Отправлено: Aлександр от 20.04.2013, 10:24:38
Добрый день форумчане!
Энергосберегающая лампа (ЭСЛ) "ЭРА" - выключатель разомкнут (размыкается фаза) - с интервалом минута излучает импульс света... в рабочем режиме посторонних признаков нет.
Пытался выстроить версии, на чем происходит емкостное накопление которое вызывает этот импульс, пришел к тому, что мне мои версии ненравятся.
в дополнение - потолочная люстра на 3 лампы, выключатель двух клавишный, без подсветки. первый выключатель управляет одной лампой - которая мигает, вторым две с параллельным включением (Филипс и R&C).
В патроне той лампы которая сейчас мигает раньше стояла филипс, она себе такого не позволяла.
Слышал в разговоре коллег, что у них тоже лампочки (ЭСЛ) моргают, не уточнял какой производитель.
Вопрос - кто в лампочке "живет"?
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Topmo3 от 20.04.2013, 10:29:25
Цитировать
... Вопрос - кто в лампочке "живет"?
Электродомовенок Кузя ... имхо. :)
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 20.04.2013, 10:36:54
Электродомовенок Кузя ... имхо. :)
Внучка тоже так думает :)
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: dcent25 от 20.04.2013, 12:06:52
Вы ее выкрутите с патрона сразу после отключения ,если перестанет светится  ,значит лампа не причем ,можно еще пока она горячая закоротить ее выводы ...
Скорее всего сразу после отключения в ней присутствуют какое то время заряженные(разогретые) ионы ртути , провода сети являются нагрузкой(емкостной ) ,вот пока она не остынет присутствует  маленький ток ,который и вызывает свечение.
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Rocket от 20.04.2013, 14:18:31
У нас аналогичная ситуация, потолочная люстра на 6 ламп, выключатель двух клавишный, без подсветки.
Первый выключатель управляет одной лампой - которая мигает, вторым - пять штук с параллельным включением.

Скорей всего, через изоляцию проводов какой то потенциал накапливается на электролитическом конденсаторе, внутри экономки.
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 20.04.2013, 22:14:00
Скорее всего сразу после отключения в ней присутствуют какое то время заряженные(разогретые) ионы ртути , провода сети являются нагрузкой(емкостной ) ,вот пока она не остынет присутствует  маленький ток ,который и вызывает свечение.

тоже так думал, но... она мигает всю ночь - это хорошо заметно, днем надо присматриваться

Скорей всего, через изоляцию проводов какой то потенциал накапливается на электролитическом конденсаторе, внутри экономки.
Изоляция исправна

в этом патроне филипс не мигает

Одна из версий - это емкостной эффект, но уж достаточно хорошо моргает... днем надо на лампу пристально смотреть, а ночью даже на стене световое пятно появляется...
Вдоль проводки, оборудования с магнитным полем нет
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: dcent25 от 20.04.2013, 22:40:57

....Вдоль проводки, оборудования с магнитным полем нет
А мобилы , WiFi сети, FM- станции .телевидение и всякая другая ВЧ хрень...\
Когда жил в Норильске возле телецентра так у меня тестер на миллиампер ,с подключенными щупами показывал милливольты ,а ночью когда телевидение отключалось ,такого не было. Провода работают как антенна ,тем более что земля уже подключена,поменяйте местами провода в патроне ,может и изменится чего.
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Topmo3 от 20.04.2013, 22:42:03
Интересно стало ... а какой ток при этом?
А если ради эсперимента, после выключения выключателем, откинуть провод, приходящей фазы, от выключателя ... будет моргать?
А тут не наводка ли, как у неонок проявляется.
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: dcent25 от 20.04.2013, 22:49:23
Интересно стало ... а какой ток при этом?
Напряжение и ток ВЧ,нужны специальные приборы .....
...А тут не наводка ли, как у неонок проявляется.
Скорее всего. :)

Интересно если поднести мобилу к такой лампе и нажать вызов..........что будет?
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 20.04.2013, 23:23:59
Эта лампочка стала моргать раньше, чем WiFi приобрел... ФМ станций нет, с мобилой попробую, когда домашние угомонятся... С подключениями и отключениями пока ничего не получится, мебель мешает туда лезть, и еоробка под обоями.
В Уфе в 200-300 метров от радиостанции Коментерн лужица от вдавленного каблука кирзового сапога и накрытого консервной банкой тюлька в томате - "передавала прогноз погоды и точное время...", а индикатор в кармане светился белым
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 20.04.2013, 23:45:08
на телефон не реагирует - живет в своем ритме
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: dcent25 от 20.04.2013, 23:51:09
Провода в патроне  меняли?
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: xyhta1703 от 20.04.2013, 23:55:10
У нас был похожий случай в одном канале шли два провода один на розетки на противоположную сторону, второй на люстру дешовые энергосберегайки моргали а дорогие нет. Заменили АППВ на АВВГ и нонсенс пропал. Что было до сих пор не пойму. :o
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 20.04.2013, 23:56:36
Провода в патроне  меняли?
если в люстру полезу, то уже для того чтобы ее в утиль или в сарай переправить... лампы переставлял, в параллели не мигает.
В понедельник спрошу у коллеги удалось ему от мигания избавиться, и какие он лампы в свою люстру ставил... позвонил бы сегодня и завтра, но для работников - звонок начальника в выходные - выходной испорчен...
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: danilll от 21.04.2013, 00:32:30
Сорри за офф-на дух  непереношу энергосберегухи
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 21.04.2013, 09:20:58
Заменили АППВ на АВВГ и нонсенс пропал. Что было до сих пор не пойму. :o
Теперь с этого момента надо подробно.
Люминька плоская на три провода? замена игрока на кабельный вариант, там где три жилы "витой парой" идут?

Витая пара у электронщиков приветствуется в питании цепей постоянки, для уничтожения переменки...
найти бы еще развернутую схемы лампы моргушки (как они там реализовали схему пробоя газа).

Провода от выключателя до коробки,в параллели с розеточными примерно 3 метра,
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: kopernic от 21.04.2013, 10:22:23



 там где три жилы "витой парой" идут?


А это что за интересная терминология в электрике...
xyhta1703 имел в виду что у тех проводов разная изоляция...
А по Вашему вопросу откиньте , концы от выключателя , думаю что чудес не бывает...
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Skeptik от 21.04.2013, 13:39:39
Был и у меня подобный случай, удивления не описать, мигание в полный кратковременный накал с идеальной переодичностью!
Был вызов: мол перестала светится единственная лампочка в коридоре после побелки.
Выяснилось что обломан фазный провод, и что самое интересное что именно этот фазный обломанный провод и давал такой эффект.
На прямую подключил от выключателя к лампе фазный провод и мигание исчезло.

Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 21.04.2013, 18:50:37
там где три жилы "витой парой" идут?
А это что за интересная терминология в электрике...
Для того и кавычки, чтобы взять только смысл, а не факт... Если приходилось разделывать кабель без символа П, то видимо можно заметить, что три провода и более - уложены в растянутой спирали...
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: kopernic от 21.04.2013, 20:57:01
Вообще ни каких , ассоциаций с витой парой ...
И индекс П , здесь не причем . ВВГ , АВВГ , ВВГнг и т.д. не обязательно будут круглыми.
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: xyhta1703 от 21.04.2013, 21:45:06
Заменили АППВ на АВВГ и нонсенс пропал. Что было до сих пор не пойму. :o
Теперь с этого момента надо подробно.
Люминька плоская на три провода? замена игрока на кабельный вариант, там где три жилы "витой парой" идут?

Витая пара у электронщиков приветствуется в питании цепей постоянки, для уничтожения переменки...
найти бы еще развернутую схемы лампы моргушки (как они там реализовали схему пробоя газа).

Провода от выключателя до коробки,в параллели с розеточными примерно 3 метра,
Провод обычный АППВ2*2,5 меняли на АВВГ 3*2,5(другой не возят поэтому третья жила остается как резерв.)  Предположение есть конечно что изоляция была виной но доказательства нет. А провода часто идут в потолочных каналах а гнездо для люстры обычно используется как Р/коробка у проводов идущих на розетки только вот на кой ляд не знаю :o
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 22.04.2013, 08:41:29
Вообще ни каких , ассоциаций с витой парой ...
И индекс П , здесь не причем . ВВГ , АВВГ , ВВГнг и т.д. не обязательно будут круглыми.
Чуток приглядеться и можно заметить разницу, а если упереться то можно игнорировать второй рисунок и твердить - такого в природе нет, не существует потому что не обязательно круглые
или все такаки "она вертиться"?
Можно было сначала уточнить какой формы был АВВГ, а потом цепляться к "витой паре"
Хотя тема обсуждение не форма кабеля, а поведение ЭСЛ
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: kopernic от 22.04.2013, 09:54:51
Главное отличие этих проводов, изображенных на рисунке в их  изоляция .
И где там увидали , на втором рисунке, что бы, два провода были свиты в пару.
Витая пара ,это кабель связи.
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: DAIM от 22.04.2013, 11:23:42
Смотрю, тут уже все и забыли про суть темы. Так вот: виновата лампочка - купите другую, но получше и не будет у вас она моргать.
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 22.04.2013, 11:25:12
Витая пара ,это кабель связи.
Немецкая точность...
Я Вас понял - Кабель это не витая пара. А витая пара это кабель связи... И "лапша" - это изделие из муки
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: kopernic от 22.04.2013, 11:26:36
По этому она и моргает , что эл.кабель с витой парой сравнивают... :)
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 22.04.2013, 11:34:04
Смотрю, тут уже все и забыли про суть темы. Так вот: виновата лампочка - купите другую, но получше и не будет у вас она моргать.
Согласен... Однако хочется узнать чего такое в схему пуска накрутили, что накапливается столько энергии для моргания лампы.
Обещал узнать у коллеги как он расправился со своей моргающей лампой. Докладываю - 1. Выключатель был с индикацией. 2. "вылечить" не успел, сдохла на 8ой день работы...
А моя (дешевая), почти год работает...
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 22.04.2013, 12:01:47
По этому она и моргает , что эл.кабель с витой парой сравнивают... :)
Прежде чем делать выводы, может стоит уточниться... Никто кабель с витой парой не сравнивал... (У витой пары два провода скручены и этих скрученных пар в кабеле может быть не одна... В кабеле провода укладываются параллельно, но по растянутой спирали), однако эффект витой пары в таком кабеле присутствует... Точно так же как как рассматривать "лапшу" и витую пару - хотя оба типа используется в связи...
Уточняю - "Лапша" это двухпроводный плоский кабель связи, не имеет ничего общего с мучным полуфабрикатом.
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 22.04.2013, 22:44:02
В общем то, я понял причину моргания, и способы устранения... если больше нет вариантов - тему можно закрывать?
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: DAIM от 23.04.2013, 02:12:55
Есть три простых варианта: поменять лампочку, поменять выключатель (разные типы подсветки по разному влияют), заменить КЛЛ в том рожке люстры, куда приходит первично провод, на ЛОН (остальные оставить КЛЛ). Покупать нужно лампу подороже с более сложной схемотехникой ЭПРА. Понятно, что моргание происходит из-за накопления энергии в конденсаторе, который  любом случае присутствует в ЭПРА, а вот, что не дает ей моргать - не в курсе.
В инете еще читал рекомендации о шунтировании лампочки резистором и конденсатором, но рядом же автор этого пишет про " если взять "Индикаторную отвёртку" и прислонить к контактному проводу, то когда будет гореть индикатор - электрики говорят: "Фаза плюс" (Фаза  +), если нет: "Фаза ноль" (Фаза 0)"... Мдя... "Фаза ноль" - это вообще круто!
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: dcent25 от 23.04.2013, 10:33:23
В общем то, я понял причину моргания, и способы устранения... если больше нет вариантов - тему можно закрывать?

И какая по вашему причина?
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 23.04.2013, 14:00:44
В общем то, я понял причину моргания, и способы устранения... если больше нет вариантов - тему можно закрывать?

И какая по вашему причина?
Конструктивная особенность лампы (высокоомный вход лампы, схема собрана таким образом, что работает как усилитель низкой частоты), усиливает полученную ЭДС от наведенных полей рядом пролегающего розеточного провода. Конденсатор накапливает полученную и увеличенную ЭДС  и разряжается на элетроды лампы.
Лечение - 1. установка в параллель 2 и более ламп; 2. Разнесение на расстояние проводов люстры и розеточную линию, или замена плоского кабеля на круглый; 3. Замена ламп от другого производителя
Название: Re: Энергосберегающая лампа - странное поведение
Отправлено: Aлександр от 23.04.2013, 20:44:22
Всем, принявшим участие - спасибо!