Электрофорум
Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: electro от 08.09.2016, 09:27:13
-
приехал на заявку, навести порядок в электрике квартиры
в потолочных светильниках проблема взрываются галогеновые лампы 12 Вольт 20 Ватт патрон G4
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2860.0;attach=6086;image)
вот что остается от лампы после включения, только "ножки"
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2860.0;attach=6088;image)
-
по просьбе заказчика, необходимо переделать на 220 вольт, что установить светодиодные аналоги
при вскрытии светильника, обнаружил необычное подключение понижающего "трансформатора" с 220 на 12 вольт
"электрик (https://vk.com/video22237621_170142047)" подключил все по цветам, первичное напряжение на фазу, а вторичное напряжение на ноль
в эту же скрутку засунул и провода патрона от светильника, получилась оригинальная схема
при включении лампы на 12 вольт, она взрывается
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2860.0;attach=6090;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2860.0;attach=6092;image)
-
с кем не бывает=))))
-
Интересно ему наливали до подключения или после?
Если до ,то действительно с кем не бывает.... :)
Если после,то позор (https://youtu.be/4WjiRel5jnk)!!! :o