Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Трехфазный учет => Тема начата: саня- от 14.12.2014, 21:43:37

Название: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: саня- от 14.12.2014, 21:43:37
Имеется один трёхфазный ввод и PEN и два цеха с разными конторами,с выхода трёхфазного счётчика Меркурий 230 АМ-03   3х230/400  5(7,5)А с тремя ТТ 200/5 первого цеха запитан второй цех. Чтобы вычислить потребляемую второго цеха решили поставить ещё один узел учёта непрямого вкл.т.к.Сип 95кв.,как это правильно сделать?Если можно схему.
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: megrad от 14.12.2014, 22:20:11
А токовые клещи не пробовали?
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: саня- от 14.12.2014, 22:22:15
А токовые клещи не пробовали?
Мой вопрос выделен.
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: sergey_sav® от 14.12.2014, 22:38:49
Если второй узел учёта для технического контроля, то на линии второго цеха ставится ещё один щит со счётчиком и ТТ. А уж СИП там или что то иное уже на месте виднее, как подключать, резать и наращивать.
ЗЫ. Если вопрос понял не так, как планировалось... сорри
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: саня- от 14.12.2014, 22:44:10
Если второй узел учёта для технического контроля, то на линии второго цеха ставится ещё один щит со счётчиком и ТТ.
Совершенно верно второй узел учёта нигде региться небудет только для себя,нагрузка 50 квт,как правильно подключить с ТТ
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: lamer78 от 14.12.2014, 23:35:40
а зачем резать
полосу медную найти под ТТ и все. ТТ прикрутить на ввод цеха ,а сам ввод уже к ТТ.
если по человечески сделано с двумя вводами ,то на выход рубильника.
тем более для себя делается.
у ТТ главно вход выход не перепутать и направление установки, а в остальном ниче сложного.
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: саня- от 15.12.2014, 00:49:21
а зачем резать
Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: sergey_sav® от 15.12.2014, 01:45:02
Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
И что из этого можно узнать? Нигде не сказано, где будет стоять второй узел учёта, как сделана линия на второй цех... может так, что подключиться без разрыва негде... Мы чего тут должны гадать по воздушным картинкам?

Цитировать
как правильно подключить с ТТ
Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.

Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. ©
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: саня- от 15.12.2014, 11:06:00
Цитировать
как правильно подключить с ТТ
Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.
Первый существующий учёт будет считать и старый цех и новый а в новом только новый ну как бы для себя чтобы просто знать сколько этот цех потребляет только и всего,из вашего ответа понятно что счётчик в новом цехе подключается также как и в старом,это и хотел выяснить.
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: sylfaen от 16.12.2014, 02:28:00
Возьмите ТТ 100/5А шинного типа (ТШ-0,66) класса 0,5S, пропустите фазные провода СИП сквозь отвертствия ТТ для шин для каждой фазы, счетчик подключаете согласно паспорта для счетчика к обмоткам ТТ на 5А. ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в певом цеху или на вводе во второй цех. Во втором случае не будут учитываться потери в СИП. Показания счетчика умножаете на коэффициент 20 для ТТ 100/5А (100А/5А=20).
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: саня- от 16.12.2014, 11:31:24
Возьмите ТТ 100/5А шинного типа (ТШ-0,66) класса 0,5S, пропустите фазные провода СИП сквозь отвертствия ТТ для шин для каждой фазы
Почему безшинные?Они лучше?
[/quote]ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в певом цеху или на вводе во второй цех.[/quote]
Места хватает но это тоже вариант неплохой.
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: aspid_das от 16.12.2014, 21:07:47
Почему безшинные?Они лучше?
Я тоже за бесшинные. Меньше болтовых соединений - надежнее линия
Цитировать
ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в первом цеху или на вводе во второй цех.
По месту виднее. Но я бы поставил на вводе во второй цех.
Чтобы точно никакой другой потребитель не сел на учитываемую линию.
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: саня- от 16.12.2014, 21:33:35
Чтобы точно никакой другой потребитель не сел на учитываемую линию.
Это исключено, здесь хотел выяснить о правильном подключении второго учёта.Спасибо.
Название: Re: Два счётчика от одного трёхфазного ввода
Отправлено: Arni от 16.12.2014, 23:19:07
По месту виднее. Но я бы поставил на вводе во второй цех....
И потери поменьше, если далеко.