Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: oleg92 от 16.12.2016, 01:06:46
-
Подскажите, где найти официальные правила(требования) по спуску СИПа по столбу. Как должно быть все смонтированно? Искал в поиске, ничего внятного не нашел, только расстояния между столбами.
-
ИМХО никаких спец правил нет, все так же как для любого кабеля/провода.
-
Подскажите, где найти официальные правила(требования) по спуску СИПа по столбу. Как должно быть все смонтированно? Искал в поиске, ничего внятного не нашел, только расстояния между столбами.
Правила техники безопасности должны быть . Как без этого? Начнут ведь на головы прохожим кидать.Смотрите техкарты работы с СИПом.
На худой конец смотреть техкарты работы на высоте с голыми проводами.
-
Подскажите, где найти официальные правила(требования) по спуску СИПа по столбу. Как должно быть все смонтированно? Искал в поиске, ничего внятного не нашел, только расстояния между столбами.
РОСЭП (Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики" ОАО РАО "ЕЭС России") в таком случае рекомендует в своих альбомах по реализации опор с СИП-2 (например, Альбом Шифр 26.0086 от 2006 года) спуск по опоре делать кабелем, соединяя вверху на опоре жилы СИП с жилами кабеля. При этом для соединения жил рекомендуется применять комплекты соединителей типа SMOE-81975 (SMOE-81974 - зависит от сечения жил). А корешок кабеля герметизируется с помощью термоусаживаемой перчатки, например, 502K016/S (502K033/S). Крепление кабеля вдоль опоры выполняется дистанционным бандажом типа BIC 50-90.
На мой взгляд, СИП тоже можно спустить по опоре, но для этого его надо защитить от механических повреждений пластиковыми трубой или профилем подходящей толщины.