Электрофорум
Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: krepish от 25.12.2012, 12:42:59
-
Всем доброго времени суток. Недавно купил квартиру в новостройке, собираюсь проводить электрику. Возник вопрос, как правильно подключить УЗО на группу. Везде пишут, что УЗО должен быть защищен автоматом, то есть вначале ставится автомат, а после него узо. Я собираюсь поставить входной автомат на 50А и УЗО на 63А,30мс. Затем от УЗО будут идти несколько отдельных групп:
1 свет в зале;
2 свет в кухне, коридоре;
3 свет в ванной, розетка в ванной и стиральная машина;
4 две группы на розетки зала;
5 две группы на розетки кухни;
6 электроплита.
Планирую поставить отдельное УЗО для ванны, УЗО для обеих групп розеток зала, УЗО для обеих групп розеток кухни.
Теперь собственно вопрос. Могу ли я после входного автомата и УЗО поставить одно УЗО на обе группы розеток кухни. То есть получится - стоит УЗО, а от него 2 автомата по 25А для розеток кухни. И в таком случае, на сколько ампер ставить это УЗО?
-
Я собираюсь поставить входной автомат на 50А и УЗО на 63А,30мс.
Вы наверно имели ввиду УЗО на 63 А, 300 мА?
Могу ли я после входного автомата и УЗО поставить одно УЗО на обе группы розеток кухни
можете
стоит УЗО, а от него 2 автомата по 25А для розеток кухни
На розеточные групы автомат должен быть не более 16 А, поскольку сами бытовые розетки расчитаны на ток до 16 А. Кабель должен быть при этом ВВГнг-3 х 2,5 мм. кв
И в таком случае, на сколько ампер ставить это УЗО?
Если после УЗО будет два автомата по 16 А, то УЗО должно быть на 40 А, 30 мА.
А вообще нарисуйте схемку и выложите на форуме. Обсудим
-
Я шас накидаю, а Вы корректируйте ...
-
А почему на рисунке РЕ взято с нуля. Это же новостройка - трёхжильный ввод.
И проект, техусловия наверно должны быть?
А учёт (счётчик) в отдельном щите? Какие там автоматы?
-
Я шас накидаю, а Вы корректируйте ...
А что же так людей не любите?... ;)
Розетки в ванной остались под защитой УЗО 300(!) мА...
-
Розетки в ванной остались под защитой УЗО 300(!) мА...
Поддерживаю.
На розетки в ванной установить отдельное УЗО 40 А, 30 мА (можно и 10 мА, но я ИМХО это не приветствую).
На электроплиту маленький номинал автомата. Надо бы на 40 А . И тогда УЗО на кухню нужно будет поставить на 63 А 30 мА.
-
Гы...
-
И тогда УЗО на кухню нужно будет поставить на 63 А 30 мА.
А туда по любому надо 63/0,03... даже при старых номиналах.
-
Большое спасибо за ответы.Вот примерный вариант будущей электропроводки, который я составил. Все ли правильно?
-
Если вводной АВ 50А по проекту новостройки, то можно рассматривать дальше...
Слева направо: сплит АВ 16А, свет АВ 10А, УЗО 40/0,03, свет 10А, плита С32/0,03 (а можно просто С32А), УЗО 40/0,03 и два автомата 16А (или УЗО 63/0,03 и три-четыре автомата на перспективу); ванна УЗО 40/0,03 и два автомата 16А и 6А
-
А нужно ли ставить общее узо на 300мА, ведь почти всё и так подключено через свои узо по 30мА? Может убрать общее, а на освещение добавить узо?
-
И я того же мнения ...
-
А нужно ли ставить общее узо на 300мА
по нормам это УЗО рекомендуеться ставить, то есть это не обязательное требование, а рекомендация.
Может убрать общее, а на освещение добавить узо?
УЗО на освещение тоже не есть обязательным
-
Спасибо. Очень помогли.
-
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?И еще вопрос. На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
-
Если печь с электроподжигом то 300мА не много...
Насчет 25 А ,так это какая мощность(потребляемый ток) печки ....
-
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет.
Вероятно, опечатка, ибо уже предупреждали, что людей надо любит... ;)
-
Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?
там 30 мА должно быть.
На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
В основном на электроплиту ставят автомат не менее 40 А. А вы знаете мощность своей плиты?
-
Учитывая, что существуют плиты с единовременно потребляемой мощностью 5,5—8,5 кВт, говорить о минимальном автомате на плиту в 40А не стоит.
-
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?И еще вопрос. На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
Просто я думаю, вряд ли Вы будете использовать всю мощность одновременно ... автомат на 25 А допускает нагрузку в 5,5 кВ, что считаю вполне достаточным. :)
-
(можно и 10 мА, но я ИМХО это не приветствую).
Вы можете визуализировать здесь УЗО на 10мА???