Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разобраться в сложившейся ситуации: имеем в наличии циркуляционный насос с трех-фазным двигателем и "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле),т.к. бывают частые отключения эл.энергии, то решил установить эл.генератор с автозапуском, подключив его в разрыв перед "пуско-защитным" шкафом, но столкнулся с проблемой - когда пропадает электричество в городской сети, то требуется где-то секунд 5 чтобы завелся генератор, за это время шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....а котел, который отапливает помещение, работает на угле, соответственно, если насос не включится вовремя, то все это может привести к печальным последствиям...... :'(
Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....
-
Поставьте в шкаф реле,которое будет включаться от генератора.НО-контакты реле подключите параллельно пусковой кнопке
-
Поставьте в шкаф реле,которое будет включаться от генератора.НО-контакты реле подключите параллельно пусковой кнопке
Если включить паралельно кнопке пуск контакт реле, то выключить насос кнопкой СТОП не получиться (когда питание от генератора) если канечно не держать ее все время пальцем
Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....
В случаях когда недопустим малейший перерыв в электроснабжении прибора ставят источники бесперебойного питания (ИБП). При отключении городской сети питание сразу же переключаеться от ИБП. Приемник работает от ИБП период времени который нужен для выхода на робочий режим генератора. После разгона генератора и установлении нормального напряжения производиться переход на режим питания от генератора.
-
Поставьте в шкаф реле,которое будет включаться от генератора.НО-контакты реле подключите параллельно пусковой кнопке
Прошу, заранее, прощение за свою неграмотность, т.к. мои познания в электричестве ограничены начальной школой... не подскажите, что за реле....чтоб купить в магазине. Я думаю, что это будет менее затратно чем ИБП...а если нужно будет выключить насос, то вместо кнопки "стоп" можно -же просто заглушить генератор.....
-
В случаях когда недопустим малейший перерыв в электроснабжении прибора ставят источники бесперебойного питания (ИБП). При отключении городской сети питание сразу же переключаеться от ИБП. Приемник работает от ИБП период времени который нужен для выхода на робочий режим генератора. После разгона генератора и установлении нормального напряжения производиться переход на режим питания от генератора.
[/quote]
По-поводу ИБП тоже интересно, бывают ли трех-фазные маленькой мощности (2,2 кВт), или можно поставить три одно-фазных? :o
-
Если включить паралельно кнопке пуск контакт реле, то выключить насос кнопкой СТОП не получиться (когда питание от генератора) если канечно не держать ее все время пальцем
Можно поставить в цепь катушки реле кнопку "Стоп" с фиксацией (типа "Аварийный стоп")
не подскажите, что за реле....чтоб купить в магазине.
Реле-любое с катушкой на 220В.
-
Можно поставить в цепь катушки реле кнопку "Стоп" с фиксацией (типа "Аварийный стоп")
С этим согласен.
-
привет
Здравствуйте, ......Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....
(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/100957587.gif) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/100957587/)
-
Вот такая схема будет "фурычать"? Это имеется в виду применить пускатель типа ПМЕ, с шестью силовыми контактами.
-
Та часть схемы, которая касается, запуска генератора, нарисована наугад ... не знаю, что собой представляет система автоматического запуска (САЗ).
-
Какая функция реле?
Это терморегулятор котла?
-
шкаф "автозапуска" вот такой.....http://kipor-power.ru/goods/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%92%D0%A0_KIPOR_KPATS-26-1.htm (http://kipor-power.ru/goods/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%92%D0%A0_KIPOR_KPATS-26-1.htm)
Выходит, что задержка по времени, в момент перехода с города на генератор составляет 20 секунд.
-
//// шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....а котел, который отапливает помещение, работает на угле, соответственно, если насос не включится вовремя, то все это может привести к печальным последствиям...... :'(
Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....
Установите тумблер вместо кн "вкл"и пусть регулятор котла включает и выключает насос при двух режимах электропитания................
Но это уже изменение схемы управления котлом поэтому необходима сама схема ,а "то это все это может привести к печальным последствиям...... ":'
-
котел угольный, очень простой, без всякой автоматики... насос всегда работает. С ИБП идея понравилась, но цена .... :-X
-
шкаф "автозапуска" вот такой...
Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
-
котел угольный, очень простой, без всякой автоматики... насос всегда работает. ....
имеем в наличии циркуляционный насос с трех-фазным двигателем и "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле),т.к. бывают частые отключения эл.энергии, то решил установить эл.генератор с автозапуском, подключив его в разрыв перед "пуско-защитным" шкафом, но столкнулся с проблемой - когда пропадает электричество в городской сети, то требуется где-то секунд 5 чтобы завелся генератор, за это время шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....
.
Установите тумблер вместо кн "вкл"и отключите блок-конакт этой кнопки ,а стоповую закоротите перемычкой .
Установили тумблер в положение ВКЛ. и ваш насос включится ,и будет включится при появлении любого из напряжений.
Установили тумблер в положение ВЫКЛ. и ваш насос не будет включаться при появлении любого из напряжений.
Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
Очень интересно кто или что ?
P/S.
........(а схемы наши в топку),
Мне очень понравилось высказывание! ;D
-
Вот такая схема будет "фурычать"? Это имеется в виду применить пускатель типа ПМЕ, с шестью силовыми контактами.
Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит. Либо усложнить схему, поставив второй пускатель для инверсии.
-
... Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит...
Есть такие, а может были ... выпускают сейчас, или нет, не знаю. :) На прежней работе, два ящика, новых лежали ... маломощного оборудования мало было.
Чесслово ... не сам рисовал! :)
-
Я понимаю, что не сам. Но в том пускателе, что приведен на картинке, явно нет НЗ контактов. В принципе, они могут быть сверху в другом, но надо бы разобрать и убедиться, что это контакты именно силовые, а не управления.
-
В таких пускателях верхние НЗ контакты, в зависимости от материала, были на 4А или на 6А. Для циркуляционного насоса более чем достаточно.
-
А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
Его генератор - с автозапуском (см. 1-й пост).
-
А что скажет автор темы ?
-
А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
Его генератор - с автозапуском (см. 1-й пост).
Смотрите дальше ... "автозапуск"_ом он называет АВР (пост 11).
-
... "автозапуск"_ом он называет АВР (пост 11). Судя по кратким характеристикам, это всё таки система автозапуска, хоть и названа АВР.
ЗЫ: автор темы, АУ!!!
-
... Судя по кратким характеристикам, это всё таки система автозапуска, хоть и названа АВР....
Да, похоже Вы правы. Получается ему надо убирать, на фиг, "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле)(с), подключать, реле температурное, к схеме АВР, и все.
-
шкаф "автозапуска" вот такой...
Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
от этого шкафа идет специальный кабель к генератору, скорее всего сигнал на запуск генератора и идет от этого шкафа..
-
... Судя по кратким характеристикам, это всё таки система автозапуска, хоть и названа АВР....
Да, похоже Вы правы. Получается ему надо убирать, на фиг, "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле)(с), подключать, реле температурное, к схеме АВР, и все.
получается, что "пуско - защитный шкаф" не нужен вообще???
-
получается, что "пуско - защитный шкаф" не нужен вообще???
Если судить по картинке, на АВР, там уже стоят пускатели ... так что подключать температурное реле в цепь катушки пускателя и все. ПЗШ не нужен.
В руководстве по подключению АВР должна быть схема ... если можете ... плз, сюда.
А еще вот "торкнуло" ... для каких целей подключено температурное реле? Вы что, при его срабатывании, перестаете кидать уголь в топку?
А если оно тупо отключает циркуляцию воды ... не боитесь, что в котле вода ... боюсь дальше домысливать. :o