгам не очень накладно
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: aspid_das от 13.10.2012, 12:26:09
ПУЭ 1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.

ПУЭ 1.1.13 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: evs от 13.10.2012, 14:22:06
Цитировать
а токарь то еще живой надеюсь
энергосберегающие лампы имеет особенность мерцания
и когда частота вращения шпинделя...>>
Ну да, ведь у современных нано-токарных станков частота вращения шпинделя
доходит до десятков тысяч оборотов в секунду ;D
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: waspet от 13.10.2012, 22:39:32
Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций (типа Гостехнадзора,.....),так как это грузоподъемный механизм .Для того чтобы получить такое разрешение необходимо оббегать кучу организаций и потратить кучу денег.........
   А как же замеры сопротивления изоляции проводов кран-балки ,переходного сопротивления между электрооборудованием кран-балки и заземляющим устройством ?
Если они отсутствуют или просрочены вы вообще не имеете права эксплуатировать кран-балку.
 
Я думаю лучше "оббегать кучу организаций и потратить кучу денег,....." чем бояться подойти к пульту без спецсредств. И не дай Бог ещё ударит кого током.
Замеры сопративления изоляции проводились совсем недавно, летом, когда было жарко и сухо. А сейчас каждый день дождь, не успевает высыхать. И работать надо каждый день и в любую погоду.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: waspet от 13.10.2012, 23:00:57
Чтобы не переламывались провода у основания пульта, примотайте изолентой к кабелю, что-нибудь твёрдое, длиною сантиметров 10-15.  Получиться шина.
Пробовал делать "шину". Один раз примотал алюминевый провод около 1 метра, так перелом случился там где заканчивается шина. Сразу приходится укорачивать кабель на длинну "шины".
А сейчас привезли кабель где одна жила бракованая - постоянно переламывается и одновременно в нескольких местах. И на других объектах электрики этим кабелем недовольны. Но там кран-балки реже эксплуатируются. А у нас я укорачиваю кабель каждые 1-2 недели. "Шину" снимать-накладывать лишнее время, а эффект небольшой .
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: lema от 13.10.2012, 23:51:37
У вас катушки пускателей на кран-балке на каное напряжение? Если на 220.То можно попробовать пустить на пульт ноль, это конечно не выход, но как вариант.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: dcent25 от 14.10.2012, 00:03:59
  Привет
.......Я думаю лучше "оббегать кучу организаций и   потратить кучу денег,....

 Найдите кабель и пульт управления в соответствующем исполнении http://www.es-by.com/download/Pendant_stations.pdf (http://www.es-by.com/download/Pendant_stations.pdf)и вовремя(не дожидаясь вопросов прокурора) установить его вместо старого Тем более с деньгами у вас все в порядке.
Цитата: waspet
." чем бояться подойти к пульту без спец средств. И не дай Бог ещё ударит кого током.

А "бояться подойти к пульту без спец средств. ... не дай Бог ещё ударит кого током.",ни когда не помешает!
    Сейчас вы боритесь с пробиванием электричества на корпус пульта управления ,а кода переделаете Вы даже предполагать не будете как сработают, в рабочей нештатной и аварийной  ситуации ваши механизмы. Ну разве что у вас есть лицензия на право монтировать электрооборудование грузоподъемных механизмов .
P/S
  Читайте "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
  Думайте!
  Принимайте решение  сами.Советов у вас предостаточно.............
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: aspid_das от 14.10.2012, 00:15:14
У вас катушки пускателей на кран-балке на каное напряжение? Если на 220.То можно попробовать пустить на пульт ноль, это конечно не выход, но как вариант.

Соломоново решение. и схему изменили и бить будет так же. смысл не объясните?
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: sylfaen от 14.10.2012, 03:09:14
Что касается изломов кабеля, замените его на КОГ (кабель особо гибкий) либо затяните в резиновый шланг провода ПВ3, а снаружи металлический тросик(заземленный) во избежание обрыва проводов от натяжения. Если твердо решили изменять схему включения, чтобы не менять схему самого тельфера, прикрепите к нему коробку, в нее поставьте трансформатор 220/24В и реле РП-21 на 24В переменки. Все кнопки пульта разделите через реле, и не надо лазить в сам тельфер, а кнопки будут работать на 24В. Общий провод вторичной обмотки и магнитопровод трансформатора надежно заземлите.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: lema от 14.10.2012, 14:52:15
У вас катушки пускателей на кран-балке на каное напряжение? Если на 220.То можно попробовать пустить на пульт ноль, это конечно не выход, но как вариант.

Соломоново решение. и схему изменили и бить будет так же. смысл не объясните?
И не сильно и изменили схему.И за что бить?
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: aspid_das от 14.10.2012, 15:42:19
lema здесь вопрос защиты сводится к тому, что схему менять нежелательно. Идеально было б если балка была сразу адаптирована по герметичности и питанию катушек. Но раз уж нет и для безопасности надо менять схему то либо разделительный транс на управление, либо менять пускатели на низковольтные и применять понижающий транс.
а ваш вариант - все равно фаза будет приходить на пульт и соответственно колбасить оператора
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: kvakin19 от 14.10.2012, 17:50:57
Ежели не судьба заменить пускатели,сделайте доп.станцию с промежуточными реле типа РП-21 и т.п. и повесьте её на тельфер.
Ваша жизнь,да и жизнь других в ваших руках.Денег на это не нужно много,да и времени тоже.Я по такому поводу никогда не заморачиваюсь.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: waspet от 14.10.2012, 19:43:47
У вас катушки пускателей на кран-балке на каное напряжение? Если на 220.То можно попробовать пустить на пульт ноль, это конечно не выход, но как вариант.
Я уже писал что на пульт приходит 380В, значит и катушки на 380В
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: waspet от 14.10.2012, 20:25:59
    Я повторюсь;
 не лучше найти кабель и пульт управления в соответствующем исполнении и вовремя(не дожидаясь вопросов прокурора) установить его вместо старого.
Тем более с деньгами у вас все в порядке.
       Сейчас вы боритесь с пробиванием электричества на корпус пульта управления ,а кода переделаете Вы даже предполагать не будете как сработают, в рабочей нештатной и аварийной  ситуации ваши механизмы. Ну разве что у вас есть лицензия на право монтировать электрооборудование грузоподъемных механизмов .
Пульт и кабель периодически меняется, и исполнение соответствующее (правда такой как на картинке ещё только обещают).
А для изменения схемы можно нанять лицензированую организацию. Такую приглашали даже подключать обычный (бытовой) водонагреватель для душевых - мне не положено.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ. Принимать решение не входит в мои обязаности я могу только предложить ответственным лицам варианты выхода из этой ситуации.
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: filter04 от 21.10.2012, 08:42:10
Вообще  стандартные схемы  (http://donpolikom-ltd.prom.ua/product_list/group_1618187)  разрабатывались на 380В. Если нормальный пульт и кабель, то проблем быть не должно - работает сто лет
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: aspid_das от 21.10.2012, 11:29:48
Вообще  стандартные схемы  ([url]http://donpolikom-ltd.prom.ua/product_list/group_1618187[/url])  разрабатывались на 380В. Если нормальный пульт и кабель, то проблем быть не должно - работает сто лет


Вообще читать предыдущие посты нужно. Проблема из-за использования под открытым небом балки предназначенной для работы в помещении   
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: Кирилл от 25.02.2014, 01:29:41
на пульт никак не может приходить 380 вольт.максимум одна фаза без ноля.220 В
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: moshkarow от 26.02.2014, 00:35:23
Управляются кран-балки с пола или кабины, при помощи пульта управления. Неудивительно, что кабель управления испытывает при этом достаточно ощутимые нагрузки. Понятно, что обычный кабель управления с этим не справится. Однако, для такого рода задач, весьма успешно применяется специальный кабель для тельферов и кран-балок.

Конструкция этого кабеля исключает нежелательное скручивание и обеспечивает удобство и безопасность в работе с подвесными пультами управления. Растягивающие усилия, возникающие в этих кабелях, воспринимаются двумя стальными сердечниками (тросами), диаметрально расположенными и связанными с наружной оболочкой, предел прочности на разрыв несущего сердечника составляет 2100Н. Используется кабель в помещениях с любой степенью влажности. Также, кабель для кран-балок может использоваться и вне помещений.

Изоляция кабеля выполнена из ПВХ-пластиката, жилы из медных проволок. Поверх скрученных жил специальная обмотка для улучшения подвижности элементов конструкции кабеля.

На складе "Кабель ТК" имеется в наличии три типоразмера этого кабеля:

00275031 CRANE 2S (KTYSY2T-JZ) 8G1.5
00275041 CRANE 2S (KTYSY2T-JZ) 12G1.5
00275051 CRANE 2S (KTYSY2T-JZ) 20G1.5
(http://www.ruscable.ru/news/images/big-64224-2.jpg)
Название: Re: Пульт управления кран-балкой
Отправлено: aspid_das от 26.02.2014, 00:58:12
В моем хозяйстве 2 балки. Работают узбеки, что для меня большое несчастье.
Многократно вырезал зажеванный кабель из гака, обрывы обычное дело:
они тащат балку за пульт как строптивого ишака.
Я к тому, что если оператор идиот, никакие технические ухищрения не помогут.