Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: mcyr от 05.02.2012, 19:53:23
-
Необходимо проверить работоспособность 3-х фазного счетчика (на уровне крутится/не крутится) СА4У-И672М.
Есть одна фаза и один токовый трансформатоор. Если подключить согласно схеме (на двух остальных фазах - ничего) - то он обязан крутиться? Или нет?
И еще вопрос: в паспорте строгие требования по вертикальности. Это вопрос точности измерения, или в лежачем состоянии он может просто не крутиться?
Спасибо.
-
При подключении ноля - крутится обязан, при условии, что ток в последовательной цепи будет больше 0,1А. Отклонение от вертикали влияет как на точность измерения, так и на работоспособность вообще. При отклонении от вертикали на 15* и больше, счетчик как правило клинит и не вращается из-за перекоса диска. При возвращении в вертикальное положение работает дальше. Этим методом лет 20 назад в сельской местности повсеместно пользовались для воровства электроэнергии.
-
Правда! Так и оказалось.
А я никак не мог понять почему он не крутится. А он лежал. :-\
А почему, кстати, воровали 20 лет назад? А сейчас что мешает воспользоваться таким методом? При наличии индукционного счетчика?
-
А сейчас что мешает воспользоваться таким методом? При наличии индукционного счетчика?
сейчас при пломбировке строже относятся к крепежу на три крепления
-
А почему, кстати, воровали 20 лет назад? А сейчас что мешает воспользоваться таким методом? При наличии индукционного счетчика?
Отсутствие индукционных счетчиков ;D Всё меньше и меньше остается индукционных счетчиков. Они производятся, но значительно в меньших количествах, чем электронные. У нас, например, повсеместно сейчас ставят счетчики на фасады (даже в старых домах выносят на улицу щиты учета), а там индукционные счетчики использовать нельзя. Да и дороже они, чем обычные электронные. Я уже не говорю про размеры...