Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: pavelzet от 24.07.2012, 20:33:38

Название: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: pavelzet от 24.07.2012, 20:33:38
Добрый вечер. Проблема такова. Жилой 2х этажный дом. 2 подъезда. Пол дома сидит с нормальным напряжение. Пол дома, с очень низким. 2 года так уже. Зимоя меряли нам, 182 было. Щас и вовсе даже компьютер выключается. Холодильник глохнет. Лампы как свечи. Ничего не работает. Уже 2 месяца. Электрикам звонили - мы ничё не знаем. Звоните в жилкомфорт. А там ой щас вышлем, и едут мастера 2 месяца. Мы не знаем что делать. У нас в подъезде на входе стоит какой- то большой щит. Там я так понял главная проводка. Позже пойду сфоткаю внутренности. У нас часто туда коты поподали и жарились там :D . Вообщем когда доставали кота очередного, электрик сказал жопа у вас тут а не щит. Чего то нету из трёх, только одно. Толи фаза, толи ещё что то... вообщем ничё не понятно и уехал. Если я сфотографирую внутренности того щитка,вы подскажите что у нас там и как..?
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: electro от 24.07.2012, 20:39:43
фотография щита не помешала бы, так легче определить чего у вас там нет
но если у соседей все нормально, так подключитесь к их фазе

Вообщем когда доставали кота очередного, электрик сказал жопа у вас тут а не щит. Чего то нету из трёх, только одно.
а если у вас осталась только одна фаза, на которой "сидят" и соседи, и вы
то значит где-то очень слабые контакты, странно только почему они до сих пор не сгорели окончательно
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: pavelzet от 24.07.2012, 20:48:55
(http://www.ostashkov.ru/foto/free/4AA48403.jpeg)
(http://www.ostashkov.ru/foto/free/3A88DFD1.jpeg)
(http://www.ostashkov.ru/foto/free/C15EB7DA.jpeg)
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: electro от 24.07.2012, 20:58:35
для начала вам необходимо проверить есть ли фазное напряжение на алюминиевой шине слева, на которой отсутствует предохранитель

(http://www.ostashkov.ru/foto/free/C15EB7DA.jpeg)

если есть, то необходимо восстановить, этот узел щита
и переключить на эту фазу один из проводов, которые вместе посажены на среднюю фазу
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: pavelzet от 24.07.2012, 21:02:44
для начала вам необходимо проверить есть ли фазное напряжение на алюминиевой шине слева, на которой отсутствует предохранитель

([url]http://www.ostashkov.ru/foto/free/C15EB7DA.jpeg[/url])

если есть, то необходимо восстановить, этот узел щита
и переключить на эту фазу один из проводов, которые вместе посажены на среднюю фазу


хм кажется понял. здесь когда то была фаза, и этот провод перекинули на другую фазу. и теперь на неё огромная нагрузка. и наша вкартира на ней сидит.. так?
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: electro от 24.07.2012, 21:07:07
хм кажется понял. здесь когда то была фаза, и этот провод перекинули на другую фазу. и теперь на неё огромная нагрузка. и наша квартира на ней сидит.. так?
да примерно так

если окажется, что там нет фазы, что вполне возможно
то лучший вариант для вас, протянуть отдельную линию до вашей квартиры, от этого щита
выбрав фазу на которой менее всего падает напряжение
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: pavelzet от 24.07.2012, 21:12:40
Ну вот блин собираемся менять проводку дома, так как всё на скрутках, битое , ломаное. Розетки ужасные. 20 лет проводка стояла, топили соседи... И тут я озадачился с этим напряжением. Не представляете какое низкое. комп каждые 20 -15 минут выключается. С жары умираем, у нас под 40 а сплита второй год висит не работает. Ну вообщем вызвали электрика поменять всё, он насчитал 21 (+-). Блин за что? Верне откуда такие деньги. 3х комнатная квартира. Буду искать нового, и просить чтоб ковырялся в этом щитке.
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: electro от 24.07.2012, 21:36:53
раз вы на первом этаже, то дотянуть до этого щитка провод можно через подвал

Ну вообщем вызвали электрика поменять всё, он насчитал 21 (+-). Блин за что? Верне откуда такие деньги. 3х комнатная квартира. Буду искать нового, и просить чтоб ковырялся в этом щитке.
попробуйте сделать сами электропроводку, а мы вам подскажем что и как

Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: pavelzet от 24.07.2012, 21:38:53
Ладно посмотрим. А на первых двух фотках что там? Вообще я в электрике просто ноль. Что там нормально или тоже менять? Это вроде предохранитель?
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: electro от 24.07.2012, 21:46:31
А на первых двух фотках что там? Вообще я в электрике просто ноль. Что там нормально или тоже менять? Это вроде предохранитель?

на них распределительный щит с предохранителями, от них и подключаются стояки ваших квартир, но т.к. у вас всего два этажа
то получается больше половины губок будет свободно, он вполне в хорошем состоянии, только коты шерсть свою оставили  ;D

от этих шин, необходимо подключить вашу квартиру, внутри щита установить предохранитель соответствующим номиналом по току
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: pavelzet от 25.07.2012, 03:29:15
Цитировать
попробуйте сделать сами электропроводку, а мы вам подскажем что и как

блин я незнаю. хочу сам, но я в электрике полный ноль
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: electro от 25.07.2012, 06:29:08
блин я незнаю. хочу сам, но я в электрике полный ноль
начните с плана квартиры и где вы хотите установить розетки, выключатели, светильники
нарисуйте его от руки, а потом от сканируйте или сфотографируйте, можно нарисовать в простой программе Paint
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: DAIM от 25.07.2012, 16:03:13

блин я незнаю. хочу сам, но я в электрике полный ноль


И не надо тогда самому лезть в электрику, если "полный ноль"! Блин, ну это не конфетки по полочкам раскладывать! Вы ж напишите, какие работы включены в эти 21 тысячу рублей и тогда люди вам подскажут дорого это или нет.
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: Shturman от 25.07.2012, 16:09:53
Со знаниями аж в "полный ноль" вряд ли удастся что-то сделать самому.
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: sergey_sav® от 25.07.2012, 17:28:51
...
напишите, какие работы включены в эти 21 тысячу рублей и тогда люди вам подскажут дорого это или нет.
ИМХО. При указанном состоянии проводки и при полной замене электрики в трёшке, 21 т.р. вполне адекватная цена...
...так как всё на скрутках, битое , ломаное. Розетки ужасные.
 ... топили соседи...
... сплита второй год висит не работает.
...вызвали электрика поменять всё, он насчитал 21 (+-). Блин за что?

Что же касаемо самостоятельной работы по замене электрики при нулевых знаниях о предмете, даже с помощью форумов, стоит помнить, что не всегда первый блин комом... бывает что и кучка пепла получается.
Название: Re: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.
Отправлено: danilll от 15.08.2012, 01:28:35
Версия,согласно которой,низкое напряжение из за плохого контакта имхо,нежизнеспособна. Почему? 1) плохой контакт,когда он так снижает напряжение,довольно быстро отгорает,чего нет в данном случае. 2) При таком плохом контакте наблюдаются хаотичные скочки напряжения, от чего лампочки хаотично моргают. Этого тоже нет.
Учитывая нормальное напряжение у соседей,это означает наличие перекоса фаз. Он может быть от неисправности трансформатора подстанции,или если разорван нулевой проводник.

Перед тем ,как раздалбывать старую проводку,и менять её(а это чёртов разгром),я бы 100500 раз всё перепроверил,возможно(и скорей всего)  основная проблема не в вашей проводке,а в линии до неё.

А пока скажит,сколько фаз входит в ваш дом?

з.ы. А щиток от блохастых закрыть! Жалко живность!