Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Ruslan от 19.11.2014, 03:47:51
-
Уважаемые форумчане поделитесь опытом.
ситуация следующая: в квартиру заходит два провода по 110 вольт как подключить узо в такой сети, и каким образом в таком случае сделать заземление???
или может есть какие-то инные устройсва защиты на такой случай?
ели такая тема уже есть ткните носом!!!
-
У вас между этими проводами напряжение не 110 В а 220 В,так что УЗО ставите как обычно, только вот нуля как такового у вас нет и для УЗО будет все равно на какую клему вы подведете провода. А про заземление, то ИМХО в таких случаях надо делать систему ТТ
-
... как подключить узо в такой сети, и каким образом в таком случае сделать заземление?...
... А про заземление, то ИМХО в таких случаях надо делать систему ТТ
Типо так ...
-
... в квартиру заходит два провода по 110 вольт ...
Как измеряли напряжение ,чем ,и по отношению к чему?...
P/S
Реле утечки РУ-127/220.1М (РУ-127/220, УАКИ-127)
http://http://promsouz.com/OAO_DZSA/RU_127.html (http://http://promsouz.com/OAO_DZSA/RU_127.html)
(http://wapd.ru/product_images/329.jpg)
(http://my.goravto.com/fotobig/713_shema.gif)
-
У вас между этими проводами напряжение не 110 В а 220 В,так что УЗО ставите как обычно, только вот нуля как такового у вас нет и для УЗО будет все равно на какую клему вы подведете провода. А про заземление, то ИМХО в таких случаях надо делать систему ТТ
ваше скромное мнение оказалось правельным... собрал щиток по даной схеме, для проверки по очереди замнкнул между собой провода в одной из розеток. все работает, все довольны. за совет спасибо.
-
ваше скромное мнение оказалось правельным...
Это было не мнение, а утверждение ... на основе твердых знаний. Скромное ... ;D
-
....в квартиру заходит два провода по 110 вольт ...
1.
Показатель фазного напряжения составляет примерно 58% от параметров линейного. Таким образом, при нормальных условиях эксплуатации показатели линейных одинаковы и превышают фазные в 1,73 раза.
Источник: http://electric-220.ru/news/faznoe_i_linejnoe_naprjazhenie/2012-09-30-198 (http://electric-220.ru/news/faznoe_i_linejnoe_naprjazhenie/2012-09-30-198)
2.
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2065.0;attach=4002;image)
3.
В советское время в разных регионах Союза напряжение в бытовой сети могло быть и 110 В, и 127 В, и 220 В. Соответственно бытовая техника тех лет имела, как правило, на силовых трансформаторах переключатели на три положения, три напряжения сети. Причины разные. Например, 110/120 В принято в ряде европейских стран. Много оборудования, в том числе генераторов, станков, бытовой техники привезли из Германии после войны, а они были рассчитаны на низкое напряжение.
Ruslan (http://electroforum.su/index.php/topic,2065.msg24074.html#msg24074)!
Как измеряли напряжение ,чем ,и по отношению к чему?...
-
для проверки по очереди замнкнул между собой провода в одной из розеток. все работает, все довольны.
Оригинальная проверка работоспособности УЗО ;D ;D ;D
-
для проверки по очереди замнкнул между собой провода в одной из розеток. все работает, все довольны. за совет спасибо.
Мде ... не заметил сразу!
Замыкали пальцами этих "все"(с), поди ... поэтому и довольны! :o