Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20

Название: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20
При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Вопрос. Что это всё значит? И как это всё это исправить чтоб соответствовало. Что сделать?
Название: Re: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: zosel от 04.03.2016, 19:16:49
При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Вопрос. Что это всё значит? И как это всё это исправить чтоб соответствовало. Что сделать?
Вы это откуда взяли? Если из протокола измерений, то дайте полный скан. Но мне кажется что протокола у Вас нет. И мало информации
Название: Re: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: danilll от 04.03.2016, 20:27:48
Цитировать
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
50 в-наводка какаято, болт  на неё и контргайку сверху. Так что с сопротивлением изоляции то?
по 2 пункту- расскажите,что это за электроустановка и что за испытания?
Название: Re: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: Topmo3 от 04.03.2016, 22:10:06
Цитировать
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
50 в-наводка какаято, болт  на неё и контргайку сверху. Так что с сопротивлением изоляции то?
С болтом и контрой соглашусь ... насчет изоляции, уверен, всё в пределах нормы ... иначе "наводки" не было бы.  ;)
по 2 пункту- расскажите,что это за электроустановка и что за испытания?
Скорее всего при помощи токовых клещей и ... чайника - на 2кВт примерно.  ;D
Название: Re: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: dcent25 от 06.03.2016, 00:25:19
При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN)...
Какая величина замеряного(ых) сопротивления(й) (мОм)?
... при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В....
Напряжение переменное постоянное?
Чем ,и относительно чего измеряли напряжение!
2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.
Какая величина замеряного сопротивления(Ом)?
Вопрос. Что это всё значит?
Скорее всего плохая изоляция,наводка,или обрыв магистрального  нуля ...
И как это всё это исправить чтоб соответствовало.
 Что сделать?
Вызвать электриков ,и по месту разобраться с 50В.
Название: Re: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: blazhennyi от 08.03.2016, 15:48:11
https://yadi.sk/d/pi31v2dUpyjPB здесь мало места для фото загрузил на яндекс диск.
Название: Re: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: dcent25 от 08.03.2016, 19:43:14


При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.


Вопрос. Что это всё значит? И как это всё это исправить чтоб соответствовало. Что сделать?








Протоколы 2014 года!
Почему только сейчас они вас заинтересовали?



(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2661.0;attach=5728;image)
]Почему если сопротивления "Z" и токи " Iкз" разные,время срабатывания" t мах",одинаковые?

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2661.0;attach=5732;image)
Мгновенное это ,я так понимаю менее 0,4 сек  !


(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2661.0;attach=5736;image)


(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2661.0;attach=5738;image)

Диапазон измерения прибора"Metrel", интересный 6-33мА,а погрешность вообще непонятная ,должна быть в %,Итересно как забивались колья,на 0,5м в землю ,при -10градусах.
Интересно что прибор поверяется один раз в два года!





(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2661.0;attach=5742;image)

  Интересно что при сопротивлении изоляции ниже 0.5мОм ,в протоколе написано ,соответствует НТД!
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2661.0;attach=5734;image)
Название: Re: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: blazhennyi от 09.03.2016, 10:48:51
Заинтересовало это только сейчас только потому что проверка должна быть какая то по энергоэффективности. На деле замеры проводились в другое время т.к оплату произвели в 2014 а замеры проводили в 2015. Так что можете сказать о результатах протоколов? Как нам исправлять то что не соответствует? Причина не соответсвия в том что нет заземления?
Название: Re: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
Отправлено: dcent25 от 09.03.2016, 16:03:01
1.Протоколы просрочены.
2.Оформлены с грубейшими нарушениями.
3.Необходимо вызвать нормального электрика,и разобраться с 50 В и изоляцией ниже 0,5 мОм (500 кОм).
4.Вызвать аттестованную лабораторию и произвести,новые замеры.