Здравствуйте. Прошу помощи! 380вольт на линии 2 потребителя, запитан от главного трансформатора. Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?
-
Здравствуйте. Прошу помощи! 380вольт на линии 2 потребителя, запитан от главного трансформатора. Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?
Длина линии. U в ТП >U у потребителя.
-
на сколько большая разница? или ещё 1 вариант-утечки тока
-
... Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?
Счетчик главного трансформатора ,может быть запитан через трансформатор тока(ТТ),
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2347.0;attach=4760;image)
а ваши счетчики прямоточные.
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2347.0;attach=4762;image)
Разница в коэффициенте трансформации ТТ.
Показания сч-ка на главном трансформаторе ,надо умножать на коэф. трансформации ТТ...