Электрофорум

Электрический народ => "Серый" список => Тема начата: electro от 15.07.2012, 16:03:52

Название: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: electro от 15.07.2012, 16:03:52
групповые розетки производство Беларуссии, страдают этим повсеместно, т.к. шлейф между розетками выполнен проводками с луженными концами, со временем один из слабых контактов греется и плавит олово, что приводит к ухудшению электрического контакта и оплавлению розетки

(http://electro.narod.ru/images/forum/bel01.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel02.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel03.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel04.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel05.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel06.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel07.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel08.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel09.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel10.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel11.JPG)
(http://electro.narod.ru/images/forum/bel12.JPG)
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: kvakin19 от 15.07.2012, 18:56:05
Все эл.комплектующие из Беларуси - ДЕРЬМО,хуже не встречал!!!
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: aspid_das от 15.07.2012, 20:28:51
групповые розетки производство Беларуссии, страдают этим повсеместно, т.к. шлейф между розетками выполнен проводками с луженными концами, со временем один из слабых контактов греется и плавит олово, что приводит к ухудшению электрического контакта и оплавлению розетки

Не понял логики. Если начало плавиться олово, то контакт уже настолько прослаблен, что начал гореть. При чем тогда розетка? Здесь вина электрика, который прошлепал этот момент и вовремя не протянул
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: dcent25 от 15.07.2012, 23:41:33
групповые розетки производство Беларуссии, страдают этим повсеместно, т.к. шлейф между розетками выполнен проводками с луженными концами, со временем один из слабых контактов греется и плавит олово, что приводит к ухудшению электрического контакта и оплавлению розетки.

Прелестно,прелестно!
 1.Сгорела в группе , первая от подключения к сети, розетка .
     Причина:
- розетки расчитаны на ток приблизительно  6-10А ,а в группе их 4 ,то есть ток через клемы первой розетки
 уже 40А (если не больше,смотря что включили эти розетки) .На корпусе написано не более 2000ват.
    А сколько потребителей и какой мощности было включено у вас?
  2.Сгорела в группе , 4-ая (или любая другая )от подключения к сети, розетка .
     Причина:
- электропотребитель имеет вилку (скажем с советским ГОСТом) с меньшим диаметром штирей ,чем евровилка,но имеет корпус  евровилки.Эти вилки поочередно  включаются в одну и туже розетку(достаточно 1-2раз).При включении ,вилки с меньшим  диаметром ,контакты не до включаются поэтому происходит нагрев контактов розетки.
  А какие вилки и на какую мощность эл потребители  у вас?



А шлейф между розетками выполненный проводками с луженными концами  я думаю ни причем.
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: electro от 16.07.2012, 04:32:38
Не понял логики. Если начало плавиться олово, то контакт уже настолько прослаблен, что начал гореть. При чем тогда розетка? Здесь вина электрика, который прошлепал этот момент и вовремя не протянул

этот удлинитель продавался уже собранным и стоял в этом здании (http://hozu.parlam.kz/images/image/multimedia/rgkpdaz/1.JPG)
когда заселяли эти здания, срочно нужно было подключать множество компьютеров
вот снабженцы и приобрели несколько сотен готовых собранных удлинителей, проверять каждый небыло времени, хотя вина электрика тоже есть не отрицаю
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: electro от 16.07.2012, 04:35:59
А какие вилки и на какую мощность эл потребители  у вас?
вилки евросандарт с толстыми штырьками
нагрузка компьютеры, принтеры, но есть и чайники с обогревателями
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: Магирус от 08.10.2012, 02:57:36

 1.Сгорела в группе , первая от подключения к сети, розетка .
     Причина:
- розетки расчитаны на ток приблизительно  6-10А ,а в группе их 4 ,то есть ток через клемы первой розетки
 уже 40А (если не больше,смотря что включили эти розетки) .На корпусе написано не более 2000ват.
 

Уважаемый, а какое сечение провода у вас подведено к розеткам??? И каким автоматом они защищены?
Розеток может быть хоть 20, а потребителей - хоть 100: вот я фанат ночников по 7 Ватт каждый, вот купил их и включил
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: SHTuZER от 08.10.2012, 11:30:32
Я, лично, регулярно вижу такие оплавленные розетки на "пилотах" любых производителей. Причина известна. Перебор по мощности.
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: Магирус от 08.10.2012, 11:48:41
Скорее, не перебор по мощности, а как правило, некачественные удлинители/розетки и так далее. Сетевые фильтры типа Пилот и Свен - это вообще ужас, если разобрать и посмотреть на их начинку. По сути дела перебрать мощность невозможно априори - ну, согласитесь: если полагаться только на то, что человек перед включением в сеть будет контролировать нагрузку общую, то в принципе тогда не нужны и тепловые расцепители.
Название: Re: Групповая розетка [made in Belarus]
Отправлено: SHTuZER от 08.10.2012, 12:47:59
Обычно не думают об этом. Просто втыкают удлинитель в удлинитель и все. Соответственно, первый к розетки горит. Видел не раз. Спросить почему так включили, ответ - А как еще? Нам же холодно. (Пить(есть) хочется, как и всем.) А розетка одна.