Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Трансформаторы => Тема начата: Андрей Маврин от 27.03.2017, 22:12:17

Название: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: Андрей Маврин от 27.03.2017, 22:12:17
помогите подключить транс

(http://s019.radikal.ru/i634/1703/ce/97eb19774ec8.jpg)

Если на клеммы U1 и 380 по фазе то входной ноль куда?
Название: Re: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: sylfaen от 28.03.2017, 01:45:37
Входной ноль вам не нужен. Выводы "0" для 24В и "0" для 5/22/110В указаны условно, как точка отсчета напряжений и для фазировки, однако они оба или один из них могут быть присоединены к корпусу трансформатора.
Название: Re: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: Shturman от 28.03.2017, 13:25:30
я так понимаю что даный транс может быть подключён на 380 В по высокой стороне. То есть надо подать на него две фазы (клеммы U1 и 380). Если на первичную обмотку этого транса подавать 220 В (одна фаза и ноль), то вторичные напряжения уменшаться в корень из 3 раз.
Название: Re: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: Андрей Маврин от 28.03.2017, 23:01:22
Спасибо ребята .Короче ноль сажать на клемму ,,0,,
Название: Re: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: electro от 29.03.2017, 07:17:11
Спасибо ребята .Короче ноль сажать на клемму ,,0,,

НЕТ

ваш трансформатор можно подключить на напряжение на 380 Вольт

(https://img15.olx.ua/images_slandocomua/373028458_1_644x461_transformator-osm1-016-uz-kiev_rev005.jpg)

а вот такой подключается на 220 Вольт

(http://img1.bitbazar.ru/600/14/1489493)

обозначение ноль это общий вывод для низкого напряжения (вторичной обмотки)

Название: Re: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: Старинфо от 29.03.2017, 14:49:48
На мой взгляд трансформаторы 30-летней давности лучше не использовать. За такой период его изоляция теряет свои диэлектрические свойства до значений критических. Имею в виду, прежде всего, изоляцию межслойную. Да и эмаль на обмоточном проводе со временем никак не улучшает свои свойства, а только трескается.
Название: Re: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: Topmo3 от 29.03.2017, 17:07:25
На мой взгляд трансформаторы 30-летней давности лучше не использовать. За такой период его изоляция теряет свои диэлектрические свойства до значений критических. Имею в виду, прежде всего, изоляцию межслойную. Да и эмаль на обмоточном проводе со временем никак не улучшает свои свойства, а только трескается.
Блин ... не лень было писать такую ерунду ... советские трансы, если сразу не сдохли, еще внукам останутся. Не было у нас - "программируемого старения"! :)
Название: Re: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: Старинфо от 30.03.2017, 20:01:04
На мой взгляд трансформаторы 30-летней давности лучше не использовать. За такой период его изоляция теряет свои диэлектрические свойства до значений критических. Имею в виду, прежде всего, изоляцию межслойную. Да и эмаль на обмоточном проводе со временем никак не улучшает свои свойства, а только трескается.
Блин ... не лень было писать такую ерунду ... советские трансы, если сразу не сдохли, еще внукам останутся. Не было у нас - "программируемого старения"! :)
Полагаю, это вы где-то там программируете старение. А объективное старение изоляции никто не отменял.
Название: Re: подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Отправлено: Topmo3 от 30.03.2017, 22:12:16
Полагаю, это вы где-то там программируете старение. А объективное старение изоляции никто не отменял.
Полагайте что хотите.  ;D
От продавцов иного не услышишь ...
Пусть человек подключает и пользуется ... когда сдохнет - тогда и будет думать о замене. :D