Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: electro от 30.08.2011, 09:58:23

Название: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Отправлено: electro от 30.08.2011, 09:58:23
Схема подключения трехфазного электросчетчика через трансформаторы тока
со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель

на трансформаторах тока есть такие обозначения как
Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2(измеритель2)
к контакту Л1, подключается питающий провод
к контакту Л2, подключается отходящий провод
к измерителю И1, подключается питание на первый контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
к измерителю И2, подключается питание на третий контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
также от контакта Л1, подключается питание на второй контакт, обмотки напряжения, счетчика одной из фаз
Название: Re: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Отправлено: lamer78 от 13.03.2012, 23:25:37
а в чем разница между первой и второй схемой?
всмысле я вижу в чем, но что это дает?
Название: Re: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Отправлено: sylfaen от 14.03.2012, 03:31:13
Первая схема считается более безопасной.
Название: Re: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Отправлено: lamer78 от 14.03.2012, 20:39:40
никогда не подключал по первой схеме.
Седня подключил по ней 8)
хорошо, что пробовать включать напарнику :P 8)
седня возник вопрос-будут ли зависить показания от схемы подключения?
Название: Re: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Отправлено: sylfaen от 15.03.2012, 04:55:22
Если не попутаны концы и начала обмоток, то нет.