Электрофорум
Тематический раздел => Электрощит => Дифференциальный автомат и УЗО => Тема начата: Олег0381 от 06.06.2017, 03:11:17
-
Доброго времени суток. Помогите решить проблему-перенес выключатель с одной стены на другую(в старом месте фазу заизолировал, перенес только провод от светильника). Взял фазу от розетки в новом месте, замыкаю выбивает диффавтомат. Не пойму в чем дело, хотя раньше такое практиковал если по науке по месту не выходит.
-
... Взял фазу от розетки в новом месте, замыкаю выбивает диффавтомат...
Фаза с одной группы, ноль с другой (не от данного диффа) Все честно.
-
... Взял фазу от розетки в новом месте, замыкаю выбивает диффавтомат...
Фаза с одной группы, ноль с другой (не от данного диффа) Все честно.
Ну да согласен ноль остался от другой группы.
-
Взял фазу от розетки в новом месте, замыкаю выбивает диффавтомат. Не пойму в чем дело, хотя раньше такое практиковал если по науке по месту не выходит.
как вам уже подсказали, что нулевой провод подключен до дифференциального автомата розетки, на освещение частно ставят обычный автомат
переключите нулевой провод освещения в щитке, на дифференциальный автомат, который выбивает
-
Спасибо за помощь. Теперь понял.