Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Eggman77 от 12.03.2017, 20:18:58

Название: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: Eggman77 от 12.03.2017, 20:18:58
Собственно вот такая проблема.Обдирал обои в коридоре и коснулся металлической части светильника. Стукнуло. Прислонил индикаторную отвертку к корпусу. Светится. Померял напряжение между нулем в розетке и корпусом светильника - показало 220 вольт. На других смог только отверткой проверить, так как розетки далеко. Тоже светятся. Что это??? Всё освещение (верхнее), то есть люстры и светильники сидят на отдельной линии. Старая алюминиевая проводка. Все остальные потребители давно пересадил на медь. Там такой проблемы нет.
Ещё одна странность - на этой линии в дальней комнате замерял также напряжение между нулем розетки и корпусом люстры. Ничего не показало. Может материал токонепроводящий. Хотя с виду металл. Индикатор тоже ничего не показывает. Попробовал металлические части корпуса на короткое прозвонить. Пытается пикать, но еле-еле. Сразу глохнет.
Специалисты, что посоветуете? Дом старый. Заземления нет.
Название: Re: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: electro от 12.03.2017, 22:12:48
Обдирал обои в коридоре и коснулся металлической части светильника. Стукнуло.
фото светильника и места его установки, качественное по возможности
Название: Re: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: Eggman77 от 12.03.2017, 22:37:23

Фото не принимает. Светильник обычный под потолком. Таких три. На двух на корпусах фаза есть, на одном нет. Хотя все с одного автомата.
Название: Re: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: electro от 13.03.2017, 06:57:22
возможно фаза на корпусе у вас:
1. из-за конструкции светильника, бывают галогенные светильники в которых после индукционного трансформатора, один потенциал идет по корпусу светильника к лампочкам, после ремонта такого светильника, вы убрали трансформатор или установили электронный трансформатор, такой эффект может получиться
2. из-за неаккуратной сборке светильника или эксплуатации, питающий фазный провод, случайно попал на корпус, вот вам и результат

Фото не принимает.
можете отправить на любой из контактов удобный для вас http://electromaster.kz/contacts (http://electromaster.kz/contacts)
Название: Re: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: виталя от 13.03.2017, 10:23:58
Для начала,снять светильники и осмотреть на предмет разрушения изоляции проводов или клемника внутри светильника,других причин(значимых) не вижу.
Название: Re: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: Topmo3 от 13.03.2017, 10:54:55
Светильник обычный под потолком. Таких три. На двух на корпусах фаза есть, на одном нет. Хотя все с одного автомата.
Поменяйте на этих светильниках местами провода.
Название: Re: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: Eggman77 от 13.03.2017, 13:58:06
Поменяйте на этих светильниках местами провода.

А что это даст? Согласен с предыдущим ответом, что могла внутри изоляция повредиться. Им лет по 30. Пластик высох, а металлические части начали покрываться коррозией. Думал, может где-то в стене от щитка до первой коробки изоляция повреждена, но тогда ситуация была бы одинаковая на всех светильниках. Сегодня разберу один.

Сообщения объединены: 13.03.2017, 15:21:32
Снял один светильник. Уже вместо него повесил простой патрон. При выключенной кнопке 220 отсутствует на контактах патрона. В самом светильнике один из проводов звонится с корпусом. Похоже, что проблема обнаружена. Не понятно только, почему фаза через другие лампочки (у меня все простые, накала) попадала на корпус при выключенных кнопках. На всех выключателях в разрыв идет ноль.
Название: Re: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: виталя от 13.03.2017, 19:32:24
На включатель должна идти фаза,а не ноль.Если есть возможность,то поменяйте местами провода в коробке,либо(если,на эту линию стоит отдельный автомат) провода в щитке-провод от автомата подключите на ноль,нулевой -на автомат.
Название: Re: между корпусами светильников и нулем 220 вольт!
Отправлено: Eggman77 от 13.03.2017, 20:09:50
провода в щитке-провод от автомата подключите на ноль,нулевой -на автомат.

Согласен.