Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: krepish от 25.12.2012, 12:42:59

Название: Как установить УЗО на группу
Отправлено: krepish от 25.12.2012, 12:42:59
Всем доброго времени суток. Недавно купил квартиру в новостройке, собираюсь проводить электрику. Возник вопрос, как правильно подключить УЗО на группу. Везде пишут, что УЗО должен быть защищен автоматом, то есть вначале ставится автомат, а после него узо. Я собираюсь поставить входной автомат на 50А и УЗО на 63А,30мс. Затем от УЗО будут идти несколько  отдельных групп:
1 свет в зале;
2 свет в  кухне, коридоре;
3 свет в  ванной, розетка в ванной и стиральная машина;
4 две группы на розетки зала;
5 две группы на розетки кухни;
6 электроплита.
 Планирую поставить отдельное УЗО для ванны, УЗО для обеих групп розеток зала, УЗО для обеих групп розеток кухни.
Теперь собственно вопрос. Могу ли я после входного автомата и УЗО поставить одно УЗО на обе группы розеток кухни. То есть получится - стоит УЗО, а от него 2 автомата по 25А для розеток кухни. И в таком случае, на сколько ампер ставить это УЗО? 
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Shturman от 25.12.2012, 12:59:30
Цитировать
Я собираюсь поставить входной автомат на 50А и УЗО на 63А,30мс.
Вы наверно имели ввиду УЗО на 63 А, 300 мА?
Цитировать
Могу ли я после входного автомата и УЗО поставить одно УЗО на обе группы розеток кухни
можете
Цитировать
стоит УЗО, а от него 2 автомата по 25А для розеток кухни
На розеточные групы автомат должен быть не более 16 А, поскольку сами бытовые розетки расчитаны на ток до 16 А. Кабель должен быть при этом ВВГнг-3 х 2,5 мм. кв
Цитировать
И в таком случае, на сколько ампер ставить это УЗО?
Если после УЗО будет два автомата по 16 А, то УЗО должно быть на 40 А, 30 мА.

А вообще нарисуйте схемку и выложите на форуме. Обсудим
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Topmo3 от 25.12.2012, 15:23:11
Я шас накидаю, а Вы корректируйте ...
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: waspet от 25.12.2012, 17:20:25
А почему на рисунке РЕ взято с нуля. Это же новостройка - трёхжильный ввод.
И проект, техусловия наверно должны быть?
А учёт (счётчик) в отдельном щите? Какие там автоматы?
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: sergey_sav® от 25.12.2012, 17:30:45
Я шас накидаю, а Вы корректируйте ...
А что же так людей не любите?... ;)
Розетки в ванной остались под защитой УЗО 300(!) мА...
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Shturman от 25.12.2012, 17:37:34
Цитировать
Розетки в ванной остались под защитой УЗО 300(!) мА...
Поддерживаю.
На розетки в ванной установить отдельное УЗО 40 А, 30 мА (можно и 10 мА, но я ИМХО это не приветствую).
На электроплиту маленький номинал автомата. Надо бы на 40 А . И тогда УЗО на кухню нужно будет поставить на 63 А 30 мА.
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Topmo3 от 25.12.2012, 18:08:54
Гы...
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: sergey_sav® от 25.12.2012, 18:24:16
И тогда УЗО на кухню нужно будет поставить на 63 А 30 мА.
А туда по любому надо 63/0,03... даже при старых номиналах.
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: krepish от 25.12.2012, 20:13:35
Большое спасибо за ответы.Вот примерный вариант будущей электропроводки, который я составил. Все ли правильно?
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: sergey_sav® от 25.12.2012, 20:22:14
Если вводной АВ 50А по проекту новостройки, то можно рассматривать дальше...
Слева направо: сплит АВ 16А, свет АВ 10А, УЗО 40/0,03, свет 10А, плита С32/0,03 (а можно просто С32А), УЗО 40/0,03 и два автомата 16А (или УЗО 63/0,03 и три-четыре автомата на перспективу); ванна УЗО 40/0,03 и два автомата 16А и 6А
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: waspet от 25.12.2012, 22:03:43
А нужно ли ставить общее узо на 300мА, ведь почти всё и так подключено через свои узо по 30мА? Может убрать общее, а на освещение добавить узо?
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Topmo3 от 26.12.2012, 00:26:24
И я того же мнения ...
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Shturman от 26.12.2012, 00:27:08
Цитировать
А нужно ли ставить общее узо на 300мА
по нормам это УЗО рекомендуеться ставить, то есть это не обязательное требование, а рекомендация.
Цитировать
Может убрать общее, а на освещение добавить узо?
УЗО на освещение тоже не есть обязательным
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: krepish от 26.12.2012, 09:19:16
Спасибо. Очень помогли.
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: krepish от 26.12.2012, 10:17:54
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?И еще вопрос. На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: dcent25 от 26.12.2012, 12:07:00
Если печь с электроподжигом  то 300мА не много...
Насчет 25 А ,так это какая мощность(потребляемый ток)  печки ....
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: sergey_sav® от 26.12.2012, 12:32:53
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет.
Вероятно, опечатка, ибо уже предупреждали, что людей надо любит... ;)
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Shturman от 26.12.2012, 13:02:05
Цитировать
Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?
там 30 мА должно быть.
Цитировать
На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
В основном на электроплиту ставят автомат не менее 40 А. А вы знаете мощность своей плиты?
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: sergey_sav® от 26.12.2012, 14:11:20
Учитывая, что существуют плиты с единовременно потребляемой мощностью 5,5—8,5 кВт, говорить о минимальном автомате на плиту в 40А не стоит.
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Topmo3 от 26.12.2012, 14:34:40
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?И еще вопрос. На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
Просто я думаю, вряд ли Вы будете использовать всю мощность одновременно ... автомат на 25 А допускает нагрузку в 5,5 кВ, что считаю вполне достаточным. :)
Название: Re: Как установить УЗО на группу
Отправлено: Skeptik от 30.12.2012, 19:21:30
(можно и 10 мА, но я ИМХО это не приветствую).
Вы можете визуализировать здесь УЗО на 10мА???