Название: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: zozed от 23.11.2017, 16:12:23
Доброго всем дня!
Делаю ремонт в квартире, дошло дело до электрощита, прочитав множество руководств в интернете, решил спроектировать щит самостоятельно. Сейчас дело подходит к закупке комплектующих и хотелось бы услышать мнения профи по конфигурации моего щита. Так же есть вопрос по поводу защиты на в ходе в квартирный щит (ставить ли там двухполюсной автомат, УЗО с отсечкой 300мА?)
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: Shturman от 23.11.2017, 17:57:20
1 Зачем на варочную тянете отдельный кабель от подьездного щита. Варочную можно и от квартирного включать. Я бы убрал те два 1Р автомата и протянул в квартиру кабель 3х10.
2 Вам действительно можно установить АВ на 63 А в этажном щите? Сколько вам выделено на вашу квартиру?
3. Смысла в противопожарном УЗО нету так как все линии по вашей схеме уже закрыты УЗО.
4. Все УЗО можно взять на 40 А потому что выше стоит автомат на 32 А (это в случае если те АВ останутся).
5. Не видно сечений отходящих линий и их предназначение.
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: aspid_das от 23.11.2017, 23:16:32
Столько модулей в двушке, охренеть, зачем такие сложности?
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: zozed от 24.11.2017, 02:03:37
Спасибо за ответы.
1 Зачем на варочную тянете отдельный кабель от подьездного щита. Варочную можно и от квартирного включать. Я бы убрал те два 1Р автомата и протянул в квартиру кабель 3х10.
Он остался как часть старой проводки, кабель хороший, потому решил не убирать.
2 Вам действительно можно установить АВ на 63 А в этажном щите? Сколько вам выделено на вашу квартиру?
Да, можно, я разговаривал с электриком УК.
3. Смысла в противопожарном УЗО нету так как все линии по вашей схеме уже закрыты УЗО.
А на случай отказа одного из нижестоящих? Или это уже лишня перестраховка?
4. Все УЗО можно взять на 40 А потому что выше стоит автомат на 32 А (это в случае если те АВ останутся).
Хорошо, поменяю.
5. Не видно сечений отходящих линий и их предназначение.
От АВ 16А идут ВВГнг 3х2.5 ГОСТ (розетки, линии кондиционеров), от АВ 10А идут ВВГнг 3х1.5 ТУ (освещение, вентилятор туалета и кладовки)

Группы
1. Прихожая/кладовка -- Розетки, освещение
2. Кухня -- Розетки, освещение, дух.шкаф/микроволновка, отдельная линия на 3 розетки рабочей поверхности кухни, кондиционер
3. Санузел -- Розетки, освещение
4. Спальня -- Розетки, освещение, кондиционер
5. Зал -- Розетки, освещение, кондиционер

Столько модулей в двушке, охренеть, зачем такие сложности?
Да, модулей не мало, но мне так показалось удобнее и надежнее
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: sergey_sav® от 24.11.2017, 17:05:52
1. Этажный щит не критикуем, пусть так и останется...
2. На варочную УЗО ставить не обязательно, но если хочется, то можно поставить только УЗО, например, 40/0,03, ибо автомат уже есть в этажном щите.
3. Для сокращения номенклатуры, действительно, можно поставить все УЗО 40/0,03.
4. По распределению по группам можно сказать, если картинку подрихтуете... т.е. вся инфа будет на ней.
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: electro от 25.11.2017, 14:00:04
Группы
1. Прихожая/кладовка -- Розетки, освещение
2. Кухня -- Розетки, освещение, дух.шкаф/микроволновка, отдельная линия на 3 розетки рабочей поверхности кухни, кондиционер
3. Санузел -- Розетки, освещение
4. Спальня -- Розетки, освещение, кондиционер
5. Зал -- Розетки, освещение, кондиционер
я правильно вас понял на одном автомата (одной группе), на одной линии у вас подключены и розетки, и освещение
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: zozed от 27.11.2017, 02:56:13
2. На варочную УЗО ставить не обязательно, но если хочется, то можно поставить только УЗО, например, 40/0,03, ибо автомат уже есть в этажном щите.
Автомат внутри квартиры нужен больше как рубильник.
4. По распределению по группам можно сказать, если картинку подрихтуете... т.е. вся инфа будет на ней.
Добавил обновленную
Группы
1. Прихожая/кладовка -- Розетки, освещение
2. Кухня -- Розетки, освещение, дух.шкаф/микроволновка, отдельная линия на 3 розетки рабочей поверхности кухни, кондиционер
3. Санузел -- Розетки, освещение
4. Спальня -- Розетки, освещение, кондиционер
5. Зал -- Розетки, освещение, кондиционер
я правильно вас понял на одном автомата (одной группе), на одной линии у вас подключены и розетки, и освещение
Нет, через запятую указаны отдельные линии в группе, можете посмотреть обновленную схему.

А есть ли смысл в установке реле напряжения (Реле РН-104 (40А) Новатек), в доме напряжение на первый взгляд стабильное (свет не мигает)?
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: sergey_sav® от 28.11.2017, 04:21:27
Цитировать
Добавил обновленную
Надо снова обновлять....
1. Осталось одно УЗО 25/0,03, а под ним автоматов на сумму 26А. Непорядок.
2. При такой щедрой набивке узошками, стоит подумать о выводе групп освещения со своими автоматами из под УЗО розеток... например под пару "своих" узошек.
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: zozed от 28.11.2017, 14:10:45
Цитировать
Добавил обновленную
Надо снова обновлять....
1. Осталось одно УЗО 25/0,03, а под ним автоматов на сумму 26А. Непорядок.
2. При такой щедрой набивке узошками, стоит подумать о выводе групп освещения со своими автоматами из под УЗО розеток... например под пару "своих" узошек.
Как-то все запутанно становится :)
Лучше я на санузел поставлю 40А 30мА, а свет оставлю под каждой группой свой. А по поводу реле не подскажете?

Сообщения объединены: 28.11.2017, 14:11:19
Название: Re: Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста
Отправлено: aspid_das от 29.11.2017, 01:07:24
Реле ставить есть смысл (если уж такой огромный щит раздули, резвитесь уж до конца) в случае обрыва общего нуля по стояку, оно не даст спалить технику из-за разноименной фазы по нулевому проводу. Правда вам их либо 2 ставить либо в щит на площадке. Загонять свет под узо нецелесообразно, при утечке в любой нагрузке например в кондере у вас вырубит узо и вся комната будет обесточена полностью, будете с фонариком искать причину. А так хоть настольная лампа поможет.